NA 4000 - ISbildning
« skrivet: 12 december 2008, 13:37:47 »
Jag har haft en NA4000 i 5 år. Den har fungerat u.a. tills för 3 veckor sedan. Jag har aldrig observerat någon isbildning tidigare, men då kom det. Jag uppmärksammade det på grund av att fläkten slog i en stor is-klump som bildats på insugningsidan. Jag tog bort isen med en kupevärmare, men den återkommer hela tiden när utetemperaturen går ner mot noll grader.
Jag tror att det är problem med avisningsfunktionen, tidigare har det sörplat och kluckat i innedelen med ojämna tidsintervall, men nu händer inget. Om jag växlar till A/C-läge och 16 grader så kan jag avfrosta utedelen på ca 30 minuter, och detta nödgas jag upprepa varje dag.

Jag har förstått att Nordic Air kursat och jag får inte tag i någon servicefirma som vill ta tag i problemet.

Innan jag kastar in handsken och köper en ny apparat, så vill jag ändå efterhöra om detta är ett känt och enkelt problem som går att åtgärda. Tacksam för tips och rekommendation till lämplig firma i Göteborgsområdet.

Likaså tar jag väldigt gärna emot råd om vilken ny apparat jag bör välja när(om) det blir aktuellt.
 

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2345
  • Karma +12/-7
SV: NA 4000 - ISbildning
« Svar #1 skrivet: 12 december 2008, 16:24:28 »
jag kan nästan lova dig att din pump "spottat" ut avfrostningsgivaren ur sitt dykrör, om du lossar den lilla plåten på baksidan så hittar du ett dykrör på en av böjarna på mitten av batteriet sen hängernog givaren bredvid tryck isåfall i givaren igen & kläm försiktigt åt med en platttång så funkar den igen.........

Utloggad NAF

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
SV: NA 4000 - ISbildning
« Svar #2 skrivet: 13 december 2008, 14:42:56 »
Hej Nisse-Gurra och tack för svaret.

Jag har kollat och givaren satt på sin plats. Vad jag förstår från kopplingsschemat så är det en termistor som matas med 20 V från innedelen. Kan jag mäta motståndet i termistorn för att få veta om den är hel? Alternativt kortsluta eller simulera med ett motstånd?
Hoppas på svar !

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2345
  • Karma +12/-7
SV: NA 4000 - ISbildning
« Svar #3 skrivet: 13 december 2008, 16:04:20 »
om givaren sitter på sin plats testa då at dra ut den & kolla så att det inte gått in fukt & frusit till is då isolerar den givaren....ganska vanligt förekommande.....använd lite kopparpasta på ivaren så får du bra konakt.....

Utloggad messer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar sÃ¥ gott det gÃ¥r
SV: NA 4000 - ISbildning
« Svar #4 skrivet: 14 december 2008, 00:26:23 »
Hej NAF

Om du i schemat kan läsa ut vad termistorn har för beteckning så bör det gå att ta reda på värdena den skall ha.
Posta beteckningen här så får vi se.

MVH
Messer

Utloggad NAF

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
SV: NA 4000 - ISbildning
« Svar #5 skrivet: 18 december 2008, 15:32:40 »
Hej Messer,

Det enda som stÃ¥r i schemat är Termistor. Men i ett annat inlägg i forumet har jag hittat uppmätta värden: 40 kOhm vid -18, 8,2 kOhm vid +20, 4,6 kOhm vid +36 och 2,3 kOhm vi  +59.
 Kan man finna en lämplig termistor so stämmer pÃ¥ detta?

Jag har fått ett svar från sign. Alfa att han kunde skicka en termistor till NA 4000, vilket jag tacksamt besvarade, men han har inte återkommit. Han kanske har en gammal mailadress inlagd så jag hoppas han läser detta.

Nils-Ã¥ke

Utloggad NAF

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
SV: NA 4000 - ISbildning
« Svar #6 skrivet: 18 december 2008, 15:40:38 »
Hej alla,

Jag glömde skriva att jag motståndsmätte min befintliga termistor. Jag fick ca. 2 kOHM vid +3 grader. Detta tyder väl på att termistorn är kass ?

Nils-Ã¥ke

Utloggad nisse-72

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: NA 4000 - ISbildning
« Svar #7 skrivet: 18 december 2008, 21:46:24 »
Hej på dej!

Har en lösning som funkar fin-fint, montera ett motstånd på 5 mega ohm i serie med avfrostningsgivaren som sitter i dykröret längst nere i högra hörnet på utedelen.
Motståndet monteras lättast uppe vid elboxen på utedelen, avfrostningsgivaren har blå skyddsslang på sig, skala den lite så du kommer åt kabel, klipp av ena kabeln & montera in motståndet gärna med modell "bilkabelsko med krymphylsa röd" detta för att ingen fukt ska komma in. Thumbsup

Lycka till önskar Anders I Eskilstuna tomte::

Ps. har även massor av reservdelar till Nordic Air, givetvis helt nya på hyllan, det mästa finns för omg lev. tomte::
Bor i passivhus, 2-plan, 216 m2. Uppvärmning golvvärme i båda plan. Värmepump: Bosch EHP 7LW samt FTX-återvinning med kyla & värme + Vbb Bosch WST 300 lit. 1st Borrhål 160 meter. Detta tillsammans ger en uppvärmningskostnad på knappa 3000 kwt per år, helt ok. Hjälper gärna andra med energiberäkningar & lämpligt material för just ert bygge.

