De kopplas ihop i centralen men ute i anläggningen skall de av säkerhetsskäl vara separerade...
Hos bl.a. Elfa kan man köpa Weidmuller kopplingsplintar som är gul/gröna. De kallas för jordplint och har metallisk kontakt med DIN-skenan. Innebär denna konstruktion att man inte behöver ha någon annan skyddsjordledare in?
Nu har jag nya funderingar.Om man t.ex. ansluter VPn med en 4 kvadrat ledning så kan denna överföra 20 A i fasledarna. Men skyddsledaren överför ju normalt ingen ström, den skall ”bara” se till att säkringarna löser ut vid jordfel. Alltså borde det vara tillräckligt med säg 1,5 kvadrat för skyddsledaren. Frågan: Får man använda olika dimension på fasledare och skyddsledare (ev. även på nolledare).Frågan aktualiseras inne i ett kopplingsskåp, där separata ledare används.