Författare Ämne: NIBE 1255 aktiv kyla  (läst 11026 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad jacha

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 73
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
NIBE 1255 aktiv kyla
« skrivet: 02 september 2019, 16:00:36 »
Läser lite i manualen att man kan köra 1255 med aktiv kyla, hittar dock inte hur det går till eller hur det skulle kopplas, Kan någon förklara?


Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #1 skrivet: 02 september 2019, 16:56:55 »
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/14658/M11685-1.pdf

Principen är densamma för 1255.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #2 skrivet: 02 september 2019, 19:13:37 »
Då den aktiva kylan innebär att man startar kompressorn och använder brine till att kyla med så kyler man hålet sommartid.
Vart dumpar man värmen som produceras på sekundärsidan ?
När stannar den "aktiva" kylan ?

Mvh
D

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #3 skrivet: 03 september 2019, 07:34:52 »
Den övre fläktkonvektorn är för värmedumpning
Styrningen är inbyggd i Nibes värmepump, där finns en kylkurva i meny 1.9.5 som styr hur mycket den ska kyla.
Hur den exakt styr när den ska starta aktiv kyla vet jag inte, men jag gissar att värmepumpen känner av när köldbäraren blir för varm på nått sätt?

https://proffs.nibe.se/nibedocuments/21156/431285-3.pdf
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #4 skrivet: 05 september 2019, 22:55:58 »
Den övre fläktkonvektorn är för värmedumpning
Styrningen är inbyggd i Nibes värmepump, där finns en kylkurva i meny 1.9.5 som styr hur mycket den ska kyla.
Hur den exakt styr när den ska starta aktiv kyla vet jag inte, men jag gissar att värmepumpen känner av när köldbäraren blir för varm på nått sätt?

https://proffs.nibe.se/nibedocuments/21156/431285-3.pdf

Slkall man dumpa värmen inomhus via fläktkonvektorn vid kylbehov ?
/D

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #5 skrivet: 06 september 2019, 09:45:49 »
Jag antar att den sitter ute? ???
Det står inget om detta men det funkar ju knappast att dumpa värmen inne om man vill kyla.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad jacha

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 73
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #6 skrivet: 10 september 2019, 19:15:58 »
Någon som vet vart värmen tar vägen? Är också nyfiken på det!

Utloggad Uffen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 386
  • Karma +0/-0
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #7 skrivet: 10 september 2019, 20:16:10 »
Någon som vet vart värmen tar vägen? Är också nyfiken på det!
Med aktiv kyla skulle du behöva en kylmedelskylare på utsidan liknande den på bifogad bild och som tål utomhusklimat. Problemet i Nibes exempel är att du måste tömma allt utomhus till vintern för att det inte ska frysa. (Om du inte vill ha glykol i hela värmesystemet)
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #8 skrivet: 11 september 2019, 06:15:53 »
Med aktiv kyla skulle du behöva en kylmedelskylare på utsidan liknande den på bifogad bild och som tål utomhusklimat. Problemet i Nibes exempel är att du måste tömma allt utomhus till vintern för att det inte ska frysa. (Om du inte vill ha glykol i hela värmesystemet)
Aj då.
Då verkar vår lösning intelligentare.
Skall försöka få tummen ur och koppla min aktiva kyla.

/D

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #9 skrivet: 11 september 2019, 07:27:12 »
Själv skulle jag föredra att borra några meter extra istället för att koppla på en värmedump för att kunna köra aktiv kyla.
Det är både enklare och lägre driftkostnad på kylan.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #10 skrivet: 11 september 2019, 07:57:54 »
Jag kanske är dum, men varför dumpar de inte värmen i borran?
Av vilken outgrundlig anledning skulle man köra värmen ut i tomma luften under några omständigheter?
(Utom möjligen då om borran blir så varm att värmepumpen löser på för hög temp på KB)

OM kylbehovet är sÃ¥ stort att borran eller jordvärmeslingan inte kan ta emot energin finns ju ingen möjlighet alls att kyla  med frikyla, sÃ¥ dessa tvÃ¥ scenarios gäller ju liksom inte samma typ av kylbehov.

Jag kan förstå den externa fläktluftkylaren om kylbehoven är just så stora att värmesänkan inte räcker till, men i övrigt skall skall ju mesta möjliga energi återvinnas internt i systemet.

