Titel: Inställningar CTC EcoAir och 2st frågor från en nybliven husägare
Skrivet av: Christopher skrivet 30 januari 2013, 11:43:15
Hej VP-Forum :)
Vänder mig till er för expertis a:gl

Är husägare sen 6 månader, i huset har vi en EcoEL kopplad till en EcoAir.
Vi håller 19,5-20,5 grader i huset.

Inställningrna på panna är:
Ute: 4+
Panna: 55 (52)
Framledn: 32 (32)
Panna nedre: 48 (40)
Hetgas: 20
Kopmr: från
Fläkt: från
Laddpump: från
VP in/ut: 33/42
Ute VP: 5
Radiatorpump: till
Eleffekt kW: 0.0+0
Strömuttag A: 0 (16)
Fördr shunt: 180

Inställningar;
Elpanna: 52
Elpanna MAX Kw: 9.0
Elpanna nedre: 50
Elpanna nedre kW: 6
Fördr shunt: 180
Huvudsäkring A: 16
Extra VV min: 60
Extra VV elpanna: 60
Fjärrstyrning: NS
Min utetemp: -15
VV höjning: Ja

Ser det OK ut?

Sen undrar jag om det är bra att ha en rumsgivare för att ställa VP efter? Vi har en kamin i huset som vi ofta eldar i, men om jag förstår det rätt så sänker inte VP:n inne tempen för att jag eldar inomhus eftersom att det styrs efter en utomhusgivare?

Sen tänkte jag höra om "nattsänkning" är något att använda?
Tjänar man något på att använda den funktionen?

Tacksam för era svar!
Titel: SV: Inställningar CTC EcoAir och 2st frågor från en nybliven husägare
Skrivet av: lunk Umeå skrivet 30 januari 2013, 12:21:37
Vilken EcoAir är det?
Hur många i hushållet?
Var i landet och hur stort hus?

Sänk övre pannan till nånstans kring 42-46 så spar du el, eftersom övre pannan då kommer att värmas indirekt av den nedre när EcoAir kör sina 55-graderskörningar (42 om ni har låg förbrukning av varmvatten, 45-46 om ni är många som duschar i följd).

Ställ ner effekten på övre patronen från 9 till 3 eller 4,5.

Läs erp's utmärkta genomgång av systemet i tråden näst högst upp på denna sida.
Titel: SV: Inställningar CTC EcoAir och 2st frågor från en nybliven husägare
Skrivet av: lunk Umeå skrivet 30 januari 2013, 12:25:17
Inegivare - ja, då anpassar sig framledningen efter hur temperaturen råkar vara i förhållande till vad du satt som förvalt börvärde. Men se till att givaren placeras i ett rum som är "representativt" och inte har alltför stora temperatursvängningar.

Nattsänkning - nja, dom flesta här inne är nog överens om att systemet totalt sett är så trögt att det du vinner på att sänka temperaturen på natten förlorar du med råge när temperaturen ska höjas på dagen. Dessutom, i de flesta hushåll nuförtiden är det ju ingen hemma dagtid heller, så då skulle man väl egentligen bara höja en stund på morgonen och på kvällen, och för så snabb reglering behöver man nog ha direktverkande el för att det ska funka hyfsat.
Titel: SV: Inställningar CTC EcoAir och 2st frågor från en nybliven husägare
Skrivet av: erp skrivet 30 januari 2013, 13:12:30
VP in/ut = 33/42 ?

Är detta verkligen riktigt?
När du ger driftvärden, är det viktigt att ge värdena under drift när kompressorn har varit igång en stund.

erp
Titel: SV: Inställningar CTC EcoAir och 2st frågor från en nybliven husägare
Skrivet av: Christopher skrivet 30 januari 2013, 13:41:25
Tack för snabba svar.

Vi är 2 personer i huset.
160kvm fördelat på 2 våningar.
Huset är i Norra Skåne
EcoAir 107

@ERP
Igång, jag tog värdena som stod nu på förmiddagen.
Behöver jag köra igång en massa prylar i huset för att få igång kompressorna för att få fram "riktiga" värden för just nu visade pannan 22/35.
Titel: SV: Inställningar CTC EcoAir och 2st frågor från en nybliven husägare
Skrivet av: erp skrivet 30 januari 2013, 14:32:01
Driftvärden säger ju inte mycket, när kompressorn står still.
Ska det vara någon större mening med dom värdena, ska man läsa av dom när värmepumpen är igång och har gått en stund.

För övrigt är det viktigaste att hitta rätt huskurva, som ger den önskade innetemperaturen utan hjälp av rumsgivare.
När man hittat rätt kurva, kopplar man in rumsgivaren och ställer den på temperaturen man vill ha inne.
Sedan ska man sätta övre elpatronen på så låg temp som möjligt, utan att det blir problem med varmvattnet.
Man kan testa med 40º och sedan höja lite grand om det blir knalt med varmvatten.
Om du vill kan du testa med koppla bort övre elpatronen genom att sätta effekten till 0kW.
Sedan kan du öka effekten stegvis om det blir problem, men den ska nog inte stå på mer än 6kW om du har 16A säkring.

Det är ofarligt att ändra och testa lite, det är ju bara att gå tillbaka till ursprungsinställningarna om det inte blir bra.

erp

Edit: du behöver inte ha igång några prylar, det räcker med att passa på när kompressorn går och läsa av driftvärdena då. Det ser konstigt ut att det skiljer så mycket på givarna för VPin och VPut. Under drift borde det ligga på några grader och när kompressorn står still borde det väl inte skilja så mycket mellan dom. Det kan ju vara någon givare som visar fel.
Titel: SV: Inställningar CTC EcoAir och 2st frågor från en nybliven husägare
Skrivet av: Christopher skrivet 30 januari 2013, 16:21:49
Den här "huskurvan" verkar ju spännande, har läst en del andra inlägg här på VP-forum.. Men dessvärre blir jag inte klokare  :'(

Vad är det jag ska göra, och hur gör jag det?
Titel: SV: Inställningar CTC EcoAir och 2st frågor från en nybliven husägare
Skrivet av: erp skrivet 30 januari 2013, 17:01:02
Läs igenom detta:

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45862.0 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45862.0)

Sedan finns huskurvan även förklarad i manualen till EcoEl, har du inte den så kan du ladda ner den från CTC på nätet.

erp