Utloggad messer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar sÃ¥ gott det gÃ¥r
SV: NA 4000 - ISbildning
« Svar #8 skrivet: 19 december 2008, 01:20:08 »
Hej

Ja 2 k vid +3 ºC tyder på att den är trasig, det motsvarar ju en temperatur över 59 ºC

MVH
Messer

Utloggad NAF

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
SV: NA 4000 - ISbildning
« Svar #9 skrivet: 19 december 2008, 11:00:30 »
Svar till Nisse72.

Om man kopplar ett motstånd på 5 MOhm i serie med termistorn, så sätts den väl helt ur spel ? Termistorns funktion är väl att styra avfrostningen genom att släppa igenom en temperaturberoende ström till någon styrkrets ?

Om du har någon termistor som reservdel, så köper jag gärna en. Lämna besked till mitt e-mail n_florander@hotmail.com.

Hälsningar / Nils-Åke

Utloggad miguel

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: NA 4000 - ISbildning
« Svar #10 skrivet: 20 december 2008, 12:20:01 »
Om den inte går att laga så ta kontakt med ditt hemförsäkringsbolag och åberopa maskinskada. Vi fick rätt bra ersättning för vår NA4000 när den började isa igen. Det räckte till en halv ny pump men då var vår NA inte fullt så gammal.

Utloggad Fujitsu

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 84
  • Karma +0/-0
SV: NA 4000 - ISbildning
« Svar #11 skrivet: 21 december 2008, 19:15:29 »
Hej! Har samma problem som dom övriga med avfrostningen och provade att sätta in ett 5Mohm motstånd i serie vilket blev att lamporna på innerdelen blinkade. Mäter jag termistorn så visar den 22Kohm med ena kabeln lös,så den är nog väck,maskinen min avfrostar ej riktigt full av is. Undrar om nån har en ny termistor till en NA-4000 som jag kan köpa.
Kanske har nisse-72 en? skulle vilja få kontakt med er.

 tomte::
1.5 plan ingen källare, 140 kvm totalt.bygg år 1991.Direktverkande el + braskamin i vardagsrummet.Förbrukning 20kbm ved+ 25000Kwh/2006 utan luftvärmepump. Mellan 2007-2008 18876Kwh+ 7kbm ved med Fujitsu ASYA12LGC Kramfors kommun.

Utloggad messer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar sÃ¥ gott det gÃ¥r
SV: NA 4000 - ISbildning
« Svar #12 skrivet: 21 december 2008, 22:22:18 »
Hej! Har samma problem som dom övriga med avfrostningen och provade att sätta in ett 5Mohm motstånd i serie vilket blev att lamporna på innerdelen blinkade. Mäter jag termistorn så visar den 22Kohm med ena kabeln lös,så den är nog väck,maskinen min avfrostar ej riktigt full av is. Undrar om nån har en ny termistor till en NA-4000 som jag kan köpa.
Kanske har nisse-72 en? skulle vilja få kontakt med er.

 tomte::

Hej
Hoppas du menar att du parallellkopplade 5 Mohm motståndet annars blir det helt fel.

MVH
Messer

Utloggad Fujitsu

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 84
  • Karma +0/-0
SV: NA 4000 - ISbildning
« Svar #13 skrivet: 22 december 2008, 00:02:51 »
Hmm det förklarar blinkningen då,enligt forumet skulle det seriekopplas. Skall prova det imorgon.
Iskuben sväller  ;D
1.5 plan ingen källare, 140 kvm totalt.bygg år 1991.Direktverkande el + braskamin i vardagsrummet.Förbrukning 20kbm ved+ 25000Kwh/2006 utan luftvärmepump. Mellan 2007-2008 18876Kwh+ 7kbm ved med Fujitsu ASYA12LGC Kramfors kommun.

Utloggad NAF

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
SV: NA 4000 - ISbildning
« Svar #14 skrivet: 22 december 2008, 09:43:06 »
Svar till "Nordic Air"

Hej, vilken temperatur hade du när du mätte 22 kOhm ? Jag fick 2 kOhm vid +3 grader.

Jag har nyligen fått ett mycket intressant Servicemeddelande, som jag gärna kan vidarebefordra till dig. Skicka ett mail till mig så skall jag returnera med filen som bilaga.

Tyvärr lyckas jag inte lägga in filen här.

