Hej Alla!!

Nu har jag fått igång min pump, F1235-8, FLM30, Alig VB250 och 300L VVB som arbetatank.
 
Har kört elpanna några veckor och nu har jag kopplat in kollektorn och börjar så smått att pilla i alla inställningar.

Vars ska man börja...? Har läst en del på forumet men får inte klart för mig vad som i första hand behöver justeras... Allt verkar funka bra men för många starter... 20-25 per dygn.

Vad tror ni med denna vatten volym ska väll inte pumpen behöva starta så frekvent... Några tips på vad jag i första han ska justera.

Mvh Björn 
Norrbotten Nibe 1235-8, 200 borra

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: Inställningar i Nibe 1235-8
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2008, 16:02:52 »
Men du, det låter som väldigt många starter med en 300L arbetstank. Jag har totalt ca:220L i mitt system(1230-8), och har aldrig haft mer än 15 starter/dygn. Har 12/dygn nu med utetempen kring nollan.
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Inställningar i Nibe 1235-8
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2008, 09:00:50 »
Prova att justera Startvärde kompressor (menyn 5.4) till -90 eller -100.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad bj56

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar i Nibe 1235-8
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2008, 20:22:41 »
Tack Carl,

Har nu justerat ner startvärdet... -90. Undra vad är normalt antal starter/ dygn, med den volym jag har? Kan man anse 15-20 starten OK?

Norrbotten Nibe 1235-8, 200 borra

Utloggad digitalrobert

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
  • Kön: Man
SV: Inställningar i Nibe 1235-8
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2008, 20:51:31 »
Vad har du för skillnad mellan fram- och returledningstemperatur efter kompressorn har gått ett tag?
Nibe 1225-8, 163m aktiv borra, 170m totalt, vattenburet radiatorsystem DT20. 
Total uppvärmd yta: 200m², 130m² byggyta, byggår -76, F-vent, 4 pers, 21,5ºC i hela huset efter bergvärmeinstallation.
Tidigare drygt 20 000 kwh/år ej fulluppvärmt med 5kw Panasonic LL-pump och direktverkande el.
Total elförbrukning år 1 med bergvärme: 9627 kwh

Utloggad bj56

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar i Nibe 1235-8
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2008, 00:01:27 »
8.5 grader, ca. 5min efter kompressor start...

Senaste dygnet 17 starter, efter att justerat ner startvärdet till -90
Norrbotten Nibe 1235-8, 200 borra

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: Inställningar i Nibe 1235-8
« Svar #6 skrivet: 11 oktober 2008, 06:38:56 »
Kanske inte så viktigt om du har en tank på 300 L, men inga termostater på elementen som är strypta?
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Inställningar i Nibe 1235-8
« Svar #7 skrivet: 11 oktober 2008, 07:13:26 »
Placeringen av tempgivaren påverkar antalet starter, sitter den högt i tanken så blir det fler start/stopp än om den sitter i botten. Jag tror väl mest på en placering i mitten.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad nic2

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
  • Jag saknar min kamin...ibland
SV: Inställningar i Nibe 1235-8
« Svar #8 skrivet: 11 oktober 2008, 10:06:20 »
Justera "startvärde kompressor" tills du tycker att tempen inne svänger för mycket, justera sedan tillbaks lite.
Jag har -180 och det fungerar bra, har iofs rumsgivare men rumstempen pendlar ungefär 0,5 ºC.

Jag tror man tappar lite i cop, men man tjänar nog på färre start/stopp i längden.
1,5 plans villa (-82)140m2 i Östergötland.
Bergvärme, Nibe 1230-6, 150m energibrunn, installerat 2007

Förbr. 2012: Totalt 12000kWh, varav 4800kWh till VP för värme & varmvatten.

Utloggad bj56

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar i Nibe 1235-8
« Svar #9 skrivet: 11 oktober 2008, 22:52:53 »
Tack för alla tips...

Jag ska prova att justera ner startvärdet ytterligare... Carl! där sa du något, jag kanske måste installera en framlednings givare direkt på tanken där stigarn går in?. Nu kör jag bara med den som sitter i pumpen original monterad.

Inga strypningar/ termostater i värmebärar kretsen, fullt blås genom Alig batteriet... Har oxå en rumsgivare installerad...

Norrbotten Nibe 1235-8, 200 borra

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Inställningar i Nibe 1235-8
« Svar #10 skrivet: 12 oktober 2008, 14:22:52 »
Jag ska prova att justera ner startvärdet ytterligare... Carl! där sa du något, jag kanske måste installera en framlednings givare direkt på tanken där stigarn går in?. Nu kör jag bara med den som sitter i pumpen original monterad.

Aha, det förklarar varför du får så många starter, du behöver inte flytta den. Men ett tips är att flytta framledningsgivaren till tanken, man brukar pula ner den i ett dykrör på tanken.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad bj56

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar i Nibe 1235-8
« Svar #11 skrivet: 18 oktober 2008, 20:39:17 »
Tack...

Eftersom jag kör med min gamla VVB som volymtank... Vad tror ni, funkar det om jag klistrar fast givaren på framledningen till Alig aggregatet? Ska beställa en extra givare, tänkte slippa pula lös orginal givaren.

Norrbotten Nibe 1235-8, 200 borra

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Inställningar i Nibe 1235-8
« Svar #12 skrivet: 18 oktober 2008, 23:18:13 »
Jepp, det kommer att funka.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad bj56

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar i Nibe 1235-8
« Svar #13 skrivet: 30 oktober 2008, 16:12:45 »
Har nu installerat framlednings givare, direkt på framledningen till Alig batteriet. Inget knussel.. Nibe skickade mig några givare gratis...

Nu funkar det jättebra, (0ºC -5 ºC) 6-8 starter/ dygn (8-9 tim drift/dygn). Stabil temp i hela huset, trots att jag justerat ner startvärdet till -130 (Kurva 10) 

Men det är några saker jag är fundersam över...

Framledninge temperaturen ligger i stort sett på samma som returen, ingen större temp diff (meny 2.0 och 2.7)

Är också fundersam över RG10:an den VP följer inte börvärdet som RG10 visar i meny 6
Norrbotten Nibe 1235-8, 200 borra

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Inställningar i Nibe 1235-8
« Svar #14 skrivet: 31 oktober 2008, 11:31:57 »
I 9.2.18 ska du välja RG10 och i 6.2 system 1 för att rumsgivaren ska aktiveras.

Kollar du i meny 2.0 och 2.7 när kompressorn går?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!