VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: minawiken skrivet 21 november 2010, 11:40:32

Titel: IVT Greenline 4 dockad till Nibe Fighter 410 P som stannar när panntemp > 50 gra
Skrivet av: minawiken skrivet 21 november 2010, 11:40:32
Hej! Vi har en Nibe Fighter 410P som har en IVT Greenline 4 (bergvärmepump) dockad till sig. IVT pannan stannar dock när panntemperaturer överstiger 50 grader vilken den så gott som alltid gör så här års. Det gör att vi får ingen effekt av vår bergvärmeanläggning när den som bäst behövs. Numera har vi även installerat en luftvärmepump i huset så vi har det varmt och gott. Finns det någon som kan tipsa mig om hur man kan komma runt problemet. Vi har haft tekniker från både Nibe och IVT hemma. Det borde väl gå att sänka panntemperaturen i Nibe-pannan till 50 grader. Vi har provat med att justera värmekurvan men det hjälper inte.

Hälsningar
Maria
Titel: SV: IVT Greenline 4 dockad till Nibe Fighter 410 P som stannar när panntemp > 50 gra
Skrivet av: Carl N skrivet 21 november 2010, 15:55:05
Hur är grejorna ihopkopplade?
Kan du rita en lite skiss?
Titel: SV: IVT Greenline 4 dockad till Nibe Fighter 410 P som stannar när panntemp > 50 gra
Skrivet av: minawiken skrivet 23 november 2010, 12:21:15
Tveksamt om vi klarar det. Installationen gjordes av Kenneth Åhlfelt. Jag ska höra med maken om han kan göra en skiss. Vi har haft både repr. från Nibe och från IVT hemma hos oss och ingen har hittills lyckats klura ut hur man ska göra. Tidigare hade vi en CTC-panna som bergvärmen var kopplad till och då fungerade det perfekt men inte nu. Bergvärmen går 10 % och står stilla 90 % av tiden eftersom temperaturen är för hög. 

Hälsningar
Maria
Titel: SV: IVT Greenline 4 dockad till Nibe Fighter 410 P som stannar när panntemp > 50 gra
Skrivet av: minawiken skrivet 23 november 2010, 12:46:24
Om vi skickar ett foto på inkopplingen i NIBE-pannan räcker det? Verkar bara vara två ledningar en med varmt och en med kallt vatten som kommer från bergvärmen in i pannan.

Maria
Titel: SV: IVT Greenline 4 dockad till Nibe Fighter 410 P som stannar när panntemp > 50 gra
Skrivet av: Carl N skrivet 23 november 2010, 15:45:15
Jag misstänker att din Greenline är dockad mot 410P med fast kondensering.
Frågan är hur 410P styr Greenline?
Antingen styr 410P Greenline via elpatronskontaktorn eller så jobbar Greenline via sina egna givare och pannvattnet i 410 cirkuleras i Greenline.

Prova att stänga av elpatron på 410 så vet vi.