Titel: Rumsgivare - rätt eller fel?
Skrivet av: jimmyprydz skrivet 30 november 2014, 05:41:17
Jag bor i ett hus med två våningar där vi har golvvärme både uppe och nere och en och har en rumsgivare på vardera våningen. Fram tills idag har jag trott att båda dessa skulle vara aktiverade för att styra temperaturen, men om jag nu förstår installationshandboken till värmepumpen som är en Nibe 1245 så ska dessa endast mäta temperaturen om man har golvvärme.

Stämmer detta eller förstår jag installationshandboken fel?
Titel: SV: Rumsgivare - rätt eller fel?
Skrivet av: Tumpi skrivet 30 november 2014, 06:42:01
Inaktivera dessa tills du fått ordning på vp och golvvärmen sedan kan du göra fininjusteringen med innegivare. De stora problemen har du beskrivit i andra tråden.
Titel: SV: Rumsgivare - rätt eller fel?
Skrivet av: Carl N skrivet 30 november 2014, 09:35:08
Jepp, inaktivera rumsgivarna, och det är tveksamt om de ska ha nån annan funktion än visande på golvvärme.
Det beror på hur trögt systemet är, har du t ex golvvärme i betong nere så är det tveksamt om en rumsgivare tillför så mycket.  :-\