Kan vi ha missförstått eller kan de ha förklarat för dåligt hur de tänkt att det skall fungera.
Kanske behövs shunten bara som ett skydd om KB-temp börjar gå över 20 grader?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #11 skrivet: 11 september 2019, 15:37:11 »
Jag kanske är dum, men varför dumpar de inte värmen i borran?

Då behöver du en värmepump med 4-vägsventil på kylkretsen och det har normalt inte en bergvärmepump.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #12 skrivet: 11 september 2019, 16:31:47 »
Det står att det skall vara en shunt i dockningsexemplet om jag minns rätt.
OM den INTE växlar, så dumpar den till borran, men när den växlar så dumpar den till extern värmesänka.
Behöver väl inte vara en fyrvägs för att fixa det?

Jag menar alltså att man kan köra mot borran så länge KB-temp ligger under +20 grader.
Eller sÃ¥ skiter man helt enkelt i att sätta dit nÃ¥gon shunt.  dontknow

Viktigare är det väl att ha en shunt som ställer om vb-flödet till enbart de radiatorer/konvektorer som har kondensisolerade rör och droppskålar?
« Senast ändrad: 11 september 2019, 16:34:57 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Magnus Karlsson

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 481
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #13 skrivet: 11 september 2019, 20:36:47 »
Det finns ingen vettig orsak att köra aktiv kyla om man har ett borrhål som räcker. Däremot med jordvärme kan man ligga på 15-20 grader på brinen på sommarn. Då skulle det vara bra att kunna dumpa värmen nånstans, helst en pool....
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #14 skrivet: 11 september 2019, 22:59:40 »
Det finns ingen vettig orsak att köra aktiv kyla om man har ett borrhål som räcker. Däremot med jordvärme kan man ligga på 15-20 grader på brinen på sommarn. Då skulle det vara bra att kunna dumpa värmen nånstans, helst en pool....
Varför inte ?
vår aktiva kyla har ett EER på upp till 23.
ungefär samma som passiv kyla.

dock är effekten högre om behovet finns.
lösningen är en 4-vägsventil så systemet dumpar värmen i borran.

Som ett plus är fläktkonvektorerna för kylan aktiva om man vill i värmedrift och då kan framledningen sänkas med högre COP som resultat.

mvh
D

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #15 skrivet: 12 september 2019, 06:53:13 »
OK, Daikins lösning är helt klart snyggare än Nibes.
Nibe har ingen 4-vägsventil utan deras aktiva kyla bygger på att man dumpar värmen på värmebärarkretsen och kyler köldbäraren extra på detta sättet.
Men med en 4-vägsventil på kylkretsen så behövs ingen extra värmedump, värmen dumpas i borran, det enda är att kylan kostar lite mer i drift då kompressorn måste gå då man kyler.

Frikyla kostar endast driften av cirkpump + fläkt.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #16 skrivet: 12 september 2019, 07:20:57 »
OK CarlN, nu föll polletten ned, Nibe reverserar alltsÃ¥ inte kyldriften, de ser bara till att producera värme som dumpas för att fÃ¥ kallare brine. Det var ju smart! (inte  ???)

Dikins lösning kostar i kompressordrift, men samtidigt är ju verkningsgraden så hög att kostnaden blir försumbar.
"obegränsad kyla" till en kostnad just över vad frikyla kostar.
Och, man borde kunna spara in någon krona på snäppet mindre fläktradiatorer när man vet vilken kapacitet det finns på kylan.

@Daikin, hur låg temp kör ni ut vid kyldrift?
Är det en fast temp den arbetar emot eller?
« Senast ändrad: 12 september 2019, 07:23:39 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #17 skrivet: 12 september 2019, 14:32:16 »
OK CarlN, nu föll polletten ned, Nibe reverserar alltsÃ¥ inte kyldriften, de ser bara till att producera värme som dumpas för att fÃ¥ kallare brine. Det var ju smart! (inte  ???)

Dikins lösning kostar i kompressordrift, men samtidigt är ju verkningsgraden så hög att kostnaden blir försumbar.
"obegränsad kyla" till en kostnad just över vad frikyla kostar.
Och, man borde kunna spara in någon krona på snäppet mindre fläktradiatorer när man vet vilken kapacitet det finns på kylan.

