SV: LP-fel Nibe Fighter 1110
« Svar #15 skrivet: 26 november 2019, 23:26:18 »
Något är väldigt fel.
Kurva 9 och parallell = 0 ger en framledning på 49 C när det är - 11 C ute, så kallt är det väl inte i Örebro nu?
Kolla vad den visar för utetemp, stämmer denna?
Kolla även meny 17, Parallell, vad står denna på?
Finns det en rumsgivare som det står Nibe på??
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9634
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: LP-fel Nibe Fighter 1110
« Svar #16 skrivet: 27 november 2019, 08:34:57 »
Vad är det för förskjutning på kurvan? Äldre modeller kan gå över till enbart el-patron om framledningstemperaturen överstiger 55 celcius. Radiatorerna ser bra ut. Sektionsradiatorer som brukar ge ordentligt med värme men man kan inte vara säker på att de räcker förrens man provat vilken framledningstemperatur som behövs även några olika kalla vinterdagar.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
SV: LP-fel Nibe Fighter 1110
« Svar #17 skrivet: 27 november 2019, 12:04:25 »
Kolla vad den anger för utomhustemperatur och kurva/parallellförskutning. BÃ¥de utegivaren och potentiometern  för ratten pÃ¥ framsidan ger gärna upp med Ã¥ldern.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!