Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: kornman skrivet 10 februari 2024, 19:01:23

Titel: LP-larm på NIBE F1226
Skrivet av: kornman skrivet 10 februari 2024, 19:01:23
Jag hjälper en kompis med hans NIBE F1226-12, som LP-larmar vid varje kompressorstart. Kompressorn går bara i 5-6 sekunder, sen LP-larmar den och kompressorn stannar.
Någon som har en ide vad det kan vara?
Köldbärarpumpen är ny, och filtret rent. Cirkulationen i markslingan är bra (marktempen syns snart i displayen efter start av köldbärarpumpen).
Kan man på något vis lufta köldbäraren i värmepumpen?
Det finns en luftskruv högt upp på VP. Enligt installationsmanualen är det ”Avluftning slinga” (se inringade i bilden). Menar man då köldbärarslingan, eller finns det någon annan slinga?
När jag öppnar den så är det inget tryck (snarare undertryck en kort stund) trots att det är tryck i köldbäraren.
Köldbärarslingan har gått trycklös länge, troligen flera år, men det kan väl inte ha någon betydelse för lågtryckspressostaten?
Någon som har en ide?
Titel: SV: LP-larm på NIBE F1226
Skrivet av: DonPablo skrivet 10 februari 2024, 19:58:58
Den avluftaren är för värmesystemet. Får du lplarm direkt, har du nog köldmediebrist.
Ta dit en tekniker och läcksök med elektronisk läcksökare. Jag tippar på att läckan finns på utgående från kompressorn, eller vid kondensoranslutning, eller varmasidans värmeväxlare
Titel: SV: LP-larm på NIBE F1226
Skrivet av: kornman skrivet 10 februari 2024, 22:12:35
Tack för svaret!
Titel: SV: LP-larm på NIBE F1226
Skrivet av: kornman skrivet 11 februari 2024, 17:08:51
Jag kan bekräfta att du hade helt rätt. tummenupp Teknikern fyllde på köldmedium och nu funkar VP:n felfritt. Han gjorde ingen läcksökning, så här på söndagen, men skulle komma igen om det behövdes.
Hatten av för din felsökningsdiagnos!
Titel: SV: LP-larm på NIBE F1226
Skrivet av: Tomcado skrivet 03 mars 2024, 14:03:32
Jag gjorde samma sak men det fungerade inte, finns det någon annan anledning
Titel: SV: LP-larm på NIBE F1226
Skrivet av: DonPablo skrivet 03 mars 2024, 14:41:13
har du lp larm?
Du får lp-larm om kb sidans cirkpump inte går, om du har luft eller för lite brine, om expansionsventilen är trasig, eller om anläggningen har för lite köldmedia. Kolla sil på kalla sidan så den inte är igensatt. Eller trasig pressostat, vilket inte är så vanligt, men inte omöjligt.