När pumpen gör varmvatten arbetar den mot högre temperatur än när den värmer huset. Pumpens effekt och COP minskar när kondensortemperaturen ökar. Det gör att värmeuttaget från berget minskar vilket leder till minskat deltaT och högre köldbärartemperatur.
Begriper mig inte på Nibes loggar, vet inte vad som är vad.
Det stora antalet varmvattenkörningar kan bero på att växelventilen inte slår om ordentligt utan läcker varmvatten från beredaren ut i radiatorkretsen när huset värms.
Det stämmer att det blir svalare inne när hastigheten på cirkulationspumpen sänks. Det är framledningstemperaturen som ger underlaget till beräkning av gradminuterna. Sänks hastigheten på vattnet blir returen svalare för samma framledningstemperatur och då avger radiatorerna mindre värme. På min pump sitter temperaturgivaren som styr pumpen på returen. Då blir det varmare inne när hastigheten sänks.
Det är bäst att höja kurvan. En ökning av farten på cirkulationspumpen medför ju bara att värmepumpen får arbeta med ett mindre optimalt deltaT. Vad som är optimalt är svårt att säga. När jag mätte kom jag fram till att 9 graders skillnad gav bäst resultat, högre deltaT testade jag inte. Blir deltaT alltför högt sjunker effektiviteten men jag vet inte när det sker, kunde inte sänka hastigheten på cirkulationspumpen så mycket. Det är så små skillnader i COP att det är svårt att mäta vilket deltT som är bäst. Ställ in cirkulationspumpen så deltaT blir 7-10 grader och lägg energin på att trimma in flödena till radiatorerna i stället. Där kan det finnas betydligt större vinster att hämta.
Ok, och om jag förstått det hela rätt så måste jag vänta in DUT för att trimma in deltaT till 7-10 grader?
Det är klokt som Roland skriver lägg energin på att trimma in systemet. Det är där vinsten uppstår. Ett enhetligt returremperatur från alla radiatorer när innomhusklimatet är bra är det man ska eftersträva.
Deet går bra att göra när som helst, deltaT över pumpen är ganska konstant oberoende av utetemperaturen. Vid DUT kommer säkert elpatronen att gå in och stöka till det så det är ingen bra idé.