Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Klippor skrivet 24 januari 2013, 14:59:33

Titel: IVT Greenline Compact 8, elpatron avstängd?
Skrivet av: Klippor skrivet 24 januari 2013, 14:59:33
Hej
Har lite problem med värmen i vårt hus. Första vintern i huset så jag har ingen koll på hur det varit tidigare.

Pumpen är en IVT Greenline Compact 8 från 1997.

Nu har vi haft en köldknäpp några dagar med -20 grader som lägst och då har tempen inne varit mellan 16 och 18 grader, beroende på var i huset jag mätt. Jag har skruvat upp värmekurvan två steg utan förändring.

Jag ser inte några temperaturer på pumpen då den är gammal och saknar display, det jag har kollat är elmätaren för huset och två dygn i rad har det förbrukats 56kWh och 57kWh (hushållsel inräknat). Då lampan för tillskott lyser konstant låter det kanske för lågt? (elpatron på 6kW).

Då förbrukningen är så konstant så misstänker jag att elpatronen inte går alls och 16-18 grader är vad pumpen orkar med utan hjälp. Öppnade frontluckan och hittade automatsäkringar (strömbrytare?) som jag tror står på "av". Kan detta vara till elpatronen? Jag har ingen bra manual till pumpen.

Tacksam för svar och gissningar!

(http://i602.photobucket.com/albums/tt109/klippor/ivt1_zpscc432f89.jpg)
(http://i602.photobucket.com/albums/tt109/klippor/ivt2_zpsa1a9f6a7.jpg)
Titel: SV: IVT Greenline Compact 8, elpatron avstängd?
Skrivet av: FRJO skrivet 24 januari 2013, 15:15:25
Längre ner ser det ut som nåt är avstängt också. Kan du inte följa kablarna så får du chansa lite  :) du ser på elmätarn om dom rullar igång
Titel: SV: IVT Greenline Compact 8, elpatron avstängd?
Skrivet av: Roland skrivet 24 januari 2013, 15:31:13
Låg elförbrukning. Kompressorn bör dra lite över 2 kW och den bör ha gått hela tiden om det har blivit för kallt inne. Det blir ca 50 kWh/dygn vilket inte ger många kWh för matlagning och annan hushållsel. Det kan vara så att borrhålet är väldigt kallt, man brukade snåla på borrhålsmetrarna på 90-talet, och då drar kompressorn mindre el (ger motsvarande mindre värme) alternativt att förbrukningen av hushållsel är låg. 

Det troliga är att elpatronen inte har fungerat alls.
Titel: SV: IVT Greenline Compact 8, elpatron avstängd?
Skrivet av: ugge skrivet 24 januari 2013, 17:42:43
Första bilden visar säkringsarna till din elpatron, och dom är mycket riktigt frånslagna.
Det är lite svårt att se på bilden men av den andra bilden ser det ut som att kontaktorn till eltillskottet är dragen vilket skulle innebära att elpatronen skulle ge värme om nu säkringarna återställs. Dra upp säkringarna så ska du nog få bättre med värme. Om dom slår ifrån direkt så är det troligtvis elpatronen som har fått kortslutning.

Lite kort om vad sista bilden visar. Överst till vänster ser du motorskyddet till kompressorn, en röd och en svart knapp. Till höger om den ser du manöversäkringen för all styrning av värmepumpen.
Under motorskyddet ser du kontaktorn till kompressorn (LC 9). Det är denna som styrelektroniken slår till för att starta kompressorn. (Det blå oket åker inåt).
Titel: SV: IVT Greenline Compact 8, elpatron avstängd?
Skrivet av: Klippor skrivet 24 januari 2013, 17:47:20
Tack för alla svar. Ska jag stänga huvudströmbrytaren innan jag återställer säkringarna?
Titel: SV: IVT Greenline Compact 8, elpatron avstängd?
Skrivet av: ugge skrivet 24 januari 2013, 17:52:32
Det behöver du inte.
Titel: SV: IVT Greenline Compact 8, elpatron avstängd?
Skrivet av: Klippor skrivet 24 januari 2013, 20:09:53
Tack för hjälpen! Nu verkar det funka. Hoppas att tidigare ägare stängde av elpatronen och inte att säkringarna löst ut av nåt fel nyligen.