Författare Ämne: IVT 495 Twin - Cirkulationspump  (läst 2259 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad M@ZE

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 142
  • Karma +0/-0
IVT 495 Twin - Cirkulationspump
« skrivet: 24 augusti 2022, 10:08:38 »
Hej,

Jag har haft lite krångel med min cirkulationspump, men nu tycker jag att den kanske har gett upp. Den är supervarm, snurrar ej när jag skruvar ut mittenskruven och framledningentempen är ett antal grader lägre än börvärdet. Pumpen går förvisso inte mkt, viloläge. Inställd på 15grader i sommardrifts menyn, och imorse var 11 grader så den borde dragit igång.

1. Vilken Cirkpump ska man köpa ?
2. Kan man göra det själv ? eller ta hit någon ?
3. Vad kostar det att få det gjort av någon firma ?

Tack på förhand !

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9645
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: IVT 495 Twin - Cirkulationspump
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2022, 10:29:00 »
Går den inte att tvångsköra i inställningsmenyn? Har något svagt minne om det. Reservdelar finns t.ex. hos JS Energi: https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-495-9kw-twin.html?SID=pnbj7lp1c2kdv5dlm0nmmr9rio
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad M@ZE

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 142
  • Karma +0/-0
SV: IVT 495 Twin - Cirkulationspump
« Svar #2 skrivet: 24 augusti 2022, 11:18:31 »
Hittar ingen "Cirkulationspump" i menyn för Handkörning manuellt menyn .. finns dock P1 - Radiatorpump, P2 Extern Pump, Kompressor, Shuntventil SV1, SV2, Tillskott el men that´s it. Kanske är Radiatorpump eller ?

/N

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9645
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: IVT 495 Twin - Cirkulationspump
« Svar #3 skrivet: 24 augusti 2022, 11:34:37 »
Precis, det borde vara radiatorpumpen. Kanske går att provstarta pumpen med skruvdragaren? Äldre modeller av pumpar kan ofta enkelt tas isär och rengöras om det är smuts som gör att den inte går.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad M@ZE

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 142
  • Karma +0/-0
SV: IVT 495 Twin - Cirkulationspump
« Svar #4 skrivet: 24 augusti 2022, 11:48:20 »
Testade med Radiatorpump men det verkar det inte vara, hörde ett klickljud från vattentanken typ. Skruvade ut skruven på Cirkpumpen men inget snurrande. Har hållt på som fasen och juckat med den där skruven och slagit lite lätt med en hammare men verkar inte dra igång.

Ska den vara igång hela tiden även om kompressorn inte är igång ?

Utloggad Västerhaninge 17

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 582
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: IVT 495 Twin - Cirkulationspump
« Svar #5 skrivet: 25 augusti 2022, 08:50:06 »
Har en IVT490 , genomförde byte av cirkulationspump själv .
Bytte till en Grundfos Alpha 2  tummenupp
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)

Utloggad M@ZE

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 142
  • Karma +0/-0
SV: IVT 495 Twin - Cirkulationspump
« Svar #6 skrivet: 25 augusti 2022, 10:40:34 »
Aha, var det svårt ?

Vet inte om den passar till min IVT495 Twin, den jag fick som skulle passa av JS Energi var en Wilo Star : https://jsenergi.com/18-cirkulationspump-wilo-star-rs-15-6-snabbkontakt-elforsorjning.html

Vart köpte du din ?

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3578
  • Karma +2/-0
SV: IVT 495 Twin - Cirkulationspump
« Svar #7 skrivet: 25 augusti 2022, 10:46:10 »
Vad heter din nuvarande pump?

Antar en firma hade tagit mellan 650 och 1750 för att byta en sån pump.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad M@ZE

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 142
  • Karma +0/-0
SV: IVT 495 Twin - Cirkulationspump
« Svar #8 skrivet: 25 augusti 2022, 13:51:23 »
Jag ringde till en firma (Vi värmer Sverige). Dom startar alltid med 2h felsökning á 2400:- och går det snabbare så hinner man nog byta det inom ramen för dom 2 timmarna. Sen kostar såklart cirkpumpen och jobbet för att byta. Dom trodde ca 5000:- totalt ink allt.

Men visst fasen borde man kunna säga att man vill ha den utbytt oavsett, är ju mitt problem om det inte är det som är fel så att säga.

