Titel: Tillskottet startade inte...
Skrivet av: AAKEE skrivet 02 februari 2012, 00:02:00
Tja!

Det gick en del tillskott förra året vid den här tiden, då var det rätt svinkallt. Allt fungerade iallafall. Har en thermia diplomat 8.
Drog på fläktkonvektorn i dubbelgaraget för att snabbhöja temperaturen där. Sövde barnen, somnade och glömde den på över natten. I morse var integralen på -1160 men tillskottet hade inte startat(A2 stod på -960). Drift auto, och tillskotts max = 3 steg.
Hittar inte vad jag skulle ha ställt om fel, vet inte heller om jag har rört nåt. Hade VP-delen urkopplad i höstas och körde på tillskott medans det grävdes ned slang.
Har ändrat A2 till -600 och slagot på bägge fräktkonvektorerna för att vålda ner integralen så att tillskottet ska gå in....får se om det gör det.
Ligger rätt nära gränsen för tillskott, -22 ute och det är lovat  -30 här om ett dygn så det vore bra om tillskottet går in när det ska.
Jag har förståss fel på någon inställning, frågan är bara vilken...?
Titel: SV: Tillskottet startade inte...
Skrivet av: Kåge watt skrivet 02 februari 2012, 08:06:22
Vad har du för framledningstemp resp börvärde?
Titel: SV: Tillskottet startade inte...
Skrivet av: AAKEE skrivet 02 februari 2012, 08:12:26
Framledning bör låg nog på 43 tror jag. Framledningen årkade bara upp i 39 med konvektorn på hög effekt.
Integralen räknade nog upp precis som den ska, men eltillskottet startade inte.

[Edit] Nu fungerar det. Vete fåglarna vad som var fel. Efter att ha testkört på enbart tillskott och ställt tillbak till 'auto' så gick tillskottet in som det ska. Känns nästan som om den skulle stått i drift 'värmepump' innan...men det är en av sakerna jag kollade först, att den verkligen stod på auto...  En bugg/hängning i systemet, eller nåt... ?
Titel: SV: Tillskottet startade inte...
Skrivet av: Kåge watt skrivet 02 februari 2012, 08:19:18
Den ligger ju mer än 3gr under bör,det borde ju trigga igång tillsatsen. Har du provat att starta om pumpen?

Skönt att det ordnade till sig.
Titel: SV: Tillskottet startade inte...
Skrivet av: AAKEE skrivet 02 februari 2012, 20:07:22
Den ligger ju mer än 3gr under bör,det borde ju trigga igång tillsatsen. Har du provat att starta om pumpen?

Skönt att det ordnade till sig.

Måste framledningen ligga ett visst antal grader ifrån fram-bör ?  Tror faktiskt att det har legat precis under innan. När jag kollade och hade 43/39 så hade jag dragit på konvektorn extra...jag trodde att gradminuterna triggade oavsett så länge man nådde gränsvärdet...

Nu ska iaff tillskottet få arbeta lite, -30 och det e på väg nedåt...
Titel: SV: Tillskottet startade inte...
Skrivet av: ORAKLET skrivet 02 februari 2012, 20:19:42
måste skilja 3K mellan bör och är
Titel: SV: Tillskottet startade inte...
Skrivet av: AAKEE skrivet 02 februari 2012, 20:38:54
måste skilja 3K mellan bör och är

Ok, då vet man. Om utetempen hamnar precis så att det skiljer1-2 grader blirä lite svalt alltså...
Titel: SV: Tillskottet startade inte...
Skrivet av: jajje skrivet 03 februari 2012, 20:12:48
Lånar tråden med en fråga i ämnet.
Vad exakt är det som triggar Tillskottet? Måste skilja 3 mellan är och bör, samtidigt som integralen står på -600 eller mer?

Titel: SV: Tillskottet startade inte...
Skrivet av: AAKEE skrivet 03 februari 2012, 20:25:46
-35 nu, inget problem längre med att är ligger för nära bör :-)

Yepp, det torde vara både att integralen når det värde man satt och att det skiljer 3 eller mer...