@Daikin, hur låg temp kör ni ut vid kyldrift?
Är det en fast temp den arbetar emot eller?

Ni missar att även Nibe måste köra kompressorn i sin aktiva kyla (annars finns ingen värme att dumpa)

Fördelen här är att vid kyla så värms borran. På sommaren så gör maskinerna VV 3-4 ggr/dygn. När borran är varmare (p.g.a. kyöldrift) så blir VV laddningen snabbare och billigare.
Vid VV laddning så kyls borran och då blir kyla effektivare och kraftigare.

Styrningen tillåter följande:
Fast framledning värme + kyla
Väderberoende FLT värme + kyla
Väderberoende FLT värme + fast temp kyla

Kyltemp är ställbar 5-22 C
Kyleffekt: 3-12 kW
Hela infrastrukturen för kylningen (konvektorer/rör/installation) kan med fördela nvändas året om då de även kan sprida värme och på så sätt sänka uppvärmningskostnaden p,g,a, lägre FLT.

Kostnaden för aktiv kyla med BV är 30-40% av kostnaden av en L/L eller L/V per kW.

Mvh
Daikin


Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #18 skrivet: 12 september 2019, 15:52:33 »
Ni missar att även Nibe måste köra kompressorn i sin aktiva kyla (annars finns ingen värme att dumpa)

Inte alls, vi är helt pÃ¥ det klara med att Nibe kyler borran extra vid aktiv kyla genom att köra kompressorn och dumpa värmeöverskottet pÃ¥ värmebärarsidan, vi är inte helt bakom flötet.  ;)
Denna lösning är knappast optimal, det är vi nog överens om.

Frikyla värmer borran även den (fast inte lika mycket som Daikins aktiva kyla).
Så jag sågar inte Daikins aktiva kyla, den är helt klart effektivare än en konventionell AC, men jag föredrar nog ändå frikyla, energinörd som jag är.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #19 skrivet: 12 september 2019, 16:05:09 »
Inte alls, vi är helt pÃ¥ det klara med att Nibe kyler borran extra vid aktiv kyla genom att köra kompressorn och dumpa värmeöverskottet pÃ¥ värmebärarsidan, vi är inte helt bakom flötet.  ;)
Denna lösning är knappast optimal, det är vi nog överens om.

Frikyla värmer borran även den (fast inte lika mycket som Daikins aktiva kyla).
Så jag sågar inte Daikins aktiva kyla, den är helt klart effektivare än en konventionell AC, men jag föredrar nog ändå frikyla, energinörd som jag är.

Är inte helt övertygad om frikylan och dess förträfflighet.
 dontknow
För det färsta är det ju inte FRIkyla utan du har en förbrukning på din maskin.
Oftast sitter det en extra cirk pump för konvektorn också om det är ett avstick.

Mvh
D

Utloggad R2

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #20 skrivet: 13 september 2019, 13:58:07 »
Viessmann har en extra modul man kan köpa till Vitocal 300-G. Tydligen både aktiv kyla samt "frikyla" kan köras.
Vad brukar COP vara vid aktiv kyla?
Villa från 1952

Värmer 230 m2

Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.

105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.

Utloggad jacha

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 73
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #21 skrivet: 02 oktober 2019, 20:06:13 »
SÃ¥ det är ingen vinning med att köra aktiv kyla pÃ¥ min nibe 1255? Eftersom den dÃ¥ dumpar värmen i mina radiatorer och dÃ¥ värmer huset? LÃ¥ter helt sjukt  dontknow

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #22 skrivet: 02 oktober 2019, 23:11:15 »
Det finns endast en pump som har aktiv kyla och det är  Daikins senaste.
Dumpar värmen i hålet och den kommer tillbaks vid vv laddninig eller vid husvärme.


Mvh
Daikin


Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #23 skrivet: 03 oktober 2019, 10:50:28 »
SÃ¥ det är ingen vinning med att köra aktiv kyla pÃ¥ min nibe 1255? Eftersom den dÃ¥ dumpar värmen i mina radiatorer och dÃ¥ värmer huset? LÃ¥ter helt sjukt  dontknow

Jag tycker mig se att du ska dumpa värmen i en fläkt utomhus...