Mvh

Nils-Ã…ke





Utloggad Fujitsu

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 84
  • Karma +0/-0
SV: NA 4000 - ISbildning
« Svar #15 skrivet: 22 december 2008, 12:25:31 »
Har spolat Nordicen nu med hetvatten och kopplat in 5Mohm motståndet parallelt på R1-R2 i kopplingsdosan,får se om det har nån inverkan på avfrostningen. Jag uppmätte 22Kohm vid 5-.
Skulle vara kul att få läsa service medelandet från NAF, man blir ju knäpp på isproblemen Sc:,h
1.5 plan ingen källare, 140 kvm totalt.bygg år 1991.Direktverkande el + braskamin i vardagsrummet.Förbrukning 20kbm ved+ 25000Kwh/2006 utan luftvärmepump. Mellan 2007-2008 18876Kwh+ 7kbm ved med Fujitsu ASYA12LGC Kramfors kommun.

Utloggad NAF

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
SV: NA 4000 - ISbildning
« Svar #16 skrivet: 22 december 2008, 14:47:27 »
Svar till "Nordic Air".

Jag har mailat servicemeddelandet till docksta4, är det du ? I meddelandet framgår att motståndet vid -6 grader bör vara 17 kOhm.

Mvh Nils-Ã…ke

Utloggad Fujitsu

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 84
  • Karma +0/-0
SV: NA 4000 - ISbildning
« Svar #17 skrivet: 22 december 2008, 19:29:29 »
Tack NAF för service medelandet,vid koll på manualen så bör mitt värde på givaren vara rätt okej just vid 6-,skall mäta vid lägre tempraturer. Dock har jag 5Mohm inkopplat sen idag och den verkar fungera hyffsat nu vid 1- men har ej sett nån avfrostning än,men mindre frost än vanligt ;D
Skall öppna bakstycket och flytta termistorn enligt schemat och se om det blir bättre nån dag efter jul. tomte::
Kan lägga upp detta service schema här på forumet om det är okej NAF?
1.5 plan ingen källare, 140 kvm totalt.bygg år 1991.Direktverkande el + braskamin i vardagsrummet.Förbrukning 20kbm ved+ 25000Kwh/2006 utan luftvärmepump. Mellan 2007-2008 18876Kwh+ 7kbm ved med Fujitsu ASYA12LGC Kramfors kommun.

Utloggad NAF

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
SV: NA 4000 - ISbildning
« Svar #18 skrivet: 23 december 2008, 09:17:39 »
I mitt fall är det så att isbildning tycks ske när temperaturen ligger på några plusgrader då luftfuktigheten är hög. I natt när det varit minusgrader har ingen is bildats. Över +5 tycks också gå bra. Jag har lärt mig att köra på AC i 15-30 minuter för att få bort isen när så skett, men det går ju inte i längden t.ex när jag är bortrest.

Som jag skrev tidigare så klarar jag inte att lägga upp servicemeddelandet här på forumet. Jag skickar gärna över det till alla som ger mig mail-adress.

Mvh  Nils-Ã…ke

Utloggad Mr.Panasonic

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 146
  • Karma +1/-0
SV: NA 4000 - ISbildning
« Svar #19 skrivet: 23 december 2008, 10:54:03 »
Svar till "Nordic Air"

Hej, vilken temperatur hade du när du mätte 22 kOhm ? Jag fick 2 kOhm vid +3 grader.

Jag har nyligen fått ett mycket intressant Servicemeddelande, som jag gärna kan vidarebefordra till dig. Skicka ett mail till mig så skall jag returnera med filen som bilaga.

Tyvärr lyckas jag inte lägga in filen här.

Mvh

Nils-Ã…ke






Varsågoda kanske kan det hjälpa er. Vi fick ut detta servicemedelande strax innan Strategetrade gick i KK

 


Själv så tror jag nog att det är programfel i styrkorten som gör att dom inte vill fungera och att man inte lyckades lösa detta utan att gå i KK är för mej helt otroligt med tanke på att man faktist hadde ett företag som omsatte 187 miljoner.

Med ett bättre styrkort så hadde man varit på banan igen.




mvh

Utloggad Fujitsu

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 84
  • Karma +0/-0
SV: NA 4000 - ISbildning
« Svar #20 skrivet: 26 december 2008, 17:02:24 »
Jag har nu flyttat termistorn i utedelen enligt service meddelandet jag fick av NAF.
Den går att flytta utan att ta bort bakstycket på utedelen om man pillrar lite med buntbandet.
Tag bort frontkåpan först,sen fläktens mutter,och slutligen plåten som är på höger sida mot kompressorn sitter med 3 skruvar.
Enligt manualen skall termistorn flyttas från sin plats i nedersta rörkröken och buntas ett steg uppåt mot rörkröken kallas trevägsrörkrök och isoleras med aluminiumfolie,jag tog vanligt matfolie+armaflexrör för att isolera värmestrålningen från kompressorn etc.
Nu är det 5+ ute så testet får visa sig vid kallare temperatur.

Vidare så har jag plockat ned innerdelens frontkåpa och studerat kretskortet m.m och har mätt vissa komponenter,men fann inga fel på kondensatorer relän odyl. Skulle ovanstående ej fungera så är nog styrkortet felande dvs.nån IC-krets som ej är mätbar.Har mailat en person här på forumet om att få köpa ett styrkort som reserv för att testa vidare.

