Nybörjare behöver hjälp, tips och råd kring injustering. Väldigt många starter??
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Nybörjare behöver hjälp, tips och råd kring injustering. Väldigt många starter?? (läst 5847 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Kön:
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: Nybörjare behöver hjälp, tips och råd kring injustering. Väldigt många starter??
«
Svar #15 skrivet:
05 oktober 2012, 21:03:06 »
Citera
om det löpande blir varmare inne när det blir kallare ute är kurvan för hög.
Jag tror ni kanske har en för hög kurva
Loggat
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.
Bullaren
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Karma +0/-0
Bullaren
SV: Nybörjare behöver hjälp, tips och råd kring injustering. Väldigt många starter??
«
Svar #16 skrivet:
05 oktober 2012, 23:53:36 »
Citera
Tack igen! Nu har jag sänkt kurvan något, och så ska jag stänga av schemaläggningarna av temperaturerna också, och sen hålla en jämn temperatur i ett par veckor. Så får vi se hur graferna ser ut. Spännande! Ska bli väldigt spännande att se elräkningarna också, så småningom. Vi har kört på olja i veckorna, ved på helgerna och en luftvärme-pump hela tiden. Så det blir intressant att se vad energiåtgången blir i jämförelse med luftvärme-pumpen. Bara 12 grader i veckorna och full fart på helgerna har kostat en 40-50' om året, så det borde ju gå åt rätt håll!
Loggat
NIBE 1145-12, VPB-200, 300m² från 1875 efterisolerat på 80-talet, radiatorer, 3x300 meter i lerjord, SMS-40, POOL-40 (installerad men ej inkopplad), ersätter olja/ved/el--kombinationspanna.
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Kön:
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: Nybörjare behöver hjälp, tips och råd kring injustering. Väldigt många starter??
«
Svar #17 skrivet:
06 oktober 2012, 07:02:12 »
Citera
blir intressant att se hur det går. Se om du inte kan avaktivera rumsgivaren också.
Är det en stor fastighet där ni kommer elda en del på helger så kan det vara läge att i framtiden när injusteringen är klar komplettera med termostater där värmen ökar mest.
Det beror ju på hus huset ser ut invändigt men risken med en innegivare i det läget kan vara att den blir så pass påverkad av eldningen att den drar ner värmepumpen väldigt mycket med resultat att det blir väldigt kallt i alla andra rum.
Man kan tänka sig en kombination. Termostater i det mest påverkade rummet och en rumsgivare som inte ligger i direkt påverkansradie, som påverkas i det fall eldningen är så pass långtgående att huset i sin helhet påverkas, så att säga.
Men som sagt just nu är det nog bäst att ha den frånkopplad och låta det bli lite för varmt i någon rum när det eldas.
Loggat
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.
Bullaren
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Karma +0/-0
Bullaren
SV: Nybörjare behöver hjälp, tips och råd kring injustering. Väldigt många starter??
«
Svar #18 skrivet:
06 oktober 2012, 18:35:06 »
Citera
En logg till att ta en titt på. Nu har jag som sagt ställt in på 21grader utan avbrott, och ska se till att hitta menyn där jag kan avaktivera innegivaren. Som huset ser ut, det är en gammal skola, så sitter spisen i "stora salen" på 70 kvadrat, med trappa upp till övervåningen. Innegivaren sitter i hallen mellan stora salen och dom närliggande fyra rummen, och är ett bra ställe att plocka upp värmen på. Vi har haft termostaten till ved/olje-pannan där förut, och den shunten har alltid skött sig exemplariskt.
Loggat
NIBE 1145-12, VPB-200, 300m² från 1875 efterisolerat på 80-talet, radiatorer, 3x300 meter i lerjord, SMS-40, POOL-40 (installerad men ej inkopplad), ersätter olja/ved/el--kombinationspanna.
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Kön:
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: Nybörjare behöver hjälp, tips och råd kring injustering. Väldigt många starter??
«
Svar #19 skrivet:
06 oktober 2012, 20:44:07 »
Citera
vad hände. Först såg det fint ut sen 1000 starter
Innegivarne sitter säkert fint, när väl grundjusteringen är klar!
Loggat
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.
Bullaren
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Karma +0/-0
Bullaren
SV: Nybörjare behöver hjälp, tips och råd kring injustering. Väldigt många starter??
«
Svar #20 skrivet:
07 oktober 2012, 10:55:02 »
Citera
Ingen aning faktiskt. Tror knappast någon var uppe redan kl åtta, men det kan ju eventuellt vara varmvattenproduktionen som triggar alla starter?
Loggat
NIBE 1145-12, VPB-200, 300m² från 1875 efterisolerat på 80-talet, radiatorer, 3x300 meter i lerjord, SMS-40, POOL-40 (installerad men ej inkopplad), ersätter olja/ved/el--kombinationspanna.
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Kön:
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: Nybörjare behöver hjälp, tips och råd kring injustering. Väldigt många starter??
«
Svar #21 skrivet:
07 oktober 2012, 11:16:41 »
Citera
börvärdet är bra att ha med i grafen.
även ute-temp.
hetgas och extern framledning är väl mindre relevant just i detta perspektiv, om du vill rensa upp i samma veva du tillför nytt
Loggat
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.
Bullaren
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Karma +0/-0
Bullaren
SV: Nybörjare behöver hjälp, tips och råd kring injustering. Väldigt många starter??
«
Svar #22 skrivet:
14 oktober 2012, 14:01:49 »
Citera
Hej igen!
Nu ser graferna bättre ut. Lite mycket information kanske, men jag tog i alla fall bort gradminuter som gjorde allt lite oläsligare. Har satt ner innegivaren så att den inte påverkar pumpen, och låter kurvan sköta uppvärmningen. Nu ser det ut som om pumpen håller en innetemperatur på ca 21 grader utan att starta hela tiden. Gått från 5-6 starter i timmen till under en start i timmen på natten, så det får ju ses som en framgång. Blir spännande att se om kurvan lämpar sig när temeperaturen börjar krypa neråt framöver, så ska jag koppla in innegivaren igen och se om den slår ifrån när vi eldar som mest. Något annat man bör regaera på i dessa kurvor?
Mvh
Mattias
Loggat
NIBE 1145-12, VPB-200, 300m² från 1875 efterisolerat på 80-talet, radiatorer, 3x300 meter i lerjord, SMS-40, POOL-40 (installerad men ej inkopplad), ersätter olja/ved/el--kombinationspanna.
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34904
Karma +55/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Nybörjare behöver hjälp, tips och råd kring injustering. Väldigt många starter??
«
Svar #23 skrivet:
14 oktober 2012, 17:53:21 »
Citera
Det där ser ju rätt bra ut.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19110
Karma +15/-13
Smurfen.
SV: Nybörjare behöver hjälp, tips och råd kring injustering. Väldigt många starter??
«
Svar #24 skrivet:
14 oktober 2012, 18:14:01 »
Citera
Visst är det snyggt med grafer men jag tycker det är betydligt enklare att tyda textfilen blir mer exakt.
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Nybörjare behöver hjälp, tips och råd kring injustering. Väldigt många starter??
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 406
dolda: 0
användare: 0
There aren't any users online.
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info