VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: pellepilot skrivet 22 september 2010, 16:26:46

Titel: Högfrekvent ljud.. TWS 8
Skrivet av: pellepilot skrivet 22 september 2010, 16:26:46
Hej
Har haft stora problem med ett tjutande ljud från elementen i vissa rum sen vi installared bergvärme i nov. förra året. Elementen är luftade och fullt öppna. Det är ett riktigt jobbigt högfrekvent ljud som ofta uppstår när kompressorn går. Puckona till installatörer har kommit idag för att titta på det efter 10 smatal sedan i vintras.  Han har öppnat termostaterna och luftat systemet. Han föreslår även en knäpptank.

Jag har pumpen inställda på standardisntällningar. Har inte riktigt satt mig in i pumpen än. Är det något ni tycker jag behöver pilla med här?

Kan det finnas en strypning bakom termostaten som gör att det tjuter?


Oerhört tacksam för hjälp...
Titel: SV: Högfrekvent ljud.. TWS 8
Skrivet av: Carl N skrivet 22 september 2010, 16:39:56
Är det en Optimum?
Kolla annars vilken inställning det är på cirkpumpen till värmesystemet, en del installatörer tror att den ska stå på max.  ::)
Ställ i så fall ner cirkpumpen så att tempdiff är ca 7-8 ºC mellan framledning och retur då VP:n värmer huset.

Knäpptank hjälper inte mot tjutande radiatorer.
Titel: SV: Högfrekvent ljud.. TWS 8
Skrivet av: pellepilot skrivet 22 september 2010, 17:13:03
Jag har sänkt båda cirkulationspumparna till 1:an enligt rekomendation från en annan vvs:are. Jag tyckte dock inte det hjälpte.  Det är en Diplomat TWS 8
Titel: SV: Högfrekvent ljud.. TWS 8
Skrivet av: Roland skrivet 22 september 2010, 18:18:14
Om det finns en strypventil vid radiatorernas utlopp (sitter ofta under en sexkantmutter) kan man försöka strypa med den så att tryckfallet fördelas över två ventiler. Finns det en avstäningsventil på rören i närheten av pumpen kan man använda dem. Men, som Carl skriver, kolla temperaturdifferensen över pumpen när den går. Ligger differensen under 5 grader är flödet för högt.
Titel: SV: Högfrekvent ljud.. TWS 8
Skrivet av: pellepilot skrivet 07 oktober 2010, 20:06:34
Finns det något annat sätt att sänka flödet på? Kompresssorn gick precis en stund nu.  Efter det sparng jag ner  o kollade. Då stod det framledning 29grader, retur 28grader.

/Pelle
Titel: SV: Högfrekvent ljud.. TWS 8
Skrivet av: Carl N skrivet 08 oktober 2010, 10:33:04
Finns det något annat sätt att sänka flödet på? Kompresssorn gick precis en stund nu.  Efter det sparng jag ner  o kollade. Då stod det framledning 29grader, retur 28grader.

/Pelle

Det måste avläsas då den går, har kompressorn stannat så utjämnas tempskillnaden på en halvminut.
Med CP på läge 1 så ska inte flödet kunna bli så pass högt tycker jag.

Men sen finns en strypning bakom termostaten, och den är olika lätt att ändra beroende på fabrikat. En danfoss har en metallring som man enkelt kan ställa grundstrypningen på. Andra märken brukar kräva specialverktyg.
Titel: SV: Högfrekvent ljud.. TWS 8
Skrivet av: devnull skrivet 17 november 2010, 09:01:08
Hej,

Har en Atria Optimum 8 och har exakt samma fenomen hemma. Riktigt jobbig högfrekvent ljud när kompressorn går.
Carl N: Du ställde frågan till pellepilot om det var en Optimum. Gäller förslaget att se över tempdiffen även för Optimum?
Titel: SV: Högfrekvent ljud.. TWS 8
Skrivet av: Rickard skrivet 17 november 2010, 09:46:35
Om tjutet bara finns där när kompressorn går borde det inte ha med flödet att göra, utan beror på kompressorljudet som fortplantar sig i ledningarna.
Finns flexslangar monterade mellan värmepump och radiatorkrets?
Titel: SV: Högfrekvent ljud.. TWS 8
Skrivet av: Carl N skrivet 17 november 2010, 13:28:25
Hej,

Har en Atria Optimum 8 och har exakt samma fenomen hemma. Riktigt jobbig högfrekvent ljud när kompressorn går.
Carl N: Du ställde frågan till pellepilot om det var en Optimum. Gäller förslaget att se över tempdiffen även för Optimum?

En Optimum ska ju själv reglera flödet så tempdiffen blir ca 8 ºC.
Titel: SV: Högfrekvent ljud.. TWS 8
Skrivet av: devnull skrivet 17 november 2010, 17:37:12
Tack för svar.
Rickard:
Det är inte flexslang mellan VP och radiatorkrets. Det borde det vara?
Det här ljudet har uppkommit de senaste 6 månaderna, så något måste ha förändrats misstänker jag.

Carl N: OK. Då låter jag det vara på 8K