Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: Zda1982 skrivet 04 december 2019, 23:34:03

Titel: Gradminut
Skrivet av: Zda1982 skrivet 04 december 2019, 23:34:03
Hej på er
Jag har Vvm 320 NIBE och upplever att den elförbrukning drar iväg mycket. Har läst lite men det verkar som att jag har fel inställning på gradminut.
Uppskattar om någon kan dela mig sig bästa optimeringen.
Bor i Stockholm
Hus: 110 kvm
Titel: SV: Gradminut
Skrivet av: Carl N skrivet 04 december 2019, 23:47:20
Vad är det för utedel?
Jag skulle prova att ställa in typ -100 på start kompressor om nu inte utedelens effekt är grovt överdimensionerad?
Titel: SV: Gradminut
Skrivet av: Smurfen. skrivet 05 december 2019, 09:55:04
Du kan ju höja startdifferans tillsats om du vill blir det kallt inne så är det bara att sänka men tror inte det kommer göra nån större skillnad på elförbrukning eftersom du har rimliga värden.
Titel: SV: Gradminut
Skrivet av: Zda1982 skrivet 07 december 2019, 01:22:48
Här kommer ute delen
Titel: SV: Gradminut
Skrivet av: Carl N skrivet 07 december 2019, 09:46:10
OK, 9 kW värmepump och 110 m2 hus i Stockholm låter som att den borde fixa värmen utan elspets så här långt denna vinter.
Förstår även inställningen på gradminutrarna, det kan bli korta gångtider så här års.

Du behöver felsöka grejerna, kolla upp temperaturerna på in/ut på värmepumpen när den går?
Läs samtidigt av förångare, hetgas och suggas?
(BT3, BT12, BT14, BT16 och BT17)
Titel: SV: Gradminut
Skrivet av: svenske kocken skrivet 07 december 2019, 11:59:27
Och vad innebär att elförbrukningen "drar iväg"?
Titel: SV: Gradminut
Skrivet av: Zda1982 skrivet 09 december 2019, 20:16:03
Carl
Här kommer lite flera bilder
Titel: SV: Gradminut
Skrivet av: Carl N skrivet 10 december 2019, 22:35:17
Hej!
Det ser ut som att den värmer VVB:n på dessa bilder, kan du göra om detta när den värmer huset?
Men onekligen så har den dragit väldigt mycket elpatron, speciellt på varmvattnet.
Titel: SV: Gradminut
Skrivet av: Zda1982 skrivet 11 december 2019, 23:59:02
Hur kan jag göra det?

Titel: SV: Gradminut
Skrivet av: Carl N skrivet 12 december 2019, 20:26:42
BT12 i bild 7 i 3.1 ska visa ungefär samma som BT2 i bild 2, och kompressorn ska gå.
Titel: SV: Gradminut
Skrivet av: Zda1982 skrivet 13 december 2019, 22:26:49
Hej
Menar du så här
Titel: SV: Gradminut
Skrivet av: Carl N skrivet 14 december 2019, 09:40:38
Allt ser OK ut, värmepumpen ser ut att vara rejält dimensionerad.
Min enda fundering är om du har typ lyx-läget på VVB (meny 2.2) vilket kan förklara tillskottet på varmvattnet?
Titel: SV: Gradminut
Skrivet av: Zda1982 skrivet 15 december 2019, 11:26:41
Hej
Har den på ekonomi.

Se el förbrukning hemma . Det känns som att vartannat timme händer någonting.

Titel: SV: Gradminut
Skrivet av: svenske kocken skrivet 15 december 2019, 16:32:54
Troligen är "pikarna" då VP går. Men har du en grundförbrukning på ca 2 kW så är det rätt mycket, 50 kWh per dygn. Har du något tilluftsaggregat med eftervärme? I dom sitter det termostater som brukar gå sönder då och då. Är det så så kan dom dra ca 20 till 50 kWh per dygn utan att du blir varse det.
Titel: SV: Gradminut
Skrivet av: Zda1982 skrivet 15 december 2019, 19:12:42
Nej det har jag inte ... Utan har bara Vvm 320.

Titel: SV: Gradminut
Skrivet av: svenske kocken skrivet 15 december 2019, 21:18:30
Vattenpump som står och går, dricksvatten, värmekablar, uthus ?
Titel: SV: Gradminut
Skrivet av: Zda1982 skrivet 16 december 2019, 20:55:26
Vilka inställningar ska jag ha på
1. Driftpriotering
2.autolägeinställning
3. Gradminutinställning

