Växelventil?
« skrivet: 25 januari 2018, 18:15:12 »
 Sc:,h
Pumpen har plötsligt behagat att göra varmvatten ovanligt ofta,tidigare har det varit 2-4 ggr./dygn.
Nu som synes 10ggr.
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus frÃ¥n 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvÃ¥ning +45 M2 ovanvÃ¥ning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Växelventil?
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2018, 19:38:06 »
Rubriken talar för sig själv
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad mrbeach

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Billigare Värme
SV: Växelventil?
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2018, 20:32:48 »
Har försökt tvÃ¥ngsköra den frÃ¥n sevicemenyn men det gÃ¥r inte  gÃ¥r till test pilar ner till växelventil trycker högerpil men inget händer Gör jag fel?
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus frÃ¥n 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvÃ¥ning +45 M2 ovanvÃ¥ning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Växelventil?
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2018, 20:40:49 »
Jag kan inte din VP men problem med växelventilen är klassiskt. Om den inte stänger ordentligt efter VVvärmnig så smiter VV ut i värmesystemet och VV tar slut, alltså körs VV oftare (men det blir ju varmt i stugan, hehe).
Sök på forumet så hittar du säker hur du kan åtgärder problem. Det är högst troligt inte ett styrproblem utan ett mekaniskt fel i din växelventil, Försök hitta den i värmpumpen och "gymnastisera" den.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad mrbeach

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Billigare Värme
SV: Växelventil?
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2018, 21:53:11 »
Hittat i menyn där man kan tvångs köra ventilen. det funkar.
Ventilen går även lätt man kan trycka in den och den fjädrar ut som den ska.
 Sc:,h Sc:,h
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus frÃ¥n 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvÃ¥ning +45 M2 ovanvÃ¥ning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Växelventil?
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2018, 22:16:07 »
Ända ut?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Växelventil?
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2018, 05:56:09 »
Hittat i menyn där man kan tvångs köra ventilen. det funkar.
Ventilen går även lätt man kan trycka in den och den fjädrar ut som den ska.
 Sc:,h Sc:,h
Nej den ska inte gå lätt när du trycker ner den utan den är fjäderbelastad och det är därför du kan trycka ner den lätt för den har kärvat fast mot värmesystemet så det klassiska är att den läcker ut varmvatten mot värmesystemet eftersom den står lite öppen och inte helt stängd.Byt ut insatsventilen som du kan köpa hos ÅF för Thermia,Nibe och kostar typ 300+moms och är lätt att byta och på din sitter det en Honeywell 4012.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad mrbeach

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Billigare Värme
SV: Växelventil?
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2018, 01:01:58 »
måle10
Uttryckte mig lite slarvigt lätt var en överdrift, fick använd kraft för att trycka in den. Det jag menade var att det inte kändes som att den kärvade.
Efter att jag "motionerat"den har den varit snålare med VV produktion,men som du säger är det säkert växelventilen ändå.
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus frÃ¥n 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvÃ¥ning +45 M2 ovanvÃ¥ning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Växelventil?
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2018, 06:04:13 »
måle10
Uttryckte mig lite slarvigt lätt var en överdrift, fick använd kraft för att trycka in den. Det jag menade var att det inte kändes som att den kärvade.
Efter att jag "motionerat"den har den varit snålare med VV produktion,men som du säger är det säkert växelventilen ändå.
Problemet är att det är en vansinnig konstruktion eftersom fettet som insatsventilen är insmord i försvinner med tiden och lite skit i systemet har dom flesta system och till slut så kärvar ventilen när den går från varmvattenläge till värme så orkar den inte följa tillbaka till följd att den ställer sig lite öppen mot varmvatten läget.Du kan byta till LK 525 som passar till dom flesta som har honeywell 4012-4013 och är enkel att byta + att den är vridande istället för tryckande och kostar runt 1800 på nätet komplett med styrdon och ventil.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad mrbeach

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Billigare Värme
SV: Växelventil?
« Svar #9 skrivet: 27 januari 2018, 20:41:28 »
MÃ¥le 10
Tror du att man kan be röris att byta till en sådan och få betalt för det på min arctic VP Försäkring?
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus frÃ¥n 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvÃ¥ning +45 M2 ovanvÃ¥ning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4359
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Växelventil?
« Svar #10 skrivet: 28 januari 2018, 01:49:53 »
Försäkringen betalade bytet till en LK växelventil på min Stiebel-Eltron. Den hade Honeywell-ventil tidigare.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Växelventil?
« Svar #11 skrivet: 28 januari 2018, 07:05:35 »
MÃ¥le 10
Tror du att man kan be röris att byta till en sådan och få betalt för det på min arctic VP Försäkring?
Om du har tilläggsförsäkringen (10 år på kompressorn) som är gällande så ber du bara service killen ge dig kopian på skaderapporten så skickar du den vidare till arctic efter bytet men lyssna med ditt försäkringbolag vad som gäller i ditt fall.Oftas så säger försäkringsbolaget att pumpen är för gammal så du får inget på hemförsäkringen så Arctic tar hela kostnaden.I båda fallen angående byte av insatsventil (VCZZ6000/U)heter insatsventilen som du ska ha eller byte till LK 525 så kan du göra bytet själv och är enklare än man tror.

PS:Insatsventilen ser likadan ut som min loggbild.
« Senast ändrad: 28 januari 2018, 07:07:17 av mÃ¥le10 »
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad mrbeach

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Billigare Värme
SV: Växelventil?
« Svar #12 skrivet: 28 januari 2018, 11:28:10 »
Är LK 525 plug and play så kontakter mm passar utan modifiering?
Hittade denna som ser exakt lika ut som LK 525.
https://www.evbutiken.se/search/index/?q=BOSCH+3-V%C3%84GS+V%C3%84XELVENTIL+CU28
Är det samma med annat namn?
« Senast ändrad: 28 januari 2018, 13:17:51 av mrbeach »
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus frÃ¥n 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvÃ¥ning +45 M2 ovanvÃ¥ning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Växelventil?
« Svar #13 skrivet: 29 januari 2018, 06:13:11 »
Är LK 525 plug and play så kontakter mm passar utan modifiering?
Hittade denna som ser exakt lika ut som LK 525.
https://www.evbutiken.se/search/index/?q=BOSCH+3-V%C3%84GS+V%C3%84XELVENTIL+CU28
Är det samma med annat namn?
Japp plug and play men mät på rören så det är 28 eller 22 beroende om du har tws modellen eller den vanliga Diplomaten för brytgränsen ligger vid 2004 modellerna.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad mrbeach

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Billigare Värme
SV: Växelventil?
« Svar #14 skrivet: 29 januari 2018, 12:14:46 »

MÃ¥le 10
Var nere och kollade på den nu verkar inte så lätt att koppla in elen.
Kabeln försvinner och ser inte var den kopplas in.
På den befintliga är det 2 grå+1 blå kabel,på LK 525 ska det vara svart+blå+brun om man ser på deras sida.
« Senast ändrad: 04 februari 2018, 13:39:44 av mrbeach »
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus frÃ¥n 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvÃ¥ning +45 M2 ovanvÃ¥ning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!