Hej,

VP har börjat gå igång nu igen när utomhustemperaturen blivit lägre.

Jag ser på förbrukningen att den går på tok för ofta under natten, cirka 1 gång per 40 minuter. VV är avstängt under natten.

Har ett hus med GV samt radiatorer. Alla shuntar till GV är ställda på max, alla termostater öppna. Alla cirkulationspumpar satta på 2. Så det bör inte vara för liten vattenmängd kan jag tycka.

Kollade siffrorna när den körde på morgonen.

Start 24,7
Stopp 31,5

T1 30,3
T2 6,4
T3 46,6
T6 68,3
T8 30,9
T9 27,8
T10 27,9
T11 -2,8
T12 1,7

När jag kollade imorse så lyckas den inte komma upp i Stopp på 31,5 grader, utan stannar på runt 30.

Provat: Reglera CP, motionera ventiler.

Något tips på vad jag borde undersöka?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT 290 A/W med Optima 700, går för ofta
« Svar #1 skrivet: 24 september 2022, 09:47:05 »
Vad är det du visar på bilden?
Är det framledningstemp?
I så fall är det stopp någonstans, kanske en växelventil som fastnat?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad poqkweoa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 290 A/W med Optima 700, går för ofta
« Svar #2 skrivet: 24 september 2022, 13:20:07 »
Ja ursäkta, det var ju en riktigt dålig bild.
Det är energiförbrukningen under natten. Det visar när VP kör.
Här kommer en lite bättre bild som visar två nätter.

Jag har motionerat växelventilerna tidigare. Idag tog jag även tag i att lufta hela systemet.
Det jag tror kvarstår som jag inte testat är att rensa partikelfiltret, men jag misstänker att om det är igensatt så får jag felmeddelande från pannan. Säljaren som vi köpte huset av nämnde att de rensade det 1-2 gånger per år.

Utloggad poqkweoa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 290 A/W med Optima 700, går för ofta
« Svar #3 skrivet: 25 september 2022, 08:31:44 »
Luftat allt, men inte rensat filtret ännu, ska göra det idag. Kör ungefär lika ofta på natten.

Start 20,2
Stopp 32,3

T1 30
T2 9,9
T3 48,3
T6 60,7
T8 35,2
T9 25,2
T10 24,7
T11 6,4
T12 6,9

Detta var taget vid 07:30.

Differansen mellan T8/T9 på 10 grader verkar lite hög. Men CP för VP är på 3 (jag antar att det är den jag ska reglera för T8/T9?), CP för resten är på 2.

1. NÃ¥got annat som ser konstigt ut i siffrorna?
2. Jag har inte ens börjat ändra på värmekurvan, då jag först ville få rätt på detta. Är detta nåt som kan ske om det är en konstig kurva?
« Senast ändrad: 25 september 2022, 08:34:37 av poqkweoa »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT 290 A/W med Optima 700, går för ofta
« Svar #4 skrivet: 25 september 2022, 09:43:11 »
I första avläsningen är skillnaden T8-T9 = 3 C, i den andra = 10 C.
Har du nån loggning på temperaturerna, eller om du kollar på dessa 2 över tid när kompressorn jobbar med husvärmning så kanske du kan se hur det bär sig åt?

Annars ser det OK ut.
Men om den första avläsningen är precis efter uppstart och tempdiffen ligger kring 10 C så har du cirkulationsproblem i värmesystemet.
Kolla upp:
- Smutsfilter, den larmar inte förrän det blir heltätt, bra att rensa innan.
- Igensatta flexslangar?
- Ventilerna under termostaterna har fastnat?
- Golvvärmens cirkpump trasig?

Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad poqkweoa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 290 A/W med Optima 700, går för ofta
« Svar #5 skrivet: 25 september 2022, 09:56:55 »
Jag har tyvärr ingen loggning. Är det värt att installera på en så "gammal" maskin?