Så det är bara att mecka vidare om problemen kvarstår,håller er uppdaterad om denna fantastiga värmepump >:D
1.5 plan ingen källare, 140 kvm totalt.bygg år 1991.Direktverkande el + braskamin i vardagsrummet.Förbrukning 20kbm ved+ 25000Kwh/2006 utan luftvärmepump. Mellan 2007-2008 18876Kwh+ 7kbm ved med Fujitsu ASYA12LGC Kramfors kommun.

Utloggad Fujitsu

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 84
  • Karma +0/-0
SV: NA 4000 - ISbildning
« Svar #21 skrivet: 29 december 2008, 12:24:15 »
Äntligen fungerar NA-4000 perfekt, provade mig fram och kom fram till följande.

Satt i ett 6.6Kohm motstånd i serie på termistorn,lödde en hona+hane flatstift kontakt (mindre modellen) på var sin sida om motståndet,sen satte jag på en krympslang över allt,tog bort ena kontakten på utedelens el-plint märkt R1 och kopplade in motståndet,allt för att slippa klippa av termistorns kabel.

Sen kopplade jag om ena kabeln som satt på nr 4 på el-plinten,satt denna på nr 2 för att få permanent spänning till värmekabeln som igenom (kylaren som jag kallar den) på utedelen.

OBS: Att det gäller den nedersta raden på utedelens kopplings-plint,där under finns 2 mindre kablar för värmekabeln,en sitter på N den andra på 4 orginal,endast kabeln som satt på 4 flyttas till 2, Kabeln på N skall vara orörd.

Denna koppling innebär att värmekabeln är spänningssatt när kompressorn går,och kopplas ur då maskinen avfrostar.

När allt ovanstående var inkopplat så var min maskin full av is in och utvändigt vid -4 grader och jag körde i läget luftkondition 30-minuter först för att få bort all is,sen satt jag den i värmepumpläget,man får ju beakta att den spänningssatta värmekabeln inte förmår att tina upp en helt igenisad pump. Värmekabeln förhindrar att nån is bildas,och när den inbyggda avfrostningen slår till så fungerar det perfekt då den ej är igenisad.

Sammantaget så tror jag att det räcker för dom flesta att enbart flytta kabeln enligt ovanstående text för att uppnå en isfri maskin. motståndet styr ju bara avfrostnings förfarandet och ej värmekabeln. I mitt fall tror jag även att värmekabeln ej fungerade orginal pga:överbelastning/fel från styrkortet alt växelventilen,kanske är det detta som krånglat på en del värmepumpar då man varit tvungen att byta styrkort.

Har kört nu i 2 dygn med en utetemp om -4 till +1 och maskinen är helt isfri,avfrostar perfekt och ger en perfekt värme,dessutom kostade det ju ingenting a:gl

Fungerar allt detta nu i vinter så kommer jag att sätta i en timer som styr värmekabeln,alternativ koppla tillbaka kabeln till sin orginalplats i vår.

Lycka till med er modifiering *vinkar*


Glöm ej att stänga av strömmen till värmepumpen innan ni gör nått ingrepp.............
1.5 plan ingen källare, 140 kvm totalt.bygg år 1991.Direktverkande el + braskamin i vardagsrummet.Förbrukning 20kbm ved+ 25000Kwh/2006 utan luftvärmepump. Mellan 2007-2008 18876Kwh+ 7kbm ved med Fujitsu ASYA12LGC Kramfors kommun.

Utloggad NAF

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
SV: NA 4000 - ISbildning
« Svar #22 skrivet: 29 december 2008, 14:26:38 »
Grattis Nordic Air,

Själv sitter jag fortfarande fast i isproblemen.

Av någon anledning har ett inlägg från Nisse-72 den 26/12 försvunnit från forumet, liksom mitt svar på detta.
Nisse 72 rekommenderade ju att sätta ca 5 kOhm i serie med termistorn. Dessutom erbjöd han reservdelar bl a termistor till behövande. Min termistor är ju av allt att döma felaktig, visar endast 2 kOhm vid +3 grader. Jag har bett Nisse-72 (alias Anders) bekräfta att han kan leverera en sådan men han har inte svarat. Hoppas han läser detta.

Även signaturen Alfa lovade mig givare för en tid sedan, kanske den kommer ?

Jag har kontaktat försäkringsbolaget, som bekräftar att jag fÃ¥r ca. 7000 kronor om jag skrotar ut den gama apparaten. Jag drar mig emellertid för att göra detta om det bara beror pÃ¥ ett enkelt komponentfel. Om det inte hjälper med en ny termistor sÃ¥  fÃ¥r det snarast bli ett byte. Till vilket märke ??












Utloggad Fujitsu

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 84
  • Karma +0/-0
SV: NA 4000 - ISbildning
« Svar #23 skrivet: 29 december 2008, 17:51:09 »
Har en fråga till NAF,hur mäter du termistorn? mäter du direkt på el-plinten parallelt med en ohm-mätare så får du värdet 5Kohm,man skall ta bort ena stiften på R1 eller R2 för att mäta korrekt ohm värde,kanske gör du så eller så har du inget fel på termistorn.

