Skrivet av: Groob
« skrivet: 11 januari 2020, 20:57:44 »Hej! Fick en ny växelventil med ställdon monterat häromdagen. Den gamla honeywell hade gett upp. Dock skickar inte den nya växelventilen ut varmt vatten i radiatorsystemet. Det görs varmvatten, men när varmvattenuppvärmningen är klar så ställer växelventilen om, men det verkar som att det inte skickar ut det varma vattnet i radiatorsystemet. Tar jag dock själva ställdonet och vrider på växelventilens vred manuellt så kommer det varmvatten ut i radiatorerna. Men när jag sätter tillbaka ställdonet så slutar värmen komma.
Hej! Den bruna kabeln ska ha konstant spänning. Den svarta kabeln ska ha spänning vid vv drift men inte vid värmedrift. Så vid spänning på den svarta så ska ventilen stå i läge A. Mvh