Skrivet av: ivtglc7
« skrivet: 25 januari 2011, 19:17:45 »Ok, misstankte det..
skall kolla det vid tillfälle..
/ Björn
skall kolla det vid tillfälle..
/ Björn
Skrivet av: ivtglc7« skrivet: 25 januari 2011, 19:17:45 »Ok, misstankte det..
skall kolla det vid tillfälle.. / Björn Skrivet av: Olle61« skrivet: 24 januari 2011, 19:57:25 »Det är nog cirkulationspumpar och styrkortet som går på den fasen som drar lite mera, förmodligen inget fel.
Om du vill kan du ju kolla strömmarna till kompressorn, de skall vara lika stora på alla faser. Skrivet av: ivtglc7« skrivet: 24 januari 2011, 19:07:15 »Hejsan..
Fick för mig att kolla med en tångamperemeter hur mycket ström varje Fas till värmepumpen tar vid normal värmedrift??? blev lite fundersam när ena fasen drog mer än dom andra två?? 3,48A /3,48A /4,18A är detta normalt för värmepumpar??? / Björn |
|