Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 29 juli 2011, 09:30:50 »Max framledning påverkar endast börvärdet för framledningen.
Ärvärdet kan pendla som det vill, det som möjligen kan påverka antalet start/stopp är om ärvärdet når börvädet + max diff kompressor (5.1.3).
Om detta värde uppnås så nollas gradminutersräknaren.
Då kan alltså värmen som går ut i ett golv vara ganska många grader över max framledning fast så ska det väl normalt inte bli och det lär väl ta ett tag innan yt temperaturen blir så hög så golvet riskerar att skadas.
Medeltemp blir ju inte högre än max framledning, skadan uppstår väl om framledningen är för varm över en längre tid?
så borde det vara.