Min gamla Toshiba från 2006 hade 55 grader när den fungerade. Nu la den av och delar gick sönder. Så jag köpte en Mits FH35.Men tycker att det är bara ljummet utblås. Mätte med en digital termometer sond 3 cm från utblåset och det mäter 46 grader när pumpen är inställt på max som är 31 grader och max fläkt.Det var 20 grader som installerade.Tempen ute är -2 grader.Inte godkänt tycker jag. Byta till annan modell eller är den kass? Vad har ni för temp ?
Vadå OK? 45 grader vid -2 är inte vad jag hade förväntat mig. Sen kan du skriva vilka formler som helst Näpp, accepterar inte att den ger 10 grader lägre temp än Toshiban.Vadå luftflöde. Det klagar jag inte på likvärdigt med Toshiban. Dét är tempen som är kassEfter avfrostning så är den varmast varefter det sedan avtar rejält, ända ned till 42.Vid lägre fläkthast så blir tempen något högre.Antingen får dom fixa detta eller byter jag till annan modell!
Återigen: Blir det kallt i huset med nya värmepumpen?Math does not lie.Effekt är i det här fallet ett mått på den förflyttade luftmassans energiinehåll och temperaturskillnaden mellan rummet och utblåset.Har kollat runt litegrann bland äldre Toshibapumpar och din gamla Toshiba-pump med "trolig maximal maxeffekt" om 6.7kW hade nog ett mycket lägre luftflöde, högre utblåstemperatur och därmed sämre COP än din nya Mitsubishi.Allt är OK! I promise, huset ditt kommer hålla sig varmt!
Toshiban var en Ras B13 GKVB.Så med Mitsun så måste jag ha högre oväsen(mer fläkt) än toshiban bara för att den levererar 10 grader kallare luft?Det gillar jag inte.Förstår fortf inte varför en ny pump har 10 grader lägre temp? Verkar inte rimligt. Jag föredrar lägre fläkt men högre utblåstemp.Nej varmare är det inte med nya pumpen. Kanske för tidigt att säga.Vad skall man välja om man vill ha högre utblåstemp då?HAr läst och hört at 50 grader är ett bra riktmärke. Under det accepterar jag ej
Kör max temperatur och sänk fläkthastigheten ett snäpp, mät temperaturen, sänk ett snäpp, mät temperaturen, osv. Det borde höja utblåstemperaturen om pumpen har bra styrsystem.Annars har för mig att det ska finnas en funktion som heter hyper heating, powerful mode, eller nåt sånt.Är det verkligen kallt i huset med Mitsubishin?
Nu har den gått i 6 timmar. 17.2 grader enligt verisure larm temp sensor.Nja, inte är det nåt vidare. Och bara -3 ute.Varför väser den i 10 sec med 20 sec intervaller?
Jag mätte min pump nu, -10 grader ute, inkommande 22 utblås 54 Alltid maxhastighet på fläkten.
Tågråttan har 22°C inne till sin FH35:a22 vs 54 = 32°C dT 100% fläkt17°C inne hos T.S ger 17 vs 44-46 = 27-29°C dT 100% fläktTyp 10-20% skillnad, kan vara inom "mätosäkerheten".. är fortfarande inte helt övertygad att den är ett måndagsex. Men stort observandum att det endast är 17°C inne efter 6h... :
Den var igång vid 2 tiden idag. Installerad. Nu mäter jag 17.2 på ovanvåningen. Den sitter i trapphuset ca 3 Meyer ifrån mätpunkter. Ingående luft ovan pumpen är 21.Nu var installationen inte riktigt gjord av 20 gradet. Alldeles för nära taket. Ca 3 cm. Kan det påverka?
Vad har du för värme i övrigt (element?) och hur kallt var det som kallast inomhus ?