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad R2

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #24 skrivet: 19 november 2019, 19:06:22 »
Det finns endast en pump som har aktiv kyla och det är  Daikins senaste.
Dumpar värmen i hålet och den kommer tillbaks vid vv laddninig eller vid husvärme.


Mvh
Daikin

Daikin. Jag förstår inte riktigt allt. Om ni dumpar värme i hålet vad vinner man på att använda sig av aktiv kyla menar du? Det är ju samma som att dumpa värmen med en cirkulationspump frikyle varianten istället för att använda kompressorn? Du måste väl dumpa värmen någon annanstans än hålet för att få upp kapaciteten i hålet?

Är inte aktiv kyla ett komplement till frikylan om man inte har tillräcklig kylkapacitet i hålet en säsong? Förutsatt att man inte dumpar värmen i hålet självklart utan någon annanstans.
Villa från 1952

Värmer 230 m2

Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.

105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #25 skrivet: 19 november 2019, 22:41:30 »
Passiv kyla (frikyla) använder ködbäraren i borran för att kyla huset.
Aktiv kyla enligt Daikins modell vänder på köldmedieflödet så att kondensor/förångare byter plats med en 4-vägsventil.
Därmed används inte köldbäraren för att kyla utan kompressorn pumpar värme från husets värmesystem till borran.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad R2

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #26 skrivet: 20 november 2019, 08:08:04 »
Ok. Om jag ska vara ärlig så fattar jag inte allt. :) Men vad kyler man i mot då om inte kölbäraren? Värmen måste ju ta vägen någonstans..
Villa från 1952

Värmer 230 m2

Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.

105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #27 skrivet: 20 november 2019, 11:22:00 »
Vid aktiv kyla så dumpar vi värmen i borran precis som frikyla.

Den stora skillnaden är en betydligt högre kapacitet, upp till 11 kW med 7 C framledning. Det räcker till ett helt hus (i alla fall övervåningen)
Du slipper dra etanol in i huset (brandrisk)
Du bestämmer om du får kyla, inte vädret
Verkningsgraden är mycket hög, mellan 13-30 i EER.
Fläktkonvektorerna du monterar (ex. om du har radiatorer i huset) kan vara aktiva i värmedrift och då kan du sänka framledningen och höja COP på systemet.
Har du golvvärme kan du köra golvkyla och då finns ingen extra kostnad som du får vid frikyla.
Har du ej borrat ännu så behöver du inte borra extra djupt bara för att få frikyleskapaciteten.

Den aktiva kylan går på samma krets som värmebäraren i huset.
Cirkulationspumpen gentemot fläktkonvektorn är ett tillval om inte tillräckligt flöde skulle kunna uppnås vid värmedrift.

/Daikin

Utloggad R2

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #28 skrivet: 20 november 2019, 11:56:45 »
Ok tack så mycket. Tror jag börjar förstå.
De förutsätter att man har även kondensisolerat värmekretsen från början. Om inte så är det ju inte mycket kyla man kan köra ut innan daggpunkten spökar.
Villa från 1952

Värmer 230 m2

Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.

105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #29 skrivet: 20 november 2019, 12:09:29 »
Ok tack så mycket. Tror jag börjar förstå.
De förutsätter att man har även kondensisolerat värmekretsen från början. Om inte så är det ju inte mycket kyla man kan köra ut innan daggpunkten spökar.

Du kopplar avsticket mellan maskinen och din övriga värmebärare, förslagsvis så nära maskinen som möjligt.
Rören mellan avsticken och maskinen, samt rören från avsticken till fläktkonvektorn måste naturligtvis kondensisoleras, alternativt kan rör i rör användas och kondensen får rinna ut vid brunnen vid maskinen (om möjligt)

