Har fått problem med att vi inte har varmvatten (under 38C) och kalla element i vårt 9 månader gamla hus.

Vi har en Nibe Fighter 360P, inställd på 7.5 kw max effekt, kurvlutning 9 (Mälardalen) och kurvförskjutning -2. Vi bor ett nybyggt hus på 170 kvm i två plan med radiatorer. Problemen började igår när det var -15 C ute. Vi har inte haft liknande problem förut. För några dagar sedan var det också -15 C ute och då justerade jag kurvlutningen eftersom det blev för varmt inne när kylan kom.

I natt var det 18 C inne och i morse bara 16. Vi har eldat braskaminen idag och har nu vettig temperatur i huset, men varmvattnet (i kran och radiator) kommer inte upp över 38 C.

Jag kör på automatläge (vinter) och har haft extra varmvatten intryckt hela dagen. Verkar inte ha någon större effekt. För det mesta blinkar blixten för elpatronen, men inte alltid, trots att börvärdet varit 50-55 C och vattnet bara varit 30-38 C.
Borde inte elpatronen hoppa in hela tiden?

Såvitt jag kan se är alla temperaturer rimliga (ute, frånluft, avluft). Strömmen på faserna är ca 20+8+5 A men det händer inte mycket med varmvattnet ändå eftersom patronen inte går hela tiden. Vi har inte duschat, badat eller konsumerat någon större mängd varmvatten idag. Trycket i systemet är 1 bar och det bör vara åtminstone hyfsat avluftat.

Hur ska jag snabbast få upp temperaturen på varmvattnet? Radiatorerna?

Alla goda råd mottages tacksamt, det är ändå dan före dan före dopparedan. Svärföräldrarna är här för att fira med oss och det vore fint om man kunde duscha :-)
« Senast ändrad: 22 december 2009, 21:49:11 av fredrikv »

Utloggad gurravasa

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 308
  • Karma +0/-0
SV: Kalla element och inget varmvatten med Fighter 360P
« Svar #1 skrivet: 22 december 2009, 21:57:41 »
Jo det verkar ju märkligt att patronen inte går hela tiden om du ligger så långt från börvärdet och har -15 ute.

Jag skulle iaf testa att vrida upp effekten på patronen och se vad som händer. Du har ju stort hus och det är ju rejält kallt.

Att du trycker in extra VV spelar ju inte någon roll eftersom du inte ens kommer upp till normal VV.temp.
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kalla element och inget varmvatten med Fighter 360P
« Svar #2 skrivet: 23 december 2009, 07:55:30 »
Strömmen på faserna är ca 20+8+5 A men det händer inte mycket med varmvattnet ändå eftersom patronen inte går hela tiden.

Det här är knepigt, är huvudsäkringarna på 20A?
Elpatronerna i 360 är 3-fas så de ska belasta faserna jämnt, kolla för säkerhets skull att alla 3 säkringar till VP:n är hela.

Annars är det nått annat i huset som drar otroligt med ström på en fas och då kopplar VP:s belastningsvakt ur elpatronerna, har du nån elgolvvärme, kupevärmare till bilen eller nått annat som drar mycket el på en fas?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad taz79

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 96
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kalla element och inget varmvatten med Fighter 360P
« Svar #3 skrivet: 23 december 2009, 11:33:06 »
Om du har 20A belastning på en av faserna så går inte elpatronen in.. Det är därför blixten blinkar.. Elpatronen kan inte starta för effektvakten känner av att det är för hög belastning på din ena fas. Hade elpatronen startat så hade förmodligen din säkring gått så småningom om du har 20A huvudsäkring. Har du inte 20A huvudsäkring så ändra inställningen i pumpen hänsende huvudsäkring, då kommer elpatronen att starta..

Vad har ni i huset som drar 20A konstant eller nästan konstant? Kan det vara tvättmanskin, torktumlare eller kanske ugn för julskinkan? :)
Boende i en och en halvplans hus på 180kvm. Övervåning oinredd och oisolerad för tillfället. Boende på 120 uppvärmda kvm. Huset byggt 2009-04. Nibe 360P med Golvvärme i nedervåning. Kamin för vedeldning.
Årsförbrukning: 7274 kWh (All El) (2 vuxna i hushållet)
Förbrukning (kWh) (Tot:HH+VP):
2010-Jul 342  2010-Jun 288  2010-Maj 376  2010-Apr 568  2010-Mar 693
2010-Feb 1013  2010-Jan 1209  2009-Dec 818  2009-Nov 651
2009-Okt 647  2009-Sep 364  2009-Aug 305  2009-Jul 293  2009-Jun 354

Utloggad fredrikv

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: Kalla element och inget varmvatten med Fighter 360P
« Svar #4 skrivet: 23 december 2009, 18:15:48 »
Tack gurravasa, CarlN och taz79!

Det låter ju rimligt att det är belastningsvakten som drabbat oss. Vi har förstås lagat mycket mat till jul och både ugn och spis har ibland samsats på 20 A (även kupévärmare). Det skulle också förklara varför elpatronen gått på max ibland och på tomgång ibland.

Får se över de andra förbrukarna och hoppas att det går bättre. Problemet har varit mindre idag då vi lagat mindre mat, men det är också betydligt varmare ute.

    /Fredrik

Utloggad Fixaren

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1244
  • Karma +0/-0
SV: Kalla element och inget varmvatten med Fighter 360P
« Svar #5 skrivet: 23 december 2009, 20:09:14 »
Kollat att överhettningsskyddet till elpatronen inte löst ut.
Varför fråga när man kan göra fel själv

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!