Grönbete ska inte köpa en ny luftvärmepump iaf. Min LZ25TKE blåser inte ut över 40 grader ens. Trycker däremot ut desto mer luft, ett jävla tryck
Ja som jag sa till dig i en annan tråd du hade, har man en gång blivit bortskämd med en Toshibapump så kan det va rätt vanskligt att byta till ett annat fabrikat.
Måste, enda alternativet. Dock förväntade jag mig att en ny skall vara likvärdig eller bättre än min 12 år gamla.Jag hade bättre temp inne i huset med den gamla för den gav 55 grader i utblåset medans den nya ger 45 med samma fläktstyrka och luftblås.Nu är det 16.8 grader inne
Om båda pumpar har ungefärligt samma luftflöde, uppskattat när man står framför med ansiktet i flödet.Den ena ger 60 grader och den andra 45.Det borde vara rätt klart vilken som värmer villan bäst
Hej. Se på bilderna inställning och resultat...Forumet tillåter inte bilaga av någon anledning så jag skriver.Insugtemp 26Utblåstemp 44Inställning sol (värme) see sensor av. 31 temp o max fläktTemp 3 meter ovanför 17 grader enl verisure sensor. Sitter i sirendosan ovanför dörrkarmen i hallen uppe. Precis under golvet i trappen sitter pumpen.Mätt med kalibrerad proffsinstrument från jobbet.
Ring 20grader.se och be dom reklamera antingen felinstallationen eller måndagsexet. ;(
Min gamla Toshiba från 2006 hade 55 grader när den fungerade. Nu la den av och delar gick sönder. Så jag köpte en Mits FH35.Men tycker att det är bara ljummet utblås. Mätte med en digital termometer sond 3 cm från utblåset och det mäter 44-46 grader när pumpen är inställt på max som är 31 grader och max fläkt.Sen väser den också i återkommande mönster?!?Det var 20 grader som installerade.Tempen ute är -2 grader.Inte godkänt tycker jag. Byta till annan modell eller är den kass? Vad har ni för temp ?
Jag har en LN25, vilken jag tror är likvärdig med FH35, och testade nyss att mäta 3 cm från utblåset med en digital stektermometer.Utetemp är -20, värde inställt på fjärren är 23, temperatur på utblås är 40 och fläktläge på max!Hur exakt denna mätning är vet jag dock inte!
Husyta? Innetemperatur? Är du nöjd med den? Pris och installationskostnad?
Huset är 125 kvm men lvp värmer endast 100 då resterande yta är ekonomidel och innetemp är runt 21-22 grader. Då jag kommer från en äldre Panasonic så har jag egentligen bara den att jämföra med och där tycker jag att det är rätt stor skillnad. Det enda jag är missnöjd med är att min avfrostar väldigt ofta oavsett utetemp och luftfuktighet. Mitsubishi vet om det och försöker väl hitta en lösning. Installerades i September av en lokal firma, betalade 22.000 inkl "utökad" installation, ca: 9 meter rör!
Avfrostar, hur ofta? :S Vad har du för elförbrukning:Totalt?Vp?Hushållsel?
Har en Toshiba Supreme 25, 410A, utblås 37 grader, in 21-22 grader, fläkt satt på högsta men den går troligtvis med lägre fart, -4 grader ute, hus 1,5 plan 150 m2. Har 20 - 22 grader i alla rum.Tycker att det skulle kännas otrevligt om pumpen skulle ge typ 55 grader ut vid denna belastning.
Tekniker har varit här. Schyssta killar Men det uppståd problem med vibrationsljud som inte gick att åtgärda.Sen är jag fortf inte nöjd med temperaturen på max fläkt.Max fläkt och 31 bör23 grader insug37 grader utblås sänker jag fläkt till 2 så blir den klart varmare runt 45. Fast ibland går den till 50 men inte ofta.Ska det bara skilja 14 grader på max fläkt?-6 ute.