Titel: SV: Gradminut
Skrivet av: Zda1982 skrivet 18 december 2019, 00:38:17
Ser detta normal ut?
Titel: SV: Gradminut
Skrivet av: Carl N skrivet 18 december 2019, 07:30:10
Ja, du har en on/off utedel så att gradminutrarna pendlar så här är OK.
Det som är skumt är den relativt höga andelen tillskott, och varför den är på varmvattnet?
Titel: SV: Gradminut
Skrivet av: purjo__ skrivet 18 december 2019, 08:34:13
Jag vet inte hur dom där är konstruerade, men en läckande växelventil sänker temperaturen på varmvattnet. Har man sen lite högt börvärde på VV eller konstig driftsprioritering så kan säkert elpatronen gå istället för kompressorn.
Titel: SV: Gradminut
Skrivet av: Zda1982 skrivet 18 december 2019, 22:23:04
Vad tycker ni om denna inställning samt diagrammet.
Titel: SV: Gradminut
Skrivet av: Carl N skrivet 19 december 2019, 08:35:40
Jag räknar till 12 starter/dygn, jag skulle inte ha så lågt värde på start kompressor, typ -100 till -150 borde räcka.
Å andra sidan har du ställt upp startvärdet på elpatron rejält, så den borde inte trigga elpatron för husvärmningen i onödan.
Men den mesta tillsatsen går på VV-laddningen enligt energibilden, så jag tror nog att det är nått lurt där, typ nån givare som visar fel.
Titel: SV: Gradminut
Skrivet av: Zda1982 skrivet 19 december 2019, 13:02:23
Tack för all hjälp. Hur kan man kolla upp?

Det är precis det jag känner också att VV är alltid varmt mest när vi inte använder så ofta . Det jag, fru och sonen som är 3.5.

Förra ägaren då bodde 6 person de hade lika mycket elförbrukning som mig. Nåt stämmer inte.

Hur kan man felsöka?
Titel: SV: Gradminut
Skrivet av: Smurfen. skrivet 19 december 2019, 13:27:57
Gissar att det finns usb loggning på din maskin stoppa i ett usb minne starta loggning 1 gång per minut kör 1 dygn avsluta loggningen bifoga filen till forumet så är det säkert nån som kan se vad vp gör och när den använder elpatron. Du måste byta filändelse på loggfilen till tex .txt annars godtar inte forumet filen.
Titel: SV: Gradminut
Skrivet av: Zda1982 skrivet 19 december 2019, 13:38:40
Ska absolut göra så snart som möjligt
Titel: SV: Gradminut
Skrivet av: Zda1982 skrivet 21 december 2019, 00:44:18
Hej
Nu har jag loggat nästan 24 timmar.

Har bifogat loggen. Hoppas ni kan öppna den
Titel: SV: Gradminut
Skrivet av: Smurfen. skrivet 21 december 2019, 08:54:01
Visst gick den att öppna men det är bara skumma tecken vet inte vad som gick fel jag brukar öppna log filer med open office calc men i det här fallet funkar det inte men kanske nån annan lyckas bättre.
Titel: SV: Gradminut
Skrivet av: Hasberg skrivet 21 december 2019, 13:29:47
Nej, det går inte med Linux heller, varken med Textredigerare eller Libre Office Calc

Filen är dessutom ovanligt stor,  2041,04 kB ? En normal loggning ett dygn/1 min intervall
blir < 150 kB.
Har du sparat filen i nåt program ? Skicka den som den är, bara höklicka och byt
ändelsen från LOG till txt.
Titel: SV: Gradminut
Skrivet av: Zda1982 skrivet 21 december 2019, 15:05:56
Hej
Upptäckte att det var per sekund har ändrat till minut.
Ska ladda upp så snart det har gått 24h.

Titel: SV: Gradminut
Skrivet av: Zda1982 skrivet 22 december 2019, 00:31:13
Här kommer logg-filerna. Hade laddat upp fel filer.
Titel: SV: Gradminut
Skrivet av: Smurfen. skrivet 22 december 2019, 11:35:48
I första loggen använder vp elpatron i slutet av vv beredning på grund av för hög inställd vv temp så sänk tempen nån grad i andra loggen görs inget vv och där används ingen elpatron. Har inte kollat hur vp går i övrigt har för dålig koll på den typen av vp för att uttala mig.
Titel: SV: Gradminut
Skrivet av: Zda1982 skrivet 23 december 2019, 00:45:26
Nån som kan hjälpa mig ?
Titel: SV: Gradminut
Skrivet av: Carl N skrivet 23 december 2019, 21:39:59
Tempdiffen mellan kondensor ut och VV-laddning är ca 10 C så den kör in elpatron för de sista graderna.
Detta kan bero på flera olika saker:
Luft i laddslingan på VVB?
Fel på tempsensor i VVB (BT7)?
Fel på BT63 (mindre troligt då den visa lika som BT2 när den värme huset)?
Titel: SV: Gradminut
Skrivet av: Smurfen. skrivet 24 december 2019, 13:26:02
10 graders skillnad är nog ganska normalt min F1245 fixar inte legionella höjning utan elpatron och antar att det är liknande slingor.
Titel: SV: Gradminut
Skrivet av: Zda1982 skrivet 09 januari 2022, 02:32:54
Nu har det hänt igen  tyvärr...elförbrukning är oerhört mycket har blivit kontaktad av elbolaget då de tycker också det är för mycket.

