Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Bergvärme för att värma enbart via FTX?  (läst 586 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad lindlind

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Bergvärme för att värma enbart via FTX?
« skrivet: 04 oktober 2022, 17:42:34 »
Hej!
Är i färd med att installera bergvärme i 60-talshus (280 kvm) med direktel och äldre FTX. Håller nu på att planera konverteringen, vilken blir meckig och dyr. Huset är 1-plans sutteräng och byggt som ett L.

Nu funderar jag på om det kan vara en lösning att skita i konverteringen och istället köra luftburen värme via FTX. Lite American style. Tanken skulle då vara att skaffa en ny FTX med rejält vattenbatteri som värmepumpen får jobba genom.

Någon som har erfarenhet av något liknande? Är det möjligt att göra på ett bra sätt? Pallar FTX-systemet via vanliga tilluftsdon i taket värma upp rummen ordentligt? Vad bör jag tänka på, t.ex. vad gäller acktank mm? Skulle årsverkningsgraden bli sämre?

« Senast ändrad: 04 oktober 2022, 22:00:43 av lindlind »

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Bergvärme för att värma enbart via FTX?
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2022, 20:15:22 »
Jag tror en stor utmaning är luftflödet som nog behöver vara ansenligt samtidigt som varm luft stiger och mest vill värma uppe vid taket där den troligen kommer ut från en normal ftx.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Bergvärme för att värma enbart via FTX?
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2022, 21:59:04 »
Du behöver grejer för att cirkulera luften om det ska funka.
Du behöver även en rejäl arbetstank som den jobbar emot, den får inte tappa temperaturen vid VV-laddning (frysrisk) och en rejäl tank säkerställer detta.

Ett 280 m2 hus från 1960 kräver säkert 16 kW så då behövs typ 2 st ALIG 250 eller liknande.
Minst 300 liter acktank kopplad som arbetstank behövs med.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren