Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Ewald skrivet 01 augusti 2018, 13:54:52

Titel: DX värmepump i vattenskyddsområde
Skrivet av: Ewald skrivet 01 augusti 2018, 13:54:52
Hej!

I primära vattenskyddsområden verkar det vara omöjligt med bergvärme eller markvärme.

Ett exempel:

http://www.varmdo.se/byggaboochmiljo/energiochuppvarmning/varmepump.4.28a80d9d13dcb0f021b4a8.html

I sekundära vattenskyddsområden kan det under vissa omständigheter fungera att få en lösning med bergvärme eller markvärme beviljad.

Men vad gäller om man installerar DX-värmepumpar (direktförångande värmepumpar som ju har ngn typ av köldmedium i kollektorkretsen)?

F-gas förordningen är aktuell då, men vad gäller annars? Och vad gäller om man skulle ha ett mljövänligt köldmedium?

Titel: SV: DX värmepump i vattenskyddsområde
Skrivet av: Ewald skrivet 01 augusti 2018, 21:36:02
Tror det är oljan som är problemet. Att köldmediet drar med oljan.

Men hörde att man faktiskt fick igenom DX-lösningar i vattenskyddsområden i Tyskland.
Titel: SV: DX värmepump i vattenskyddsområde
Skrivet av: purjo__ skrivet 01 augusti 2018, 23:16:15
Vad har man använt för köldmedium då?
Titel: SV: DX värmepump i vattenskyddsområde
Skrivet av: Ewald skrivet 01 augusti 2018, 23:40:03
Vad har man använt för köldmedium då?

Det vet jag inte. Men kanske var det R410a, men som sagt, ingen aning.
Titel: SV: DX värmepump i vattenskyddsområde
Skrivet av: Ewald skrivet 02 augusti 2018, 10:52:39
Vad har man använt för köldmedium då?

R290

De verkar resonera att köldmediet förångas och "stiger uppåt".

Men kollektorn finns ju i marken  Sc:,h

Ang. oljan så tycker vissa att det inte är ngt problem om man använder "estherolja" som är biologiskt nedbrytande enl. dem.
Så vad jag förstår var sen inte oljan ngt problem hos en av gubbarna i projekt. Men det beror väl också på hur deras regler kring vattenskydd ser ut.

Så de respektive deras kunder verkar ha fått igenom projekt i vattenskyddsområden. En av dem skriver ju att ha har fått igenom en direktförångande värmepump (med köldmedium) i ett vattenskyddsområde där man inte fick igenom andra lösningar.
Titel: SV: DX värmepump i vattenskyddsområde
Skrivet av: Ewald skrivet 02 augusti 2018, 10:54:40
Förresten:

R290 (Propan) omfattas inte av F-gas förordningen.

Har ett GWP på 3 enl. köldmedietabellen.
Titel: SV: DX värmepump i vattenskyddsområde
Skrivet av: DonPablo skrivet 03 augusti 2018, 08:06:09
nej den omfattas ej av fgas förordningen