Prova som jag skrivit i mitt senaste inlägg att flytta den lilla kabeln från stiftrad 4 till nr 2,sen avfrostar du utedelen.

Fungerar kanon
1.5 plan ingen källare, 140 kvm totalt.bygg år 1991.Direktverkande el + braskamin i vardagsrummet.Förbrukning 20kbm ved+ 25000Kwh/2006 utan luftvärmepump. Mellan 2007-2008 18876Kwh+ 7kbm ved med Fujitsu ASYA12LGC Kramfors kommun.

Utloggad Intruder@1400

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
SV: NA 4000 - ISbildning
« Svar #24 skrivet: 29 december 2008, 18:20:49 »
Grattis Nordic Air,

Själv sitter jag fortfarande fast i isproblemen.

Av någon anledning har ett inlägg från Nisse-72 den 26/12 försvunnit från forumet, liksom mitt svar på detta.
Nisse 72 rekommenderade ju att sätta ca 5 kOhm i serie med termistorn. Dessutom erbjöd han reservdelar bl a termistor till behövande. Min termistor är ju av allt att döma felaktig, visar endast 2 kOhm vid +3 grader. Jag har bett Nisse-72 (alias Anders) bekräfta att han kan leverera en sådan men han har inte svarat. Hoppas han läser detta.

Även signaturen Alfa lovade mig givare för en tid sedan, kanske den kommer ?

Jag har kontaktat försäkringsbolaget, som bekräftar att jag fÃ¥r ca. 7000 kronor om jag skrotar ut den gama apparaten. Jag drar mig emellertid för att göra detta om det bara beror pÃ¥ ett enkelt komponentfel. Om det inte hjälper med en ny termistor sÃ¥  fÃ¥r det snarast bli ett byte. Till vilket märke ??


Jag gav strax under 7000 kr för min Polo DC inverter (samma som FOMA 5600 ) så jag skulle (med risk för att verka taskig) inte tveka att kasta ut NA´n. Du får en grymt mycket bättre pump än
din befintliga NA om du lägger till några kronor till dessa 7000.

/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.

Utloggad NAF

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
SV: NA 4000 - ISbildning
« Svar #25 skrivet: 29 december 2008, 23:52:55 »
Svar till Nordic Air: Jag har mätt korrekt när jag fick 2 kOhm, jag mätte också utan att koppla bort förbindelsen till innedelen men minns inte vilket värde jag fick då.

Fråga till Intruder-Klasse: En pump för under 7000 kr? Är det en sådan man skall installera själv, kan man verkligen göra det ? Behöver man inte efterfylla kylmedium t ex ?

Mvh  Nils-Ã…ke

Utloggad Fujitsu

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 84
  • Karma +0/-0
SV: NA 4000 - ISbildning
« Svar #26 skrivet: 30 december 2008, 11:35:05 »
Dom flesta luftvärmepumparna måste vaccumsugas och fyllas på med gas. Risken med att köpa en quick connect dvs:en som är färdigfylld från fabrik är oftas en billig pump av liknande kvalite som våra Nordicar tyvärr.

Visst kan man göra jobbet själv om man har kundskap och tid,i mitt fall så gjorde jag allt jobb själv,detta tog 1 dag. Lejer du för jobbet så kommer det kosta tusentals kronor.
Vill man ej göra jobbet själv föreslår jag att man köper en kvalite pump installerad och klart.
Nu beror ju allt på hur man bor och om man behöver en dyrare kvalitets pump,kanske finns möjligheten till stödvärme med vedeldning odyl. I mitt fall kanske vi byter till en Luft/Vatten pump i framtiden alt.pellets.

Har läst igenom forumet på alla märken av luft värmepumpar och tyvärr så drabbas även dom bättre pumparna av problem med avfrostning,lagerfel i fläktar o.s.v.
Dom flesta fel får ägarna åtgärdad på garantin.

Lämnar denna fingervisning till NAF, så försök att väcka liv i din Nordic så länge den går,byt din termistor först innan du kastar in handduken ;)

Till er andra som svär ve och fb över Nordic Air prova mina tips i mina inlägg. Jag fick min Nordic att fungera 100% ingen isbildning och avfostningen fungerar perfekt,värmer som sjutton ;D
Det krävs tålamod och tid med trilskna värmepumpar,en klapp på rumpan så går dom studs



1.5 plan ingen källare, 140 kvm totalt.bygg år 1991.Direktverkande el + braskamin i vardagsrummet.Förbrukning 20kbm ved+ 25000Kwh/2006 utan luftvärmepump. Mellan 2007-2008 18876Kwh+ 7kbm ved med Fujitsu ASYA12LGC Kramfors kommun.

Utloggad Fujitsu

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 84
  • Karma +0/-0
SV: NA 4000 - ISbildning
« Svar #27 skrivet: 30 december 2008, 13:26:14 »
Visar lite bilder om modifieringen av Nordic Air ND-4000.
OBS:Så här kopplade jag den grå kabeln för värmekabeln.
1.5 plan ingen källare, 140 kvm totalt.bygg år 1991.Direktverkande el + braskamin i vardagsrummet.Förbrukning 20kbm ved+ 25000Kwh/2006 utan luftvärmepump. Mellan 2007-2008 18876Kwh+ 7kbm ved med Fujitsu ASYA12LGC Kramfors kommun.

