Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: klinkhammer skrivet 30 december 2009, 23:13:25
-
Första året då pumpen får gå i kyla och behöver lite hjälp med injustering. Har märkt att när det är -10 grader och kallare får vi 23-24 grader varmt inomhus trots att vi har en innegivare som är inställd på 21 grader.
Har följande inställningar när det är -14 grader ute:
Värme öka/minska 4,5
Värme finsjustering 1,5
Rumsgivarpåverkan 5
Gt1: Till 29,4 Nuv 33,9
Gt2: -14
Gt3: Börv. 51,0 nuv 56,6
Gt5: Börv. 20,5 nuv2 3,5
Gt6: 47,7
Gt8: 34,1
Gt9: 34,3
Gt10: 2,1
Gt11: 3,0
Bör jag ändra på "Värme öka/minska eller skall jag ändra rumsgivarpåverkan, eller är det något annat jag bör göra tro?
Mvh
Paul
-
Ändra värme minska/öka till 4.2
-
Hej och tack för ditt svar! Skall prova detta!
Mvh
Paul
Ändra värme minska/öka till 4.2
-
Jag har samma problem,har nu knäckt kurvan vilket har gjort skillnad.
Vid -5grader har jag sänkt 0.5grader
-10grader 1.0grader
-15grader 1.5grader
Detta gäller om du hade bra inomhustemp vid varmare väder!
-
Hej!
Tack för ditt tips!
Mvh
Paul
Jag har samma problem,har nu knäckt kurvan vilket har gjort skillnad.
Vid -5grader har jag sänkt 0.5grader
-10grader 1.0grader
-15grader 1.5grader
Detta gäller om du hade bra inomhustemp vid varmare väder!
-
Hej!
Tack för tipset Hasse G!
Knäckte kurvan och har betydligt stabilare temperatur inne.
Mvh
Paul
Hej!
Tack för ditt tips!
Mvh
Paul
Jag har samma problem,har nu knäckt kurvan vilket har gjort skillnad.
Vid -5grader har jag sänkt 0.5grader
-10grader 1.0grader
-15grader 1.5grader