Hej kära forum!
Har nu varit ute och tagit in lite offerter på bergvärme och av tre så har nu två svarat (en installatör verkar ha gått upp i rök, eller hans offert i alla fall) och det börjar finnas läge i att börja välja.
Jag eftersöker nu alltså detta eminenta forums erfarenheter och råd i val av offert.
Grundförutsättningar: hus 200 kvm, stockholm ca. 18 000 kWh och 3 m3 olja.
Offert 1:
IVT HT E11 Plus
300 l VVB
190 m hål (kalkylen beräknad på 158 m aktivt)
2 fläktkonvektorer och 3 element
Panna & tank bortforsling
Effektäckning 82% Energitäckning: 100%
Ca 110 kWh TS
Offert 2:
IVT HT E11 Plus
300 l VVB
200 m hål (kalkylen gjord på 169 m aktivt)
Volmtank 100 l
2 fläkkonvektorer och 3 element
Panna & tank bortforsling
Effektäckning 74% Energitäckning: 99%
Ca 290 kWh TS
Skillander i kalkylerna är (lätt att jämföra eftersom de är gjorda i samma program
), offert 1 räknar på 2 pers (korrekt) och offert 2 på 4 pers (100% för många) samt offert 2 räknar med 80% verkningsgrad på pannan men offert 1 på 16000 kWh för hushållet totalt.
Känns lustigt att det slår så pass mycket i effekt- och energitäckning på samma kalkyl (med så små (?) skillnader i indata).
Prisskillnaden är väldigt liten mellan offerterna så monetärt är det hugget som stucket vilken man väljer.
Vad tror noi om dessa två offerter? Vilken skulle ni välja? Finns det något som jag glömt att skriva här/fråga installatören om?
Tack på förhand...
/meskola