Utloggad Intruder@1400

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
SV: NA 4000 - ISbildning
« Svar #28 skrivet: 30 december 2008, 13:49:23 »
Svar till Nordic Air: Jag har mätt korrekt när jag fick 2 kOhm, jag mätte också utan att koppla bort förbindelsen till innedelen men minns inte vilket värde jag fick då.

Fråga till Intruder-Klasse: En pump för under 7000 kr? Är det en sådan man skall installera själv, kan man verkligen göra det ? Behöver man inte efterfylla kylmedium t ex Nej, du behöver oftast inte efterfylla om den har installeras på rätt sätt.?

Mvh  Nils-Ã…ke

Jag har turen att känna en behörig kylsnubbe som kopplade/vakuumsög för en spottstyver.
QC i all ära men vem vet hur länge O-ringarna håller tätt.

/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.

Utloggad NAF

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
SV: NA 4000 - ISbildning
« Svar #29 skrivet: 31 december 2008, 14:40:42 »
Svar till Nordic Air med flera,

Det verkar ju uppmuntrande att du fått igång pumpen till full belåtenhet. Själv kommer jag ju inte längre utan en ny termistor.

Mvh  Nils-Ã…ke

Utloggad Fujitsu

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 84
  • Karma +0/-0
SV: NA 4000 - ISbildning
« Svar #30 skrivet: 31 december 2008, 16:54:42 »
NAF hoppas du inte känner dig påhoppad av mig, prova att flytta kabeln enligt min bild även om din termistor är felande, troligast räcker det en bra bit på vägen till du fått tag på en resistor.
Tror att värmekabeln inkopplad permanent håller din isfri trots resistorn.
Dock måste du avfrosta utedelen efteråt som du brukar göra om den är igenisad, sen slår du på värmepump läget.

Forumet är tänkt att vara en hjälpande hand ibland.

Gott nytt Ã…r
1.5 plan ingen källare, 140 kvm totalt.bygg år 1991.Direktverkande el + braskamin i vardagsrummet.Förbrukning 20kbm ved+ 25000Kwh/2006 utan luftvärmepump. Mellan 2007-2008 18876Kwh+ 7kbm ved med Fujitsu ASYA12LGC Kramfors kommun.

Utloggad zx12r

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 262
  • Karma +0/-0
SV: NA 4000 - ISbildning
« Svar #31 skrivet: 31 december 2008, 20:19:49 »
Hej Nordic Air.
Att luftvärmepumpar ska vacuumsugas och fyllas med gas stämmer till 50%.

I princip alla luftvärmepumpar är förfyllda med gas/kylmedium i utedelen och efter ihopkoppling med rören, vacuumsuger man och öppnar sedan ventiler som släpper ut kylmediat i systemet från utedelen.

Mvh Thomas

Utloggad messer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar sÃ¥ gott det gÃ¥r
SV: NA 4000 - ISbildning
« Svar #32 skrivet: 01 januari 2009, 10:11:26 »
Hej NAF

Jag kollade lite i ELFA katalogen på NTC motstånd och det verkar som om dom har färgbeteckningar så om du kan se din termistor och kan se om den har färgbeteckningar så kan du återge dom här så ska jag försöka leta fram en bra termistor.

Tidigare i tråden var det någon som angav en del värden för termistorn och i ELFA katalogen anges värdet för termistorerna vid 25 ºC så det bör inte vara så svårt att ta fram en med relativt rätt värde.

Dom är rätt billiga dessutom så du kan ju köpa värden runtomkring också om du vill leka lite.

MVH
Messer

Utloggad NAF

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
SV: NA 4000 - ISbildning
« Svar #33 skrivet: 01 januari 2009, 15:04:01 »
Hej Nordic Air och Messer,

Nej, jag känner mig inte alls påhoppad. Är bara tacksam för alla råd.

Jag har också tänkt besöka ELFA efter helgen, eftersom de som skrivit att de har originaltermistor inte hör av sig vidare. I servicemedelandet som jag fått framgår ju motståndsvärden vid olika temperaturer. Det är väl värden omkring noll grader som är viktiga, så det går nog att hitta en lämplig termistor och eventuellt koppla ett motstånd i serie med den.

Gott Nytt Ã…r  önskar jag alla läsare.

Nils-Ã…ke

Utloggad Fujitsu

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 84
  • Karma +0/-0
SV: NA 4000 - ISbildning
« Svar #34 skrivet: 01 januari 2009, 17:51:18 »
Gott nytt År på er!

Har nu -7 och pumpen fungerar 100% ingen is,så groggen fick vara isfri igår ;D

Kanske skulle dom som har problem med termistorn och avfrostningen prova att koppla in ett variabelt motstånd,där man kan testa att ställa in ett lämpligare värde på problemet? Då är det ju bara att justera efter behag och ett sånt motstånd skulle ju kunnas placeras i plastkåpan för el-plinten på utomhus enheten via en ratt.

