0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Hej! Har samma problem som dom övriga med avfrostningen och provade att sätta in ett 5Mohm motstånd i serie vilket blev att lamporna på innerdelen blinkade. Mäter jag termistorn så visar den 22Kohm med ena kabeln lös,så den är nog väck,maskinen min avfrostar ej riktigt full av is. Undrar om nån har en ny termistor till en NA-4000 som jag kan köpa.Kanske har nisse-72 en? skulle vilja få kontakt med er. tomte::
Svar till "Nordic Air"Hej, vilken temperatur hade du när du mätte 22 kOhm ? Jag fick 2 kOhm vid +3 grader.Jag har nyligen fått ett mycket intressant Servicemeddelande, som jag gärna kan vidarebefordra till dig. Skicka ett mail till mig så skall jag returnera med filen som bilaga.Tyvärr lyckas jag inte lägga in filen här.MvhNils-Åke
Grattis Nordic Air,Själv sitter jag fortfarande fast i isproblemen.Av någon anledning har ett inlägg från Nisse-72 den 26/12 försvunnit från forumet, liksom mitt svar på detta.Nisse 72 rekommenderade ju att sätta ca 5 kOhm i serie med termistorn. Dessutom erbjöd han reservdelar bl a termistor till behövande. Min termistor är ju av allt att döma felaktig, visar endast 2 kOhm vid +3 grader. Jag har bett Nisse-72 (alias Anders) bekräfta att han kan leverera en sådan men han har inte svarat. Hoppas han läser detta.Även signaturen Alfa lovade mig givare för en tid sedan, kanske den kommer ?Jag har kontaktat försäkringsbolaget, som bekräftar att jag får ca. 7000 kronor om jag skrotar ut den gama apparaten. Jag drar mig emellertid för att göra detta om det bara beror på ett enkelt komponentfel. Om det inte hjälper med en ny termistor så får det snarast bli ett byte. Till vilket märke ??
Svar till Nordic Air: Jag har mätt korrekt när jag fick 2 kOhm, jag mätte också utan att koppla bort förbindelsen till innedelen men minns inte vilket värde jag fick då.Fråga till Intruder-Klasse: En pump för under 7000 kr? Är det en sådan man skall installera själv, kan man verkligen göra det ? Behöver man inte efterfylla kylmedium t ex Nej, du behöver oftast inte efterfylla om den har installeras på rätt sätt.?Mvh Nils-Åke
jag kan nästan lova dig att din pump "spottat" ut avfrostningsgivaren ur sitt dykrör, om du lossar den lilla plåten på baksidan så hittar du ett dykrör på en av böjarna på mitten av batteriet sen hängernog givaren bredvid tryck isåfall i givaren igen & kläm försiktigt åt med en platttång så funkar den igen.........