Titel: SV: Gradminut
Skrivet av: Lexus skrivet 09 januari 2022, 09:11:31

Fixa några nya loggfiler.

De loggfilerna från 2019 nollade gradminuterna långt innan de räknat hem underskottet.

 
Titel: SV: Gradminut
Skrivet av: Zda1982 skrivet 22 januari 2022, 05:53:39
Absolut... ska jag ha 1 minut intervall vif loggning?
Titel: SV: Gradminut
Skrivet av: Lexus skrivet 22 januari 2022, 09:19:02

En minut blir bra.  tummenupp
Titel: SV: Gradminut
Skrivet av: Zda1982 skrivet 15 mars 2022, 02:17:07
Här kommer loggen.
Titel: SV: Gradminut
Skrivet av: Lexus skrivet 22 mars 2022, 09:21:02

Gradminutrarna nollas genom att värmebäraren når max temperaturdifferens på framledningen meny 5.1.3. Öka temperaturdifferensen eller sänk gradminuter till start.

Det kan orsaka komfortproblem, genom att kompressorn stannar i förtid.

Du ser ut att ha någon typ av extern värme som spetsar varmvattnet på nästan alla varmvattenladdningar.
Titel: SV: Gradminut
Skrivet av: Zda1982 skrivet 23 mars 2022, 23:04:41
Hej
Hur menar du med extern värme?

Gjorde en programvara uppdatering på VP. Gradminut inställning har förändrats.

Vad är din rekommendation?
Titel: SV: Gradminut
Skrivet av: Zda1982 skrivet 24 mars 2022, 03:11:13
(http://)
Menar du den?
Vilken värde ska jag ha?
Titel: SV: Gradminut
Skrivet av: Johnlennonx skrivet 28 mars 2022, 10:43:23
Mellan första och sista bilden i tråden verkar du ha aktiverat smart energy source på din maskin, finns det någon anledning till det?
Smart energy source är främst till för om du har tillgång till andra energikällor som ibland kan vara billigare än elpriset.
Titel: SV: Gradminut
Skrivet av: Zda1982 skrivet 28 mars 2022, 20:40:14
Tack för uppmärksamhet. Nej har inga anledningar.

Har avaktiverat den nu.
Titel: SV: Gradminut
Skrivet av: Zda1982 skrivet 03 april 2022, 02:11:39
Kan någon hjälpa mig med optimering.
Titel: SV: Gradminut
Skrivet av: Zda1982 skrivet 09 april 2022, 01:25:50
?
Titel: SV: Gradminut
Skrivet av: AMS10_DK skrivet 09 april 2022, 13:58:37
Hej, din - Vvm 320 NIBE - er den ikke "storebroren" til vvm270?
Da min VP blev installeret i sin tid, var den sat til "Tilskudsvarme", som var standard indkobling af EL-partronerne, som det nu passede styringen. EL-forbruget stak også helt af for mig, så jeg koblede simpelthen "Tilskudsvarme" fra - PERMANENT. Siden da har kompressoren klaret ALT! Varme og varmt vand kører udelukkende på kompressoren. Jeg har kun kørt på EL-partronerne 1 gang, og det var i 2020 da ventilatoren (Fläkten) gik i stykker. Der måtte jeg sætte 270'eren i "Nøddrift", hvilket vil sige at den udelukkende kørte på EL-partronerne.
Hvis jeg var dig, ville jeg søge efter, i manualen, ordet Tilskudsvarme - selvfølgelig på svensk  tummenupp - og så prøve at slå det fra og så se hvad du får ud af dét.

Fandt lige dette her i den danske udgave af installations håndbogen:

Menu 5 - SERVICE

Oversigt
5 - SERVICE 5.1 - driftsindstillinger 5.1.1 - varmtvandsindst.
5.1.2 - maks. fremløbstemp.
5.1.3 - maks. diff. freml.temp.
5.1.4 - alarmtiltag
5.1.5 - ventilatorhast. udsugning *
5.1.12 - intern el-tilskudsvarme
5.1.13 - maks. inst. el-effekt (BBR)
5.1.14 - flowindst. klimasystem
5.1.18 - flowindstilling ladepumpe
5.1.22 - heat pump testing
5.1.23 - kompressorkurve
5.1.25 - tid filteralarm

* Tilbehør er nødvendigt.
Stil dig i hovedmenuen, og hold Tilbage-knappen
trykket inde i 7 sekunder for at få adgang til Servicemenuen.

Mvh. "Nybegynderen   >:(" - Arne