Hej!

Jag är ny här och hoppas att någon kan ge bra förslag på hur jag ska ansluta min nyinköpta värmepump till vårt befintliga värmesystem.
Jag har en flisanläggning i ett pannrum/garage ca 20m från bostadshuset. Värme och vv leds via kulvert (Uponor quattro nedgrävd ca 1997) till radiatorsystemet i bostadshuset. Termostatstyrd varmvattencirkulation leds också genom kulvert. Dessutom finns golvvärmeslingor i en hall på bottenvåningen.
I bifogad bild ses hur radiatorsystemet och golvvärmen är inkopplad i huset. I bilden har jag ritat in min tolkning av hur värmepumpen borde kopplas in till det befintliga systemet för att göra installationen så enkel som möjligt.
Jag kopplar helt bort flispannan med kulventiler osv när jag kopplar in vp. Då får jag även två 500 liters acc.tankar över som jag kan använda till något annat.
Min tanke är att använda en 500 liters tank som arbetstank så att jag kan köra de befintliga cirkulationspumparna kontinuerligt i huset lika som förrut. Och då kan VP´n jobba i sin egen takt mot arbetstanken.

Jag behöver er hjälp med att granska min skiss och berätta om jag är rätt ute eller om jag tänker galet.
Eller så har någon tips på smartare/enklare/bättre lösning än denna.

PS. Skulle det istället vara möjligt att köra utan arbetstank och koppla ihop vp i pannrummet med det befintliga värmesystemet? Kan man då köra cp i vp i "kontinuerlig drift" i serie med ext. cp i huset som går kontinuerligt? Eller får man då problem med olika flöden från alla inblandade cp som då motarbetar varandra?

Hälsn. Lars
Titel: SV: Ansluta markvärmepump till befintligt klimatsystem via kulvert.
Skrivet av: Carl N skrivet 22 augusti 2013, 08:13:39
Hej!
Jag tycker det ser OK ut, men skippa första shunten (eller ha den helt öppen) och låt returen från radiatorerna cirkulera via arbetstanken istället.
Om du väljer att inte ha en arbetstank så bör du skippa både shunt och extern cirkpump och låta endast värmepumpens CP cirkulera vattnet i radiatorerna.
Titel: SV: Ansluta markvärmepump till befintligt klimatsystem via kulvert.
Skrivet av: Lars1 skrivet 22 augusti 2013, 08:47:47
Jag tycker det ser OK ut, men skippa första shunten (eller ha den helt öppen) och låt returen från radiatorerna cirkulera via arbetstanken istället.

Tack för feedback, då öppnar jag manuella shunten helt! Men, menar du att rad.returledningen ska kopplas in på arbetstanken på ett annat sätt eller är det rätt som jag har ritat?

Om du väljer att inte ha en arbetstank så bör du skippa både shunt och extern cirkpump och låta endast värmepumpens CP cirkulera vattnet i radiatorerna.

OK, det är jag med på. Men, är det korrekt uppfattat av mig att det går att ställa cp i vp i "kontinuerlig drift" och sedan koppla på fler cp i kretsen som t.ex. golvvärmeslingan med dess cp som går kontinuerligt?
Om jag då skulle råka ställa cp i vp i "autoläge" eller "intermittent drift" så plågar jag väl ihjäl cp i golvvärmeslingan så småningom?
Titel: SV: Ansluta markvärmepump till befintligt klimatsystem via kulvert.
Skrivet av: Carl N skrivet 22 augusti 2013, 13:23:33
Tack för feedback, då öppnar jag manuella shunten helt! Men, menar du att rad.returledningen ska kopplas in på arbetstanken på ett annat sätt eller är det rätt som jag har ritat?