Fick svar från 20grader att dom skall byta fläktmotorn för det kan vara obalans som orsakar vibrationer.Gör man så på en helt ny installation? Jag vill inte att man ska vara inne o pilla på en ny grej. Vem vet vad som händer efter nåra år när garantin gått ut?Trodde man bytte felaktigt nya grejor som praxis. Annat man har haft till ex datorn så har man kunnat byta.Sen föreslog jag att byta till en Toshiba supreme 35 istället men det gick dom inte med på.Nu skall dom komma för tredje gången tillbaka.Och jag är inte nöjd med 37 grader i utblåstemp med full fläkt och 31 max på fjärren.Just nu måste jag köra den på läge 2 i fläkt annars värmer den för dåligt.
Något som är märkligt i detta fallet.Den "gamla" Toshiban som med troligen lägre eller möjligen samma effekt vid någon minusgrad och mindre luftflöde klarade av att värma huset!Ca 6kW vid någon minusgrad enligt en uträkning i tråden räcker inte för att värma huset!6kW vid någon minusgrad bör räcka gott och väl med tanke på årsförbrukning och med högre luftflöde borde inte spridningen bli sämre vilket det verkar vara.Eller så har jag missat något i tråden
Nu är jag djävulens advokat:1. Antingen är pumpen kass (måndagsex\felinstallerad) och jag lider då med TS eller så2. TS är missnöjd över att den inte ger lika varm luft, beklagar sig över detta och mörkar att det visst blir behaglig temperatur inomhus (23°C) istället för de 16-17 han anger.
Hur mäter ni utblåstemperatur?
20bar är lågt om det nu skulle vara på max med ren utedel och låter som soppabrist, borde ligga på ca 30 eller straxt över men beroende på förutsättningarna. Antar att dom har läcksökt om dom trodde på brist.Dålig effekt och fel på innerdelen låter nästan som du fått ett hopplock från något skrotlager om nu det är så illa
Låter som det är läckage.Töm ur köldmediet provtryck aggregatet täta ev läcka fyll upp till rätt mängd med en våg sen kan ni börja köra från noll igen.
Det här visar väl inte att en R32-pump skulle ha ett större luftflöde och en lägre utblåstemp eftersom börvärdet är inställt på +23 grader på fjärren, utan snarare kanske den utblåstemp som krävs just för tillfället för att upprätthålla önskad innetemperatur i huset map på rådande utetemperatur.Det är mkt möjligt att om han hade höjt upp börvärdet på fjärren till max +30-31 grader och låtit pumpen varva upp ytterligare en bit att utblåstemperaturen då också hade ökat en del. Eller också kan det vara så att pumpen redan gick på max map på den rådande utetempraturen på 20 minus, det vet man inte alls här eftersom börvärdet var inställt på +23 grader.
Om din maskin är drabbad av en mjukvarubugg som gör att den avfrostar utan att det är behov av det så finns nu en uppdatering så den fungerar som det är tänkt. Uppdateringen kan dock inte ske via Wifi modulen utan din återförsäljare pluggar in handdatorn på kretskortet för uppdatering.Kontakta din återförsäljare nästa vecka så har dom säkert lite info till dig.
Om det nu är det som är problemet hos dig Kan vara så att den har behov av täta avfrostningar beroende på tex volym att värma, utetemperatur, luftfuktighetKommer cirkulera ett antal handdatorer runt om i landet så får se hur dom löser det praktiskt.Men jäkligt skönt att det är på gång
Som det känns nu så skulle jag vilja byta till en Toshiba supreme 35. Den kanske skulle passa min kåk bättre och därmed få åtminstone över 18 grader inomhus?
20-23 bar brukar sonen mäta upp på sina nyinstallerade värmepumpar när det är -25 grader ute.Annars ligger det runt 30 bar om det är rimligt kallt ute.
