Hej
Har lite problem med värmen i vårt hus. Första vintern i huset så jag har ingen koll på hur det varit tidigare.

Pumpen är en IVT Greenline Compact 8 från 1997.

Nu har vi haft en köldknäpp några dagar med -20 grader som lägst och då har tempen inne varit mellan 16 och 18 grader, beroende på var i huset jag mätt. Jag har skruvat upp värmekurvan två steg utan förändring.

Jag ser inte några temperaturer på pumpen då den är gammal och saknar display, det jag har kollat är elmätaren för huset och två dygn i rad har det förbrukats 56kWh och 57kWh (hushållsel inräknat). Då lampan för tillskott lyser konstant låter det kanske för lågt? (elpatron på 6kW).

Då förbrukningen är så konstant så misstänker jag att elpatronen inte går alls och 16-18 grader är vad pumpen orkar med utan hjälp. Öppnade frontluckan och hittade automatsäkringar (strömbrytare?) som jag tror står på "av". Kan detta vara till elpatronen? Jag har ingen bra manual till pumpen.

Tacksam för svar och gissningar!



Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: IVT Greenline Compact 8, elpatron avstängd?
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2013, 15:15:25 »
Längre ner ser det ut som nÃ¥t är avstängt ocksÃ¥. Kan du inte följa kablarna sÃ¥ fÃ¥r du chansa lite  :) du ser pÃ¥ elmätarn om dom rullar igÃ¥ng
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: IVT Greenline Compact 8, elpatron avstängd?
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2013, 15:31:13 »
LÃ¥g elförbrukning. Kompressorn bör dra lite över 2 kW och den bör ha gÃ¥tt hela tiden om det har blivit för kallt inne. Det blir ca 50 kWh/dygn vilket inte ger mÃ¥nga kWh för matlagning och annan hushÃ¥llsel. Det kan vara sÃ¥ att borrhÃ¥let är väldigt kallt, man brukade snÃ¥la pÃ¥ borrhÃ¥lsmetrarna pÃ¥ 90-talet, och dÃ¥ drar kompressorn mindre el (ger motsvarande mindre värme) alternativt att förbrukningen av hushÃ¥llsel är lÃ¥g. 

Det troliga är att elpatronen inte har fungerat alls.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad ugge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Greenline Compact 8, elpatron avstängd?
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2013, 17:42:43 »
Första bilden visar säkringsarna till din elpatron, och dom är mycket riktigt frånslagna.
Det är lite svårt att se på bilden men av den andra bilden ser det ut som att kontaktorn till eltillskottet är dragen vilket skulle innebära att elpatronen skulle ge värme om nu säkringarna återställs. Dra upp säkringarna så ska du nog få bättre med värme. Om dom slår ifrån direkt så är det troligtvis elpatronen som har fått kortslutning.

Lite kort om vad sista bilden visar. Överst till vänster ser du motorskyddet till kompressorn, en röd och en svart knapp. Till höger om den ser du manöversäkringen för all styrning av värmepumpen.
Under motorskyddet ser du kontaktorn till kompressorn (LC 9). Det är denna som styrelektroniken slår till för att starta kompressorn. (Det blå oket åker inåt).
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis

Utloggad Klippor

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
SV: IVT Greenline Compact 8, elpatron avstängd?
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2013, 17:47:20 »
Tack för alla svar. Ska jag stänga huvudströmbrytaren innan jag återställer säkringarna?

Utloggad ugge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Greenline Compact 8, elpatron avstängd?
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2013, 17:52:32 »
Det behöver du inte.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis

Utloggad Klippor

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
SV: IVT Greenline Compact 8, elpatron avstängd?
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2013, 20:09:53 »
Tack för hjälpen! Nu verkar det funka. Hoppas att tidigare ägare stängde av elpatronen och inte att säkringarna löst ut av nåt fel nyligen.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!