Jag fann i mitt fall att 6.6Kohm var bäst,min pump börjar avfrostar vid +0- grader,allt beror givarens tolerans/ohm värdet,den aviker ju som bekant så en nogrannare styrning är nog bästa lösningen.
1.5 plan ingen källare, 140 kvm totalt.bygg år 1991.Direktverkande el + braskamin i vardagsrummet.Förbrukning 20kbm ved+ 25000Kwh/2006 utan luftvärmepump. Mellan 2007-2008 18876Kwh+ 7kbm ved med Fujitsu ASYA12LGC Kramfors kommun.

Utloggad Fujitsu

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 84
  • Karma +0/-0
SV: NA 4000 - ISbildning
« Svar #35 skrivet: 06 januari 2009, 13:28:36 »
Då fick vi berga vintern -23 i 2 dagar och upp till -15 så gick pumpen och avfrostningen galant.
Men sen så gav den upp vid -23 och bara malde utan att ge värme i två dygn,senare sjönk tempen till +-0 och blev tvungen att köra en avfrostning manuellt via AC:n i en 1/2-timme för att få bort isberget ;D

Så smärtgränsen -23 är nog likt för dom flesta ägarna av en luftpump skulle jag tro.

Jag kan säga av egen erfarenhet att Nordicen går bäst till -10 sen får den kämpa på och har man ett stort hus som vi så skulle vi haft 2 pumpar alt 2 innerdelar. Som jag sagt tidigare så beror allt på vilken planlösning och yta man har att värma upp.

1.5 plan ingen källare, 140 kvm totalt.bygg år 1991.Direktverkande el + braskamin i vardagsrummet.Förbrukning 20kbm ved+ 25000Kwh/2006 utan luftvärmepump. Mellan 2007-2008 18876Kwh+ 7kbm ved med Fujitsu ASYA12LGC Kramfors kommun.

Utloggad Fujitsu

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 84
  • Karma +0/-0
SV: NA 4000 - ISbildning
« Svar #36 skrivet: 22 januari 2009, 12:46:12 »
En fråga till NAF!

Fick du tag på nån termistor till din NA-4000?
Fick du pumpen att fungera som tänkt?

MVH Nordic Air
1.5 plan ingen källare, 140 kvm totalt.bygg år 1991.Direktverkande el + braskamin i vardagsrummet.Förbrukning 20kbm ved+ 25000Kwh/2006 utan luftvärmepump. Mellan 2007-2008 18876Kwh+ 7kbm ved med Fujitsu ASYA12LGC Kramfors kommun.

Utloggad Fujitsu

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 84
  • Karma +0/-0
SV: NA 4000 - ISbildning
« Svar #37 skrivet: 25 januari 2009, 14:03:48 »
Nu har jag slängt ut Nordicen för gott,sämre dynga har man skådat ;D ;D

Är ju ungefär som kol eldning förr i tiden,man får vaka skapelsen för jämnan ;D

Har nu skaffat mig en bättre pump tror jag.

Ett råd till ägare av nordic Air, skrota skiten och kontakta försäkringsbolaget...
1.5 plan ingen källare, 140 kvm totalt.bygg år 1991.Direktverkande el + braskamin i vardagsrummet.Förbrukning 20kbm ved+ 25000Kwh/2006 utan luftvärmepump. Mellan 2007-2008 18876Kwh+ 7kbm ved med Fujitsu ASYA12LGC Kramfors kommun.

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: NA 4000 - ISbildning
« Svar #38 skrivet: 25 januari 2009, 14:09:34 »
Jag ger samma råd till alla här som skriver om NA-problem till 100% Thumbsup
Mest kyla men lite värme också

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: NA 4000 - ISbildning
« Svar #39 skrivet: 25 januari 2009, 18:21:53 »
Lucky har fÃ¥tt en skälsfrände  ;D  ;D  ;D
Nordic Air: ditt användarnamn kan ge vissa problem med trovärdigheten i framtida inlägg........ Kanske dags att byta ut även detta  ;D ;D ;D

Mvh ACE  ;)
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad Fujitsu

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 84
  • Karma +0/-0
SV: NA 4000 - ISbildning
« Svar #40 skrivet: 25 januari 2009, 19:06:49 »
Jo jag känner mig hedrad ;D

ACE har så rätt,kommer att byta namn då den nya tingelsen sitter på väggen >:D

Nu kanske jag får sinnesro då jag byter pump,man höll ju på å bli knäpp på Nordicen.

Nu kanske man kan glädjas åt värmen istället.

En liten fundering på storpajka Ace o luckyman,trots allt så verkar ju dom dra sig till Nordic forumet ;D ,kanske är dom lite småsugen trots allt och äga en?

 >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D
1.5 plan ingen källare, 140 kvm totalt.bygg år 1991.Direktverkande el + braskamin i vardagsrummet.Förbrukning 20kbm ved+ 25000Kwh/2006 utan luftvärmepump. Mellan 2007-2008 18876Kwh+ 7kbm ved med Fujitsu ASYA12LGC Kramfors kommun.