Nu är det högst troligt något fel den monterade pumpen.Men det är klart klart om man jämför med en ganska snarlik modell effekt och flödesmässigt med en FH35 som inte verkar gå som de ska så stämmer teorin
Skiljer inte speciellt mycket i arbetstryck mellan R32 och R410.Nu vet jag inte riktigt hur R32 kan bli inblandat med trådskaparens FH35VEHZ då den har R410, men jag kanske har missat något
Men..nåt är ju uppenbarligen fel på din pump.. kolla prisjakts betygslista för aktuell pump, den är lovordad till tusen. Den ska ha hög effekt och bra COP.Om du säger att den blåser likvärdigt med din förra pump så är nog luftflödet OK.-Mjukvaruproblem?-Läckage/för lite köldmedium?-Avfrostningsproblem?Säg att dom får byta ut pumpen till en ny "Vill ej ha nåt måndagsex för fan!"Jag hade som du sa, blivit misstänksam om de började laga en ny pump och rasande om det dessutom inte hjälpte och jag var tvungen frysa om dagen/natten.
Hur kan maskinen ha en insugstemperatur på 26C om du säger att det är kallt i huset ?/D
Du har inte missat nåt.Min teori är att de som installerade pumpen har gjort en tankevurpa (oklar vurpa ännu) och kört i för lite köldmedium, eller så har de kört i rätt mängd men det har sedan läckt ut."Capacity:1.15 kg R410a" enligt manualen om jag tolkar den rätt. "The pressure of R410A is 1.6 times more than R22. "Vad står det på inne-/utedelen för mängd R410a Grönbete?
There you got it!Vad får man för effekter på pumpen vid för låg fyllnadsgrad? 1. Minskad uteffekt (ty tryck proportionell mot effekt typ?)2. Långa/frekventa avfrostningar?Min FLVP-pump drar 30 kWh/dygn vid DVUT med elpatron spärrad, uptime på 22.5h/dygn , ~ 1.33 kW när kompressorn går.Hur ofta avfrostar din pump Grönbete? Har du någon elmätare att testa ineffekten med?
Enda anledningen att montören skulle ha pytsat i mera köldmedia vid installationen är om Rördragningen är längre än 7m mellan inne och utedel som den är förgylld för.
Det är bara 2-3 meter rör mellan ute och innedel. Ska jag fråga reparatören vid nästa besök att fylla till på mer media?
Kan du fota/kolla skyltarna på inne-/utedelen och delge oss? M.a.p:"...och fyll på rätt mängd med hjälp av en våg det står på skylten hur mycket det skall vara."
Nu är det inte säkert det var 20bar då grönbete tyckte montörerna nämnde det så det kanske är något helt annat som är galet om det inte var max bartryck som det pratades om.Något är märkligt med denna installation och dess uppgifter samt att till och med innerdelen verkar ha obalans så får hoppas att montörerna återkommer och hittar problemen inom en snar framtid för grönbetes skull och att det kommer en kommentar om vad som var fel och hur det fungerar med en fullt fungerande FH35VEHZ Nu hann grönbete emellan med ett inlägg och om du kikat på utedelen så kan du väl kika för säkerhetsskull att utedelen heter FH35VEHZ
Kolla så utedelen är helt ren från is på baksidan efter avfrostningen så det inte är ett band av is kvar!
Japp det heter den. Råkade gå förbi TV'n och det var Rolandz i Mello Urkh.... Tempen visar nu 10 min efter avfrostning 41 grader men sjunker. Går väl ned till runt 36 när den är dags att avfrosta.
Lider också av familjens Mellotittande.. hörselskadades riksförbund ringde och krävde åtgärder.Okej, för mig känns det som om det är för lite köldmedia. Funkar, men med reducerad effekt.. vad har du för innetemp nu exempelvis?Står det inget på innedelens dekal?
16.1 grader uppe. -10 ute.
