En annan sak jag funderar på är vad som händer på kalla sidan vid vv-körning: Frekvensen och pumphastigheten går ner vilket gör att DeltaT sjunker? Men varför? Går det mindre energi till att värma vv än till värmesystemet?
Du verkar ha flödesproblem, framledning stiger alltid när den gjort varmvatten, har du då golvvärme, klena rör, hopmeck av diverse system så får man flödesproblem, ohc det stänger av. Volymtank. Du behöver minst 20 liter kw per kw värmepump och har du en 1266 4-16 så är det allså 320 liter, den gör vv med laddslinga, så du har väldigt lite varmvatten och hög temp i slingan. sätt en tank på returen så löser du problemet.