Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #30 skrivet: 20 november 2019, 12:22:10 »
Du kopplar avsticket mellan maskinen och din övriga värmebärare, förslagsvis så nära maskinen som möjligt.
Hur hindrar du flöde av den kalla framledningen att nÃ¥ andra radiatorer än fläktkonvektorn?  Har du nÃ¥gon ventil pÃ¥ resten av framledningsstammen för att förhindra cirkulation i denna eller stannar man Vb-pumpen och kör cirkulationspumpen enbart i avsticket mot fläktkonvektorn och förlitar sig pÃ¥ att flödet bara skall gÃ¥ kortaste vägen via värmepumpen?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #31 skrivet: 20 november 2019, 12:23:54 »
Hur hindrar du flöde av den kalla framledningen att nÃ¥ andra radiatorer än fläktkonvektorn?  Har du nÃ¥gon ventil pÃ¥ resten av framledningsstammen för att förhindra cirkulation i denna eller stannar man Vb-pumpen och kör cirkulationspumpen enbart i avsticket mot fläktkonvektorn och förlitar sig pÃ¥ att flödet bara skall gÃ¥ kortaste vägen via värmepumpen?

Det sitter en avstängningsventil som styrs av maskinen mellan avsticket och radiatorkretsen. Finns på ritningen jag lade upp.

Mvh
D

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #32 skrivet: 20 november 2019, 12:41:03 »
Det sitter en avstängningsventil som styrs av maskinen mellan avsticket och radiatorkretsen. Finns på ritningen jag lade upp.
tummenupp

Ser riktigt bra ut faktiskt.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad R2

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #33 skrivet: 20 november 2019, 17:08:12 »
Låter bra. Kombinerat med frikyla som toppas med aktiv kyla så blir det nog en riktigt bra kylanläggning.
Villa från 1952

Värmer 230 m2

Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.

105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.

Utloggad jacha

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 73
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #34 skrivet: 29 juni 2021, 22:58:35 »
Pratade med nibe idag om aktiv kyla. De säger att jag behöver en köldmedikylare som klarar 20kw för min 1255-12. Vad kan en sådan kosta ungefär? Det var inget de själva säljer så kunde inte luska pris.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #35 skrivet: 29 juni 2021, 23:46:39 »
Pratade med nibe idag om aktiv kyla. De säger att jag behöver en köldmedikylare som klarar 20kw för min 1255-12. Vad kan en sådan kosta ungefär? Det var inget de själva säljer så kunde inte luska pris.

Jag är fortfarande skeptisk till detta med aktiv kyla på en bergvärmepump som inte har en 4-vägsventil.
Varför vill du ha detta?
Har du frikyla nu?
Blir det dålig kapacitet på grund av att köldbäraren blir för varm?

Såna här grejer är inte standard direkt, man kanske kan stoppa in en rejäl aerotemper, men eftersom den ska sitta ute så kommer den rosta.
Dessutom måste den tömmas vintertid för att inte frysa sönder.
Nibe har nog inte riktigt tänkt till när de ritar upp denna lösning för aktiv kyla utan att kunna rekommendera grejer som man kan använda pÃ¥ ett vettigt sätt.  :(
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad jacha

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 73
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #36 skrivet: 03 juli 2021, 00:31:57 »
Jag är fortfarande skeptisk till detta med aktiv kyla på en bergvärmepump som inte har en 4-vägsventil.
Varför vill du ha detta?
Har du frikyla nu?
Blir det dålig kapacitet på grund av att köldbäraren blir för varm?

Såna här grejer är inte standard direkt, man kanske kan stoppa in en rejäl aerotemper, men eftersom den ska sitta ute så kommer den rosta.
Dessutom måste den tömmas vintertid för att inte frysa sönder.
Nibe har nog inte riktigt tänkt till när de ritar upp denna lösning för aktiv kyla utan att kunna rekommendera grejer som man kan använda pÃ¥ ett vettigt sätt.  :(

Enligt nibe sätter man en växelventil och har kylaren ute fylld med glykol så den inte behöver tömmas. Men ja det blir ju väldigt hett i sverige nuförtiden 32c och borrhållet räcker inte till. Har ingen lust att byta en helt ny värmepump, då man kanske på något vis kan köra aktiv kyla i niben?

Utloggad jacha

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 73
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #37 skrivet: 03 juli 2021, 00:32:48 »
Enligt nibe sätter man en växelventil och har kylaren ute fylld med glykol så den inte behöver tömmas. Men ja det blir ju väldigt hett i sverige nuförtiden 32c och borrhållet räcker inte till. Har ingen lust att byta en helt ny värmepump, då man kanske på något vis kan köra aktiv kyla i niben? Hade varit intressant vad en sådan utedel kan kosta?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #38 skrivet: 04 juli 2021, 13:09:07 »
Som schemat ser ut måste hela värmesystemet fyllas med glykol, det är egentligen inga problem för så har jag det i fritidshuset.
Det svåra är att hitta nån som säljer vätskekylare som funkar att stå ute.
I ditt läge skulle jag nog kolla på en vanlig AC istället, om frikylan inte räcker till.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad jacha

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 73
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #39 skrivet: 10 juli 2021, 19:46:35 »
Som schemat ser ut måste hela värmesystemet fyllas med glykol, det är egentligen inga problem för så har jag det i fritidshuset.
Det svåra är att hitta nån som säljer vätskekylare som funkar att stå ute.
I ditt läge skulle jag nog kolla på en vanlig AC istället, om frikylan inte räcker till.

Ska nog försöka fixa aktiv kyla i anlänningen, då det blir snyggast med fläktkoventorer etc. Vad anser du att brine i passiv kyla ska ligga på för att kyla effektivt?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #40 skrivet: 10 juli 2021, 21:32:06 »
Ska nog försöka fixa aktiv kyla i anlänningen, då det blir snyggast med fläktkoventorer etc. Vad anser du att brine i passiv kyla ska ligga på för att kyla effektivt?

Det som bestämmer dimensioneringen är kylbehovet (som beror på husets storlek, läge och fönster mot söder etc) och hur mycket borra man har?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad jacha

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 73
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #41 skrivet: 13 juli 2021, 21:29:29 »
Det som bestämmer dimensioneringen är kylbehovet (som beror på husets storlek, läge och fönster mot söder etc) och hur mycket borra man har?

Hm verkar gå att dumpa i borrhålet?


Utloggad jacha

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 73
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #42 skrivet: 06 januari 2022, 22:12:03 »
Ingen som testat att dumpa mot borrhållet med en nibe?

Utloggad Heat?

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 825
  • Karma +8/-8
  • Kön: Man
  • 15,6kwh/dygn i snitt pÃ¥ VP. 28/10-04--30/10-06
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #43 skrivet: 07 januari 2022, 22:48:53 »
Kanske missat något men hur gör man i Daikinlösningen om man vill ha underhållsvärme i tex källare samtidigt som man vill kyla övervåning?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 2 ECS40
Tidigare CTC EcoHeat 8,5

128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #44 skrivet: 07 januari 2022, 23:06:37 »
Kanske missat något men hur gör man i Daikinlösningen om man vill ha underhållsvärme i tex källare samtidigt som man vill kyla övervåning?

Man ansluter kylan på inkommande köldbärare, så funkar det med kyla och värme samtidigt.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!