Termostaterna kan du gänga av på muttern som sitter där.Men troligen har din installation av nya radiatorer förändrat flödesbalansen i systemet.Om du börjar strypa in grundflödet på de nya radiatorerna så kommer ett delflöde tvingas till de andra radiatorerna, det gäller att hitta ett läge där ingen radiator är jämnvarm utan lite kallare nertill än upptill.En helt jämnvarm radiator kortsluter flödet så de andra får för lite flöde.
Det kan räcka med att justera in flödena i radiatorerna, för att få till det.Börja där och blir det lite för kallt sen i hela huset så öka kurvan lite.Sen är ventilen under termostaten inte tät, man kan köpa nya insatser till ventiler, eller så byter man ut dom till nya, de är inte så jättedyra.Jag föredrar danfoss då de är relativt enkla att justera.http://www.rinkabyror.se/artikel/danfoss-vinkelventil-10r/
Termostaterna skall vara helt öppnaDet som Carl_N menar är att det är lätt att justera in grundflödet med danfoss ventilhus/koppel (vilket sedan måste ha en termostat av samma fabrikat).
Precis, och nån termostat behöver man inte heller köpa om man inte vill.Ofta är denna dyrare än själva ventilen.
Knäpp loss (eller skruva av) termostatenInnanför termostaten sitter ventilenRunt ventilen sitter en kromad ring graderad 1-7 samt N samt ett streck i ventilhuset så man vet va den står på.denna ring drar man ut och vrider på för att ställa grundflödetVanligtvis tror jag den står på N vilket är MAX öppetBörja med att ställa ner den till 7 så du får lite strypningRäcker inte detta ställ ner lite tillNär det blir kallare kan man kontrollera att man har ca 7°C mellan inlopp och retur på radiatorn och justera efter detta.I följande PDF på sidan 2 längst ner kan du se inställningsringenhttp://se.varme.danfoss.com/PCMPDF/RA_N_RA_U_keym_VDTDH307.pdf