Det ser rätt ut på bilden, returen går via shunten till underkanten på tanken, om shunten då är öppen så går hela flödet via tanken.  tummenupp

Citera
OK, det är jag med på. Men, är det korrekt uppfattat av mig att det går att ställa cp i vp i "kontinuerlig drift" och sedan koppla på fler cp i kretsen som t.ex. golvvärmeslingan med dess cp som går kontinuerligt?
Om jag då skulle råka ställa cp i vp i "autoläge" eller "intermittent drift" så plågar jag väl ihjäl cp i golvvärmeslingan så småningom?

Rätt att VP:ns CP ska stå i kontinuerlig drift (eller autoläget som innebär att CP går kontinuerligt utom i sommarläget).
Golvvärmens CP bör ju stängas av när det inte är cirkulation i övriga kretsen, den plågas väl inte ihjäl men den drar onödig ström då.
Jag tror du kan koppla in den CP:n på värmepumpen och ställa in så den går samtidigt som den interna.
Titel: SV: Ansluta markvärmepump till befintligt klimatsystem via kulvert.
Skrivet av: Lars1 skrivet 22 augusti 2013, 20:22:29
Jag tror du kan koppla in den CP:n på värmepumpen och ställa in så den går samtidigt som den interna.

Jo den tanken har jag också tänkt, men nackdelen då är att jag måste gräva ned kabel mellan husen (över en väginfart) för att koppla in golvvärmens cp på plint i värmepumpen.
Blir klart enklast att köra alla cp kontinuerligt utan elektrisk hopkoppling.

En annan fråga: Är det OK med så stor tank som 500 liter trots att jag antagligen skulle klara mig med 300L? Både om jag använder den som arbetstank eller utjämningskärl? Som jag förstår det så går det att kompensera trögheten med stor vattenvolym genom att justera gradminutrarna i styrningen av vp?
Titel: SV: Ansluta markvärmepump till befintligt klimatsystem via kulvert.
Skrivet av: Unpoor skrivet 23 augusti 2013, 08:55:57
Om du skall använda den som arbetstank så enligt Nibe så skall returen från huset gå in på returen från tank till pump, så nära som möjligt mot tanken, alltså pluggas returingången i tanken.
Titel: SV: Ansluta markvärmepump till befintligt klimatsystem via kulvert.
Skrivet av: Lars1 skrivet 23 augusti 2013, 09:13:31
Ja, det har du rätt i ! Jag kopplar istället in returen från rad. med T-koppling på returen till vp. nära arb.tanken.
Är det någon som har en åsikt om 500 liters tank som arbetstank?
Titel: SV: Ansluta markvärmepump till befintligt klimatsystem via kulvert.
Skrivet av: Carl N skrivet 23 augusti 2013, 14:10:23
42 liter arbetstank per kW värmepump kommer funka, och kopplar du in returen med en T-koppling så kommer vattnet skikta sig i tanken när värmepumpen går (vilket är positivt) och hela volymen kommer inte användas.
Titel: SV: Ansluta markvärmepump till befintligt klimatsystem via kulvert.
Skrivet av: Lars1 skrivet 29 augusti 2013, 22:55:18
Har bestämt mig för att köra vp mot arbetstank. Med externa cp i huset. Har tänkt köra med flytande kondensering mot arbetstanken. Det jag nu funderar över är om jag behöver flytta på (eller komplettera med extra) framledningsgivare när jag kör med arbetstank? Klarar vp av att skapa rätt vattentemp ut till radiatorsystemet med givaren kvar på original plats i vp?
Titel: SV: Ansluta markvärmepump till befintligt klimatsystem via kulvert.
Skrivet av: Carl N skrivet 30 augusti 2013, 07:05:42
Du behöver en extern framledningsgivare, den sätts lämpligen på arbetstanken (i ett dykrör eller liknande).
Man kan även sätta den på framledningen efter tanken.
Anledningen är att värmepumpens interna cirkpump ställs i läge "intermittent" när man har en arbetstank, den går bara då kompressorn går.
För att värmepumpen ska känna av temperaturen i värmesystemet så behövs den externa givaren.