- Ska ta tag i smutsfilter
- Flexslangar i GV? Hur kollar jag det?
- Ventiler under termostater? Vi pratar alltså inte om själva pinnen som termostaten reglerar med?
- Ska ta en titt på CP för GV. Bör man även undersöka om själva shunten fungerar för GV?

Utloggad poqkweoa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 290 A/W med Optima 700, går för ofta
« Svar #6 skrivet: 25 september 2022, 15:59:16 »
Filtret var nästan igensatt, ska se hur det beter sig inatt efter rensningen.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT 290 A/W med Optima 700, går för ofta
« Svar #7 skrivet: 25 september 2022, 19:20:38 »
Det enda stället som det brukar sitta flexslangar på är anslutningen mot utedelen.
Men avvakta hur det går nu med rensat smutsfilter.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad poqkweoa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 290 A/W med Optima 700, går för ofta
« Svar #8 skrivet: 26 september 2022, 07:06:34 »
Ser inte ut att ha berört så mycket. Kör ungefär en gång i timmen ändå. (Någon spik i bilden är diskmaskinen dock)


Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT 290 A/W med Optima 700, går för ofta
« Svar #9 skrivet: 26 september 2022, 08:40:29 »
En gång i timmen är annars inte onormalt för en on/off värmepump så här års.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad poqkweoa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 290 A/W med Optima 700, går för ofta
« Svar #10 skrivet: 26 september 2022, 08:54:49 »
Varför inte? Jag hade bilden av att den skulle köra en längre stund, vänta ett par timmar sen köra igång igen.

Kan jag förvänta mig nåt annat sen i senare i höst och sen vinter? Vad ska jag hålla koll på?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT 290 A/W med Optima 700, går för ofta
« Svar #11 skrivet: 26 september 2022, 11:47:38 »
Den använder sig av kopplingsdifferans, och styr på T1 så jag misstänker att det är detta som du ska ha koll på?
Jag är väl inte så jättebra på exakt hur denna typ av styrning påverkar start/stopp frekvensen, mer än att ställer du upp kopplingsdifferansen så kommer den starta mindre ofta.
Detta medför kanske andra problem, så rekommendationen är oftast att sätta in en volymtank på stigaren och flytta T1 till efter tanken.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad poqkweoa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 290 A/W med Optima 700, går för ofta
« Svar #12 skrivet: 26 september 2022, 13:21:16 »
Ok. Jag kan ha fel för mig men jag har för mig att IVT 290 styr på returen? Nåt jag tror att teknikern nämnde för mig när de var här. Ska se om jag kan ta reda på det.

Finns det ett värde i att tvinga VP att köra, för att se till att all värme faktiskt når ut till alla GV/Radiatorer? För att på så vis se till att VP faktiskt jobbar med hela vattenvolymen i kretsen?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT 290 A/W med Optima 700, går för ofta
« Svar #13 skrivet: 26 september 2022, 13:45:51 »
Den har ingen givare för radiatorretur.
Och flödet i ditt värmesystem måste du justera in själv, känn efter att alla radiatorer (eller golvvärmereturer) blir lite ljumma efter ett tag efter start av kompressor.
Ingen ska bli lika varm som framledningen för tidigt, då har du "kortslutning" och alla ska bli ljumma efter ett tag.
Kortslutningar stryper du in med fast intrypning, t ex på returventilen, så att en del av flödet tvingas ta en annan väg.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad poqkweoa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 290 A/W med Optima 700, går för ofta
« Svar #14 skrivet: 26 september 2022, 14:39:11 »
Jag har termometrar på alla delar av värmesystemet (före och efter radiator, GV etc).

Givet att det inte är någon annan strypning, samt att alla shuntar är fullt öppna, borde då alla system nå upp till T1?

Edit: Kanske inte är helt logiskt när jag tänker på det, alla system kommer ju ha olika motstånd.
« Senast ändrad: 26 september 2022, 14:40:51 av poqkweoa »

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!