author=Jan 2010A
Jag har ett annat problem. Jag provade att skicka värme till min pool via inbyggd kulvertslinga slinga i min ACC tank.
Det gick åt skogen. jag hade kopplat det så att SMO skall styra när inget VV ell värme behov finns startar poolvärmen genom att poolpumpen startar och kör vatten via min slinga.
Jag skall ringa dem och se om det går att få dem att ändra deras program. Vid pool uppvärning växlas over till ACC när inget värmebehov finns.
Hej igen
Jag har pratat med NIBE. Det var "enkelt" löst. Bygla VXV för VVL/RAD växl med POOL växelventil så att ACC tank ladd kommer vid pool uppvärmn.
Jag var tvungen att skapa reläkoppling för dett annars blev det alldrig stopp av POOL värme laddning.
Sen har det fungerat med automatik. Så att först tillgodosätts VV och radiator värme. när inget behov finns startar pool uppvärmning efter dess gina temp intervall.
Detta var en test förberedelse inför vår och sommar för min del.
Det kan vara svårt att få allt att fungera direkt när man bygger på flera funktioner och villkor och man ej vet´hela programmet funktion. Nibe och andra VP programmerare fär svårt att få ut av dem hela sanningen.
FÅTT SVAR ATT OM VI LÄMNAR UT HELA SANNINGEN FÅR VI MER PROBLEM MED ALLA FRÅGOR ETC.
Folk som mig försöker och provar sig fram.
Hälsn
janne