Skrivet av: purjo__
« skrivet: 17 februari 2014, 13:58:36 »Innegivaren kompenserar börvärdet som kurvan och utegivaren ger. Hur mycket den skall kompensera beror på parametern 'Rumsgivarpåverkan' i avancerad meny -> Värme.
Sätter man påverkan till 0 så visas aktuell rumstemp, men den påverkar inte regleringen.
Rent tekniskt funkar det som så att utegivaren och värmekurvan ger ett börvärde för framldeningstempen. Sen lägger man på skillnaden mellan önskad och uppmätt innetemp multiplicerat med påverkansfaktorn och får ett korrigerat börvärde. Solklart?
Ex1: Enlligt utegivare/kurva är börvärdet just nu 40 grader. Önskad innetemp är 22 grader, aktuell innetemp är 20 och rumsgivarpåverkan är satt till 4.
Då blir framledningens 'riktiga' börvärde: 40 + ((22-20)*4) = 48 grader.
Ex2: Enlligt utegivare/kurva är börvärdet just nu 38 grader. Önskad innetemp är 20 grader, aktuell innetemp är 21 och rumsgivarpåverkan är satt till 5.
Då blir framledningens 'riktiga' börvärde: 38 + ((20-21)*5) = 33 grader.
I det första exemplet är det kallare inne än man önskar och innegivaren gör då att framledningstempen ökar. I det andra exemplet med för varmt inne hjälper innegivaren till att bromsa VP'n istället.
Sätter man påverkan till 0 så visas aktuell rumstemp, men den påverkar inte regleringen.
Rent tekniskt funkar det som så att utegivaren och värmekurvan ger ett börvärde för framldeningstempen. Sen lägger man på skillnaden mellan önskad och uppmätt innetemp multiplicerat med påverkansfaktorn och får ett korrigerat börvärde. Solklart?
Ex1: Enlligt utegivare/kurva är börvärdet just nu 40 grader. Önskad innetemp är 22 grader, aktuell innetemp är 20 och rumsgivarpåverkan är satt till 4.
Då blir framledningens 'riktiga' börvärde: 40 + ((22-20)*4) = 48 grader.
Ex2: Enlligt utegivare/kurva är börvärdet just nu 38 grader. Önskad innetemp är 20 grader, aktuell innetemp är 21 och rumsgivarpåverkan är satt till 5.
Då blir framledningens 'riktiga' börvärde: 38 + ((20-21)*5) = 33 grader.
I det första exemplet är det kallare inne än man önskar och innegivaren gör då att framledningstempen ökar. I det andra exemplet med för varmt inne hjälper innegivaren till att bromsa VP'n istället.