Hur stor yta värmer pumpen? Vad är inblås och utblåstemperaturen nu?Jag gick tillbaka och tittade på de data du skrivit och upptäckte att jag räknat fel med "trubbiga" ingångsvärden.Du anger 26°C in, istället för 20-22°C som jag räknade med.Alltså:26°C in 44°C ut => dT 18°C13.2 m3/min × 18°C => 4750W som mest, dalar sedan ned mot 30ish °C innan den avfrostar, som du skrev, ( dT 9°C => 2376W)Snittet blir nånstans kring 3.55 kW mellan avfrostningarna.Om man tittar på databladen så är det rimliga värden, Jämför med frisk pump:"Jag mätte min pump nu, -10 grader ute, inkommande 22 utblås 54 Alltid maxhastighet på fläkten."32 dT @13.2 m3/min=> 8500W!Låter högt, han kanske mätte med IR-termometer och träffade kondensorn?Grönbete, du mätte med stektermometer va?Produktblad"-15°C bibehåller 4kW på Fh35."Frågan är vad en frisk ska leverera vid -10°C...Edit: hittade ett produktblad som angav 4kW vid -10°C, dvs samma effekt som vid -15°C, hittade även en mätning, men de kommer aldrig upp i 6.6kW då det är -26°C ute.Om det ej är fel på kylmediemängden,kanske throttlar din pump för att den är för varm?(26°C inblåstemperatur)?Kan du rikta om luftflödet på nåt sätt?
MAx temp 31 på fjärren. Och Max fläktNu har jag intemp 25 och uttemp 41.Mäter med en Fluke 52 K/J Thermometer. Specialinstrument vi har på jobbet att mäta temp med. Kalibrerad. Är en stålsladd med sond i ändan! I och med att den sitter under taket vid trappen på nedre våning så samlas kanske varm luft ovanför pumpen.Men den är ju inställd på 31 grader så den borde inte throttlaDessa värden är fakta och tempen uppe är 17.3 .
See sensorn är deaktiverad.Ingen fara. Tack för tipsen Spridningen blir bättre med sving på vingar. Det skall jag köra tillsv.
Finnarna som testade bl.a Fh35 får i snitt dT 25°C med fläktläge 3, utblås toppar 53°C, bottnar 33°C.Edit:läge 3 = 6.4 m3/min6.4 m3/min 25 dT = 3200W"Jag mätte min pump nu, -10 grader ute, inkommande 22 utblås 54 Alltid maxhastighet på fläkten."
Har inte hänt så mycket med detta ärende annat än att jag anmält till ARN för företaget jag köpt av vill inte göra något och hävdar att allt fungerar som man kan förvänta sig. Tempen inomhus har legat kring 16-17 grader även nu när det blivit lite mildare.Företaget vill inte göra något eftersom dom inväntar beslut från ARN, är det verkligen schysst?Förelsog att dom kunde komma ut och fylla på ny köldmedia och tättesta men det gick dom inte heller med på för det kostar pengar för dom sa dom!!!
Min Toshiba RAS-10JKVP-E från 2003 ger maximalt 60 grader från innerdelen med full fläkt vid plusgrader och ner till 0 grader ute. Hade under många år en tempmätare med sladden instucken genom gallret på de manuella luftflödesreglagen. Sen är det bara till att följa. Om det är -5 ute skickas 55 grader max. -10 och det är 50 grader. Upp till 65 grader om jag bara för att testa kör full värme och fläkt när det är 20 grader ute. Tycker 45 grader verkar oerhört klent när det är -2 ute (som trådskaparen skriver). Men jag kanske har fel.
Hej igen Jag har gjort en del justeringar själv på min pump eftersom företaget inte hört av sig fastän den var fel installerad och jag drev det mot Arn.hursomhelst, utedelen har jag flyttat så att jag nu har 10 cm mellan husvägg istället för 2 cm som jag hade efter att installatören i vintras satte dit den.Det kan ju göra lite granna.Satte på den för nån vecka sen, dock smäller det i den nu som det inte gjort innan när den arbetar. Får se hur det går.