Vad har du för estimerad energiförbrukning och effektförbrukning? Kommer det att ändras framöver? Bygga till, isolera bättre etc...
Nej jag räkna 80/w m2 som jag höftade, men det verkar ju stämma bra bor i Kristianstad
Jag testade dels att sätta in energiförbrukningen 22 - 6 HH-el = 16 MWh/år uppvärmning och dels utgå från 70 W/m2 för 127,5 kvm vid -20 grader ute. Det blir ett effektbehov på ca 7,2 kW vid DVUT -12 grader. NIBE VPDIM 2.7 har bara F2040-8 och F2120-8 är bättre så siffrorna med F2040-8 kan inte vara sämre.Sedan får man naturligtvis reservera sig för hur många grader värmesystemet behöver idag vid DVUT, men det ska ju byggas om till lågtemp om jag läste rätt.
du behöver ingen ukv, men jag rekommenderar dig att sätta en eller två fläktkonvektorer för att få ner framlednignen. pumpen stegar ner efter vvproduktion, då den får hög retur. sätter man 2 fläktkonvektorer så får du ner framledningen och ukv slår ju sönder de höga returtemperaturerna. Få ner framlednign till 50 grader max.