Utloggad M@ZE

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 142
  • Karma +0/-0
SV: IVT 495 Twin - Cirkulationspump
« Svar #9 skrivet: 26 augusti 2022, 09:22:40 »
Rent tekniskt, är det så att om Cirkulationspumpen är pajj så går inte kompressorn igång för husvärmen ?

Imorse var det 11 grader och sommardrift satt på 15 grader så borde kompressorn har varit igång, 5-6 grader lägre temp på GT1 mot börvärdet. Kompressorn fungerar, den drar igång efter man duschat, eller om jag drar igång den manuellt i menyn.

Man lär sig iaf väldigt mycket i det här forumet, skönt att bygga på sin erfarenhet :).

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3578
  • Karma +2/-0
SV: IVT 495 Twin - Cirkulationspump
« Svar #10 skrivet: 26 augusti 2022, 09:28:20 »
Kondensorn verkar ligga i tanken på den så det ska inte behövas. Men KB-pumpen måste fungera. Ett uppstartsförsök borde den göra oavsett.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad M@ZE

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 142
  • Karma +0/-0
SV: IVT 495 Twin - Cirkulationspump
« Svar #11 skrivet: 26 augusti 2022, 09:37:32 »
Vad menar du med att kondensorn ligger i tanken så det ska inte behövas ? (menar du att kompressorn ska gå även om Cirkpumpen är pajj) ?

När du skriver KB pumpen så menar du Köldbärarpumpen ? den verkar enbart gå när kompressorn är igång och så ska det vara vad jag förstår. Men Cirkulationspumpen (för golvvärmen) ska väl vara igång och snurra konstant väl ?

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3578
  • Karma +2/-0
SV: IVT 495 Twin - Cirkulationspump
« Svar #12 skrivet: 26 augusti 2022, 09:42:32 »
Vad menar du med att kondensorn ligger i tanken så det ska inte behövas ? (menar du att kompressorn ska gå även om Cirkpumpen är pajj) ?

När du skriver KB pumpen så menar du Köldbärarpumpen ? den verkar enbart gå när kompressorn är igång och så ska det vara vad jag förstår.
Ja på allt här.

Citera
Men Cirkulationspumpen (för golvvärmen) ska väl vara igång och snurra konstant väl ?
Om det har någon sommaravstängning eller liknande så borde den stå stilla sommartid. Det bör finnas inställningar som gör att den går årets alla dagar. Men den är inte avgörande för kompressorns funktion. Kompressorn blir av med värmen utan den pumpen.

Kanske dags att felsöka för vintern kommer.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad M@ZE

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 142
  • Karma +0/-0
SV: IVT 495 Twin - Cirkulationspump
« Svar #13 skrivet: 26 augusti 2022, 09:51:34 »
Det står still förutom när man duschat i stort sätt. Sommaravstängning är satt på 15,5 grader så borde hoppas igång under det.

Jag försöker ju felsöka med er hjälp, men jag antar att du menar att ta hit någon som är expert :).

Men måste ändå säga att man har lärt sig sjukt mkt här, en riktig fördel.

Utloggad Västerhaninge 17

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 582
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: IVT 495 Twin - Cirkulationspump
« Svar #14 skrivet: 26 augusti 2022, 12:08:50 »
Aha, var det svårt ?

Vet inte om den passar till min IVT495 Twin, den jag fick som skulle passa av JS Energi var en Wilo Star : https://jsenergi.com/18-cirkulationspump-wilo-star-rs-15-6-snabbkontakt-elforsorjning.html

Vart köpte du din ?
Det "svåra" är att välja rätt modell , rätt avstånd mellan inlopp/utlopp , rätt flöde för huset .
Elektriska inkopplingen får ju byggas om så det passar till FLVP , enkel sak .
Köpte min på Ebay , fick då skaffa förminsknings kopplingar . Dom använder en annan standard i England .
Men blev billigare än att köpa i Sverige .

Denna CP passar både IVT490 och IVT495 https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-490/18-cirkulationspump-wilo-star-rs-15-6-snabbkontakt-elforsorjning.html
Billigare https://500120.com/produkter/reservdelar/bosch/ehp-2-0-ew/cirkulationspump/
« Senast ändrad: 26 augusti 2022, 13:17:49 av Västerhaninge 17 »
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!