I min heter det "toppvärme intervall" och går att ställa från 1 till 90 dagars intervall. Det ställer man i servicemenyn, där ställer man även önskad temperatur.
i servicemenyn finns "
tillsats"
max steg 1
integral a2 600
hysteres 20 ºC
varmvattenstopp 60 ºC
fördr efter evu 30m
INTEGRALNedanstående information är enbart till för din förståelse för hur en värmepump fungerar,
det är inget värde som du som kund behöver ställa in.
Behovet av värme i huset varierar med årstid och väderlek och är inte konstant.
Värmebehovet kan uttryckas som temperaturdifferens över tid och kan räknas fram och
resultatet är ett integralvärde (värmebehov). För att kunna räkna ut integralvärdet så använder
sig reglerdatorn av flera parametrar.
För att starta värmepumpen krävs ett underskott av värme och det finns två olika integralvärden,
A1 och A2, som startar kompressorn respektive tillsatsen. Under värmeproduktionen
minskar underskottet och när värmepumpen stoppar så kommer trögheten i systemet
att göra att det blir ett värmeöverskott.
Integralvärdet är ett mått på ytan under tidsaxeln och det uttrycks i grad-minuter. I figuren
nedan visas de fabrikinställningar för integralvärden som värmepumpen har. När integralvärdet
har nått det inställda värdet för INTEGRAL A1 så startar kompressorn och om integralvärdet
inte minskar utan istället fortsätter att öka så startar tillsatsen när integralvärdet har
nått det inställda värdet för INTEGRAL A2.