Det är så att min värmevatten pump i 3-4 dagar gått med kompressorn konstant.
Den brukar alltid stänga av sig när den inte behövs.
Det har varit väldigt varmt ute vilket gjort att vi stängt av golvvärmen.
Pumpen står på 51 grader, tills någon använder varmvatten..

Nu är golvvärmen på..Då det är kallare under natten..
Kanalerna står på,
1. 28
2.28
3.10
4.03
5.07
6.09
7.04
8.28
9. - -
10.00
11. -13?
12.50
13.00
14.03
15.--
16. - -
17. 00
18.00
19.00
20.00
21..00
Någon som har någon susning?
Kan även tillägga att framledningstempersturen blir mer - när cirkulation pumpen går igång.
Tacksam om någon kunde hjälpa mig :)

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9646
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe fighter 310p
« Svar #1 skrivet: 20 april 2020, 09:29:58 »
NIBE 310P är egentligen en s.k. frånluftsvärmepump. Den är nu inställd på sommarläge, dvs cirkulationspump och värme avstängda. När någon/några t.ex. duschat länge och tömt den på varmvatten kan det se ut som du beskriver. Det är bara en liten kompressor och det kan ta 4-6 timmar att värma hela tanken igen så att kompressorn stannar. Detta under förutsättning att kompressorn verkligen fungerar som den ska. Ser också att värmekurvan är väldigt högt inställd.
« Senast ändrad: 20 april 2020, 09:32:14 av Josth »
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1399
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe fighter 310p
« Svar #2 skrivet: 20 april 2020, 10:33:01 »
Kanal 4 och 5 ser lite hög ut men kanske okej  (min 410P blir iofs kallare, runt 0°C)
Aktivera elpatron så är den snart uppe i temp igen. Så länge ni inte långduschar eller handdiskar väldigt länge ska 310 inte ha några problem att toppa upp varmvattnet.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/Ã¥r uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 408
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!