Nibe 1235 LP larm
« skrivet: 17 augusti 2019, 21:11:25 »
Hej
Jag får LP larm på pumpen, jag har gjort rent filtret och pumpen går och vätskan verkar flöda som den ska. När jag startar pumpen och KB pumpen har gått ett tag så startar kompressorn och efter 20 till 30 sekunder efter kompressorstart så kommer larmet.
Någon som har någon idé?
Mvh Peter

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1235 LP larm
« Svar #1 skrivet: 17 augusti 2019, 22:48:36 »
Är du säker på att KB-pumpen funkar OK?
Det låter som att köldbäraren inte cirkulerar som den ska?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Nibe 1235 LP larm
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2019, 08:15:34 »
Har samma undran som Carl. Hade det varit fel på expansionsventilen så att den var i stängt läge skulle lågtryckslarmet ha kommit efter några sekunder.

Är det säkert att pumphjulet roterar? Det kan brumma och lÃ¥ta som om pumpen gÃ¥r även om rotorn har fastnat. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Nibe 1235 LP larm
« Svar #3 skrivet: 18 augusti 2019, 09:00:51 »
Påminner om det fel jag hade på min 1225-8. Visade sig att expansionsventilen var defekt. Byte av den fixade problemet.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Peterloman14@gmail.com

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1235 LP larm
« Svar #4 skrivet: 18 augusti 2019, 10:16:15 »
Jag är säker på att pumpen går, men kan den gå för sakta? När jag startar pumpen så förändras temp på KB in och ut på några sekunder. Jag får kontakta service imorgon.
Mvh Peter

Utloggad Peterloman14@gmail.com

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1235 LP larm
« Svar #5 skrivet: 18 augusti 2019, 11:09:20 »
Testade atþ starta den igen, larmet kommer efter bara några sekunder så det kanske är troligt att det är expansionsventilen.
Går den att byta själv?
Mvh Peter

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Nibe 1235 LP larm
« Svar #6 skrivet: 18 augusti 2019, 11:34:30 »
Har det frusit i förångaren efter föregående startförsök stannar pumpen betydligt snabbare om man försöker starta om den innan det har hunnit tina i förångaren. Är det rätt halt sprit i köldbäraren ska dock lågtryckspressostaten bryta innan det fryser.

Jag tror inte att cirkulationspumpen går för sakta. Det räcker med ett litet flöde för att trycket i förångaren ska bli högre än det där lågtryckspressostaten bryter. Pumpmotorns momentkarakteristik brukar dessutom vara sådan att antingen går cirkulationspumpen som den ska eller så står den still.

Det kan ha blivit fel på lågtryckspressostaten men det händer så sällan att den felorsaken kan vi bortse från.

Ändras köldbärartemperaturerna några sekunder efter start är det troligt att köldbärarpumpen går.

Det går inte att byta expansionsventil själv, det är ett proffsjobb. Köldmediet måste tappas ur, ny ventil lödas in och rätt mängd köldmedium fyllas på. Man brukar passa på att byta torkpatron och filter samtidigt.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!