Författare Ämne: Nybörjare behöver hjälp, tips och rÃ¥d kring injustering. Väldigt mÃ¥nga starter??  (läst 5844 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
om det löpande blir varmare inne när det blir kallare ute är kurvan för hög.

Jag tror ni kanske har en för hög kurva
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Bullaren

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
Tack igen! Nu har jag sänkt kurvan något, och så ska jag stänga av schemaläggningarna av temperaturerna också, och sen hålla en jämn temperatur i ett par veckor. Så får vi se hur graferna ser ut. Spännande! Ska bli väldigt spännande att se elräkningarna också, så småningom. Vi har kört på olja i veckorna, ved på helgerna och en luftvärme-pump hela tiden. Så det blir intressant att se vad energiåtgången blir i jämförelse med luftvärme-pumpen. Bara 12 grader i veckorna och full fart på helgerna har kostat en 40-50' om året, så det borde ju gå åt rätt håll!
NIBE 1145-12, VPB-200, 300m² från 1875 efterisolerat på 80-talet, radiatorer, 3x300 meter i lerjord, SMS-40, POOL-40 (installerad men ej inkopplad), ersätter olja/ved/el--kombinationspanna.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
blir intressant att se hur det går. Se om du inte kan avaktivera rumsgivaren också.

Är det en stor fastighet där ni kommer elda en del på helger så kan det vara läge att i framtiden när injusteringen är klar komplettera med termostater där värmen ökar mest.

Det beror ju på hus huset ser ut invändigt men risken med en innegivare i det läget kan vara att den blir så pass påverkad av eldningen att den drar ner värmepumpen väldigt mycket med resultat att det blir väldigt kallt i alla andra rum.

Man kan tänka sig en kombination. Termostater i det mest påverkade rummet och en rumsgivare som inte ligger i direkt påverkansradie, som påverkas i det fall eldningen är så pass långtgående att huset i sin helhet påverkas, så att säga.

Men som sagt just nu är det nog bäst att ha den frånkopplad och låta det bli lite för varmt i någon rum när det eldas.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Bullaren

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
En logg till att ta en titt på. Nu har jag som sagt ställt in på 21grader utan avbrott, och ska se till att hitta menyn där jag kan avaktivera innegivaren. Som huset ser ut, det är en gammal skola, så sitter spisen i "stora salen" på 70 kvadrat, med trappa upp till övervåningen. Innegivaren sitter i hallen mellan stora salen och dom närliggande fyra rummen, och är ett bra ställe att plocka upp värmen på. Vi har haft termostaten till ved/olje-pannan där förut, och den shunten har alltid skött sig exemplariskt.
NIBE 1145-12, VPB-200, 300m² från 1875 efterisolerat på 80-talet, radiatorer, 3x300 meter i lerjord, SMS-40, POOL-40 (installerad men ej inkopplad), ersätter olja/ved/el--kombinationspanna.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
vad hände. Först såg det fint ut sen 1000 starter

Innegivarne sitter säkert fint, när väl grundjusteringen är klar!
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Bullaren

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
Ingen aning faktiskt. Tror knappast någon var uppe redan kl åtta, men det kan ju eventuellt vara varmvattenproduktionen som triggar alla starter?
NIBE 1145-12, VPB-200, 300m² från 1875 efterisolerat på 80-talet, radiatorer, 3x300 meter i lerjord, SMS-40, POOL-40 (installerad men ej inkopplad), ersätter olja/ved/el--kombinationspanna.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
börvärdet är bra att ha med i grafen.

även ute-temp.


hetgas och extern framledning är väl mindre relevant just i detta perspektiv, om du vill rensa upp i samma veva du tillför nytt
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Bullaren

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
Hej igen!

Nu ser graferna bättre ut. Lite mycket information kanske, men jag tog i alla fall bort gradminuter som gjorde allt lite oläsligare. Har satt ner innegivaren så att den inte påverkar pumpen, och låter kurvan sköta uppvärmningen. Nu ser det ut som om pumpen håller en innetemperatur på ca 21 grader utan att starta hela tiden. Gått från 5-6 starter i timmen till under en start i timmen på natten, så det får ju ses som en framgång. Blir spännande att se om kurvan lämpar sig när temeperaturen börjar krypa neråt framöver, så ska jag koppla in innegivaren igen och se om den slår ifrån när vi eldar som mest. Något annat man bör regaera på i dessa kurvor?

Mvh
Mattias
NIBE 1145-12, VPB-200, 300m² från 1875 efterisolerat på 80-talet, radiatorer, 3x300 meter i lerjord, SMS-40, POOL-40 (installerad men ej inkopplad), ersätter olja/ved/el--kombinationspanna.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
Det där ser ju rätt bra ut.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
Visst är det snyggt med grafer men jag tycker det är betydligt enklare att tyda textfilen blir mer exakt.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!