mvh
D

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #30 skrivet: 20 november 2019, 12:22:10 »
Du kopplar avsticket mellan maskinen och din övriga värmebärare, förslagsvis så nära maskinen som möjligt.
Hur hindrar du flöde av den kalla framledningen att nÃ¥ andra radiatorer än fläktkonvektorn?  Har du nÃ¥gon ventil pÃ¥ resten av framledningsstammen för att förhindra cirkulation i denna eller stannar man Vb-pumpen och kör cirkulationspumpen enbart i avsticket mot fläktkonvektorn och förlitar sig pÃ¥ att flödet bara skall gÃ¥ kortaste vägen via värmepumpen?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #31 skrivet: 20 november 2019, 12:23:54 »
Hur hindrar du flöde av den kalla framledningen att nÃ¥ andra radiatorer än fläktkonvektorn?  Har du nÃ¥gon ventil pÃ¥ resten av framledningsstammen för att förhindra cirkulation i denna eller stannar man Vb-pumpen och kör cirkulationspumpen enbart i avsticket mot fläktkonvektorn och förlitar sig pÃ¥ att flödet bara skall gÃ¥ kortaste vägen via värmepumpen?

Det sitter en avstängningsventil som styrs av maskinen mellan avsticket och radiatorkretsen. Finns på ritningen jag lade upp.

Mvh
D

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #32 skrivet: 20 november 2019, 12:41:03 »
Det sitter en avstängningsventil som styrs av maskinen mellan avsticket och radiatorkretsen. Finns på ritningen jag lade upp.
tummenupp

Ser riktigt bra ut faktiskt.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad R2

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #33 skrivet: 20 november 2019, 17:08:12 »
Låter bra. Kombinerat med frikyla som toppas med aktiv kyla så blir det nog en riktigt bra kylanläggning.
Villa från 1952

Värmer 230 m2

Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.

105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.

Utloggad jacha

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 73
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #34 skrivet: 29 juni 2021, 22:58:35 »
Pratade med nibe idag om aktiv kyla. De säger att jag behöver en köldmedikylare som klarar 20kw för min 1255-12. Vad kan en sådan kosta ungefär? Det var inget de själva säljer så kunde inte luska pris.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #35 skrivet: 29 juni 2021, 23:46:39 »
Pratade med nibe idag om aktiv kyla. De säger att jag behöver en köldmedikylare som klarar 20kw för min 1255-12. Vad kan en sådan kosta ungefär? Det var inget de själva säljer så kunde inte luska pris.

Jag är fortfarande skeptisk till detta med aktiv kyla på en bergvärmepump som inte har en 4-vägsventil.
Varför vill du ha detta?
Har du frikyla nu?
Blir det dålig kapacitet på grund av att köldbäraren blir för varm?

Såna här grejer är inte standard direkt, man kanske kan stoppa in en rejäl aerotemper, men eftersom den ska sitta ute så kommer den rosta.
Dessutom måste den tömmas vintertid för att inte frysa sönder.
Nibe har nog inte riktigt tänkt till när de ritar upp denna lösning för aktiv kyla utan att kunna rekommendera grejer som man kan använda pÃ¥ ett vettigt sätt.  :(
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad jacha

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 73
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #36 skrivet: 03 juli 2021, 00:31:57 »
Jag är fortfarande skeptisk till detta med aktiv kyla på en bergvärmepump som inte har en 4-vägsventil.
Varför vill du ha detta?
Har du frikyla nu?
Blir det dålig kapacitet på grund av att köldbäraren blir för varm?

Såna här grejer är inte standard direkt, man kanske kan stoppa in en rejäl aerotemper, men eftersom den ska sitta ute så kommer den rosta.
Dessutom måste den tömmas vintertid för att inte frysa sönder.
Nibe har nog inte riktigt tänkt till när de ritar upp denna lösning för aktiv kyla utan att kunna rekommendera grejer som man kan använda pÃ¥ ett vettigt sätt.  :(

Enligt nibe sätter man en växelventil och har kylaren ute fylld med glykol så den inte behöver tömmas. Men ja det blir ju väldigt hett i sverige nuförtiden 32c och borrhållet räcker inte till. Har ingen lust att byta en helt ny värmepump, då man kanske på något vis kan köra aktiv kyla i niben?

