Skrivet av: argu
« skrivet: 01 januari 2012, 12:56:27 »Har du ojämn temperatur så bör du i första hand försöka trimma in grundflödena på dina radiatorer.OK, tack för tipsen. Jag börjar med att kolla diffen på raddarna, får justera på rerurventilerna.
På en del radiatorventiler (under termostaten) kan man justera grundflödet, går inte det får man ge sig på returventilen på radiatorn.
Kolla till- och frånloppstemp på varje radiator (kolla då kompressorn värmer huset och har gått en liten stund).
Antingen så känner man bara med fingrarna, en del kör med IR-termometer och svart tejp.
Se till att ingen radiator har för varm retur utan alla radiatorer ska ha några graders tempdiff mellan till- och frånlopp.