Utloggad NAF

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
SV: NA 4000 - ISbildning
« Svar #41 skrivet: 29 januari 2009, 16:42:24 »
Hej alla,

Eftersom jag startade den här tråden så vill jag rapportera läget.

Jag köpte termistorer på ELFA, men innan jag hann börja laborera med dem, så ankom den utlovade originaltermistorn från ALFA. Jag monterade den men det gjorde ingen skillnad.
Det tog ganska lång tid att konstatera det på grund av (o)lämplig väderlek. Problem får jag ju endast när det är några plusgrader ute. Om det är minusgrader eller mer än 5 plusgrader så bildas ingen is.
Jag har försökt att seriekoppla termistorn med 6 kOhm, men det hjälper inte heller.

Det går bra att avfrosta utedelen om jag kör A/C en halvtimme, så växelventilen funkar tydligen. Men det händer inget när apparaten står i värmeläge. Som jag skrev i början av tråden så var det tidigare så att innedelen med vissa tidsmellanrum gav ifrån sig pysande och sörplande läten, men det upphörde ju.

Min slutsats blir att det är något fel i styrsystemet som gör att det aldrig går ut någon signal för avfrostning längre.

Jag trodde det var fel på termistorn men så var det tydligen inte.

Om det är några plusgrader ute, så frostar som sagt utedelen igen. Nu har jag börjat stänga av värmepumpen när jag går till sängs och sätta timern på start om 7-8 timmar. Om det har fortsatt att vara plusgrader på natten så hinner isen smälta, men om det blivit kallare så byggs det på mera is och då får jag ta till en kupevärmare under en halvtimme ungefär.

Om jag emellertid skall vara borta mer än några dagar, så vågar jag inte längre ha pumpen igång. Om det bildas för mycket is så kommer det att låta illa när fläkten blir hindrad av isen och det vill jag inte utsätta grannarna för. Om fläkten till slut blir helt stoppad så går väl kanske fläktmotorn också sönder.

Nu skall jag snart resa bort i nÃ¥gra veckor. Kommer tillbaka i slutet av februari och dÃ¥ är kanske väderleken sÃ¥dan att det inte är nÃ¥gra problem. Men inför nästa vintersäsong kommer jag att se mig om efter en annan pump. 

Jag tackar alla för visat intresse och försök att hjälpa mig.Som jag skrev i mitt första inlägg så tar jag gärna emot tips på lämpligt fabrikat.

Med vänliga hälsningar / Naf

Utloggad johan67

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NA 4000 - ISbildning
« Svar #42 skrivet: 27 september 2011, 19:41:17 »
Hej Nisse, har du fortfarande styrkort till na-4000!?
Skulle vara intresserad.
Johan

robot74

  • Gäst
robot74
SV: NA 4000 - ISbildning
« Svar #43 skrivet: 06 januari 2012, 21:36:07 »
Sålde många såna 03-04, sen fick Nordic Air problem. Var en ok pump, men tyvärr med dålig kvalitet. Tycker att du har haft tur som har haft en som fungerat så länge.

NA

  • Gäst
NA
SV: NA 4000 - ISbildning
« Svar #44 skrivet: 16 april 2012, 05:05:54 »
jag kan nästan lova dig att din pump "spottat" ut avfrostningsgivaren ur sitt dykrör, om du lossar den lilla plåten på baksidan så hittar du ett dykrör på en av böjarna på mitten av batteriet sen hängernog givaren bredvid tryck isåfall i givaren igen & kläm försiktigt åt med en platttång så funkar den igen.........

Tack Gäst 999! Vill kommentera detta gamla inlägg pga av det just hjälpt oss. Vi har haft våran pump sedan 2004 och fick nyligen problem med avfrostningen. Vi har haft hit en reparatör som konstaterade att alla värden var okej men att nåt styrkort gällande avfrostningen troligen gett upp (och att reservdelar var svåra att hitta). Efter att själv ha sökt på felet hittade jag detta svar. Detta var precis vad som hänt oss - givaren hängde bredvid. Reparatören hade alltså ingen aning om att detta fel kunde uppstå, eftersom han aldrig skruvade bort plåten och kollade. Tur att jag var envis och inte gav upp i felsökandet. Vi har i alla fall sparat minst tiotusenkronor ett tag till ...

Utloggad Andreas Svensson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NA 4000 - ISbildning
« Svar #45 skrivet: 19 januari 2013, 23:55:36 »
Gå till en radiobutik och montera in ett motstånd på 56 Kohm mellan R1&R2 och tag bort kabelskona från stiften så har du en tidstyrd avfrostning eller byt givare :)
Mvh Andreas

Gustav Ohm

  • Gäst
Gustav Ohm
SV: NA 4000 - ISbildning
« Svar #46 skrivet: 26 november 2015, 15:25:12 »
Hur fungerar det att bara sätta ett motstånd istället för att ha kännaren ifrån elementet?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!