Författare Ämne: Tillbyggnad höjde utomhustemperaturen för elpatronbehov.  (läst 1293 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
När behövs elpatron? När utomhustemperaturen är så låg att värmepumpen går 100% av tiden. Men jag har blockerat elpatron. När kan det vara dags att sätta på den?
Jag har gjort två grafer, som visar % gångtid mot utomhustemperatur. En före tillbyggnad av huset och en efter.
Jag har inte haft någon månad då VP gått 100%, kanske vid enstaka dagar men jag loggar bara månadsvis.
Som jag ser det i graferna så höjde tillbyggnaden värmebehovet så att yttertemperaturen för elpatronbehov steg från c.a -15 till -11 grC

Är det rätt att anta linjärt förhållande över 5 resp 7% (endast VV-produktion på sommaren), dvs extrapolera kurvorna till 100%?

Anledningen till mera VV-körning på sommaren, från 5 till 7%, efter tillbygget beror inte på bygget utan att jag kopplade in diskmaskinen på varmvatten efter tillbygget, så 2% mera VPdrift beror på det, resten är tillbyggets värmebehov.
« Senast ändrad: 11 mars 2018, 23:26:39 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
Märker du någon skillnad på diskmaskin, då du har vv in i den istället för kv?

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
Nej, det gör jag inte map diskresultatet men energiförbrukningen för värmning av vattnet har ju minskat eftersom det mesta av det nu görs i VP.
Jag frågade en servicekille nyss om det var något problem med att koppla på VV istf KV, men det var OK sa han.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 756
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
När jag installerade min VP körde jag (förstås) också diskmaskinen på varmvatten. Dock upptäckte jag gång på gånga att disken inte alltid blev helt ren. Läste då på nätet att vissa matrester inte mår bra av att sköljas av med varmvatten (=fastnar mer) så jag kopplade rätt snart om till kallvatten. Och nu har jag kört diskmaskinen i många år med kallvatten och nog tycker jag att det fungerar bättre.

I brist på bättre vetande så skulle jag utan vidare dra ett rakt streck genom dina mätpunkter som du gjort. Jag gjorde likadant innan jag köpte min VP men med axlarna "Framledningstemperatur" och "Utetemperatur". Också den kurvan föreföll också vara rät.

Sedan är det en annan sak att du ändå kan klara dig utan epatronstillskott "långt" bortom dina 100%. I alla fall är det så för mig så jag har alltid elpatronstillskottet avstängt:
- Hos mig är det nästan alltid kallare på natten än på dagen
- När det är riktigt kallt ute skiner nästan alltid solen på dagen

Om jag då låter inomhustemperaturen sjunka en aning (säg 0,5-1 grader) på natten orkar nästan alltid VPn i kombination med solinstrålningen återställa inomhustemperaturen på dagen. På så sätt har jag i 15 år klarat av utomhustemperaturer (nattetid) runt 5 grader under temperaturen för 100%-gångtid utan att använda elpatronerna.

Sedan har jag dessutom ställt in min VP så att jag passar på att öka inomhustemperaturen med runt en grad innan utomhustemperaturen sjunker till 100% gångtid (dvs pumpen börjar gå 100% tidigare). På så sätt har jag en grad "för varmt" när det börjar bli för kallt för att pumpen skall orka med. Således kan inomhustemperaturen sjunka en grad på natten utan att det gör något alls. Och så har jag kört i 15 år och det har fungerat bra utan elpatronstillskott
« Senast ändrad: 12 mars 2018, 10:20:35 av Per Lu »
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
Ser aldrig problem med t.ex äggrester..men jag har ganska långt mellan VP med VVberedare och DM, så den första sköljningen sker så gott som alltid med källarsvalt vatten.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
SV: Tillbyggnad höjde utomhustemperaturen för elpatronbehov.
« Svar #5 skrivet: 12 mars 2018, 11:03:51 »
Ser aldrig problem med t.ex äggrester..men jag har ganska långt mellan VP med VVberedare och DM, så den första sköljningen sker så gott som alltid med källarsvalt vatten.
Det är just det som jag ser som svagheten med resonemanget att spara pÃ¥ att koppla diskmaskinen till VV.  Kör ingen inledande avspolning sÃ¥ det första maskinen förbrukar är diskvattnet som skall värmas.  Det lär inte vara varmt även om det är kopplat till VV eftersom det är först och VV inte kommer hinna fram.  Sedan hÃ¥ller den pÃ¥ och diskar och sköljer runt 1 timme innan det är dags för sista sköljen som ocksÃ¥ skall vara varmt.  DÃ¥ lär den inte fÃ¥ varmvatten heller för dÃ¥ har vattnet stÃ¥tt 1 timme och svalnat av.

SÃ¥ summan av det hela skulle (hos mig) bli att den förbrukar värmepumpstillverkat varmvatten men ändÃ¥ skulle använda elen att värma vattnet.  SÃ¥ ingen vinst, bara förlust.

Dessutom har min diskmaskin en "omgÃ¥ng" vatten i en VVX pÃ¥ sidan av maskinen som den alltid tar vatten ifrÃ¥n.  SÃ¥ även om jag spolar i kökskranen för att se till att maskinen verkligen fÃ¥r varmt vatten direkt, sÃ¥ kommer den ändÃ¥ att fÃ¥ kallt vatten till disken.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
Ligger förstås en hel del i ditt resonemang. Själv kör jag oftast ett program som bara tar 29 minuter.
Jag ser iofs att VV-tillverkningen ökat i VP samtidigt som hushållsel minskat, men det är ju inte ett direkt bevis...Får väl sätta en elmätare på DM för att se om det skiljer nåt mellan att köra KV eller VV...
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!