Utloggad jacha

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 73
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #37 skrivet: 03 juli 2021, 00:32:48 »
Enligt nibe sätter man en växelventil och har kylaren ute fylld med glykol så den inte behöver tömmas. Men ja det blir ju väldigt hett i sverige nuförtiden 32c och borrhållet räcker inte till. Har ingen lust att byta en helt ny värmepump, då man kanske på något vis kan köra aktiv kyla i niben? Hade varit intressant vad en sådan utedel kan kosta?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #38 skrivet: 04 juli 2021, 13:09:07 »
Som schemat ser ut måste hela värmesystemet fyllas med glykol, det är egentligen inga problem för så har jag det i fritidshuset.
Det svåra är att hitta nån som säljer vätskekylare som funkar att stå ute.
I ditt läge skulle jag nog kolla på en vanlig AC istället, om frikylan inte räcker till.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad jacha

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 73
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #39 skrivet: 10 juli 2021, 19:46:35 »
Som schemat ser ut måste hela värmesystemet fyllas med glykol, det är egentligen inga problem för så har jag det i fritidshuset.
Det svåra är att hitta nån som säljer vätskekylare som funkar att stå ute.
I ditt läge skulle jag nog kolla på en vanlig AC istället, om frikylan inte räcker till.

Ska nog försöka fixa aktiv kyla i anlänningen, då det blir snyggast med fläktkoventorer etc. Vad anser du att brine i passiv kyla ska ligga på för att kyla effektivt?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #40 skrivet: 10 juli 2021, 21:32:06 »
Ska nog försöka fixa aktiv kyla i anlänningen, då det blir snyggast med fläktkoventorer etc. Vad anser du att brine i passiv kyla ska ligga på för att kyla effektivt?

Det som bestämmer dimensioneringen är kylbehovet (som beror på husets storlek, läge och fönster mot söder etc) och hur mycket borra man har?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad jacha

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 73
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #41 skrivet: 13 juli 2021, 21:29:29 »
Det som bestämmer dimensioneringen är kylbehovet (som beror på husets storlek, läge och fönster mot söder etc) och hur mycket borra man har?

Hm verkar gå att dumpa i borrhålet?


Utloggad jacha

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 73
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #42 skrivet: 06 januari 2022, 22:12:03 »
Ingen som testat att dumpa mot borrhållet med en nibe?

Utloggad Heat?

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 825
  • Karma +8/-8
  • Kön: Man
  • 15,6kwh/dygn i snitt pÃ¥ VP. 28/10-04--30/10-06
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #43 skrivet: 07 januari 2022, 22:48:53 »
Kanske missat något men hur gör man i Daikinlösningen om man vill ha underhållsvärme i tex källare samtidigt som man vill kyla övervåning?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 2 ECS40
Tidigare CTC EcoHeat 8,5

128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #44 skrivet: 07 januari 2022, 23:06:37 »
Kanske missat något men hur gör man i Daikinlösningen om man vill ha underhållsvärme i tex källare samtidigt som man vill kyla övervåning?

Man ansluter kylan på inkommande köldbärare, så funkar det med kyla och värme samtidigt.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #45 skrivet: 07 januari 2022, 23:18:15 »
Kanske missat något men hur gör man i Daikinlösningen om man vill ha underhållsvärme i tex källare samtidigt som man vill kyla övervåning?

Tror frågan gäller aktiv kyla, jag tror inte Daikin kan köra aktiv kyla och värme samtidigt.
Men att man vill värma och kyla samtidigt är nog ett undantag.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Heat?

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 825
  • Karma +8/-8
  • Kön: Man
  • 15,6kwh/dygn i snitt pÃ¥ VP. 28/10-04--30/10-06
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #46 skrivet: 07 januari 2022, 23:27:52 »
Tror frågan gäller aktiv kyla, jag tror inte Daikin kan köra aktiv kyla och värme samtidigt.
Men att man vill värma och kyla samtidigt är nog ett undantag.
Yes, aktiv kyla.
Jag vill absolut ha grundvärme i källaren även på sommar samtidigt som jag vill kyla sovrum och inglasat uterum.
Kanske kyla på dagen o värme på natten funkar tillräckligt bra
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 2 ECS40
Tidigare CTC EcoHeat 8,5

128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #47 skrivet: 08 januari 2022, 00:14:43 »
Yes, aktiv kyla.
Jag vill absolut ha grundvärme i källaren även på sommar samtidigt som jag vill kyla sovrum och inglasat uterum.
Kanske kyla på dagen o värme på natten funkar tillräckligt bra

Det skulle nog funka.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!