Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Ivt greenline compact 5  (läst 3348 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Fredde7474

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
Ivt greenline compact 5
« skrivet: 31 augusti 2017, 13:34:44 »
Hej,
Kan bara köra 40-45 grader på varmvattnet, om jag ställer högre blir det pressostat hög.

Hur kan man påverka så man kan öka varmvattentemperaturen?

Tack på förhand,
Jordvärme: Ivt Greenline compact c5 1998
Luft-Luft:  Fujitsu09 LEC-N som cirkulation och komfortvärme 2016
Luft-Luft:  Fujitsu09 LEC-N i garage 2016

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9627
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Ivt greenline compact 5
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2017, 14:18:59 »
Varmvattentemperaturen mäts nertill i mantelutrymmet. Den faktiska vattentemperaturen är klart högre längre upp i beredaren. Har man otillräcklig varmvattenkapacitet brukar rådet vara att koppla en el-beredare på t.ex. 100 lit i serie efter värmepumpen och som spetsar varmvattnet.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29373
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ivt greenline compact 5
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2017, 15:06:10 »
Det kan också röra sig om det ganska kända problemet med igensatta flexslangar på IVT.
Då blir tempdiff över kondensorn väldigt hög vilket gör att t ex temperaturen i underdelen av VVB blir lägre.
Om du har en gammal IVT som saknar display så måste du mäta med en IR-termometer elle liknande för att kunna se detta.
Om tempdiffen är hög så prova om interna värmebärarpumpen kan ställas upp, annars är det byte av flexslangar som gäller.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 756
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
SV: Ivt greenline compact 5
« Svar #3 skrivet: 31 augusti 2017, 22:42:18 »
Min IVT C7 från 2002 har jag inställd på 42 grader med en tempdiff på 10 grader. Ställer jag högre temp än max 47 grader (42+5) löser min pump också ut på pressostat hög. Maxtempen sjunker också så sakteliga med tiden. Så för tex 10 år sedan kunde jag ha en halv grad högre utan att pumpen löste ut.
Vad jag vet har jag inga fel på min pump. Så tex är inte mina flexslangar igensatta.

Är denna temperatur (40-45 grader) ett problem för dig?
Jag upplever inte att jag har några problem trots att min varmvattentemperatur pendlar mellan 37 och 47 grader (42 +-5)
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Ivt greenline compact 5
« Svar #4 skrivet: 01 september 2017, 12:09:19 »
Greenline från -98 är väl utan display, dessa hade inte flexslangar, så vitt jag vet.
45 °C är standardinställningen och det går nog inte höja utan att riskera hp-larm.
Har du luftat manteln på beredaren?
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

Utloggad Fredde7474

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ivt greenline compact 5
« Svar #5 skrivet: 01 september 2017, 13:54:48 »
Yes, utan display.
När den kallar på varmvatten, så stannar kompressorn efter 5 min trots varmvattnet inte är uppvärmt. (för kallt att duscha)
Cirklationspumpen står på högsta läge 3.

Men verkar som att det inte blandas så snabbt att givaren i vv-beredaren känner av rätt?

Så varmvattnet räcker inte att duscha i familjen eller tappa upp bad, knappt.
Efter en heldag och ingen varit hemma är det ok. Men bara en eller 2 kan duscha sen är det segt att komma upp igen, trots tillskott går in. (Testade att dra igång det efter 10min kompressor)
Ändå tyckte den att den var klar och slutade kalla på värme och vattnet knappt ljumt.
Jordvärme: Ivt Greenline compact c5 1998
Luft-Luft:  Fujitsu09 LEC-N som cirkulation och komfortvärme 2016
Luft-Luft:  Fujitsu09 LEC-N i garage 2016

Utloggad Fredde7474

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ivt greenline compact 5
« Svar #6 skrivet: 01 september 2017, 14:58:21 »
Det kan också röra sig om det ganska kända problemet med igensatta flexslangar på IVT.
Då blir tempdiff över kondensorn väldigt hög vilket gör att t ex temperaturen i underdelen av VVB blir lägre.
Om du har en gammal IVT som saknar display så måste du mäta med en IR-termometer elle liknande för att kunna se detta.
Om tempdiffen är hög så prova om interna värmebärarpumpen kan ställas upp, annars är det byte av flexslangar som gäller.
Tack för svar, flexslangar? Var sitter de, har bara kopparrör.
Jordvärme: Ivt Greenline compact c5 1998
Luft-Luft:  Fujitsu09 LEC-N som cirkulation och komfortvärme 2016
Luft-Luft:  Fujitsu09 LEC-N i garage 2016

Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Ivt greenline compact 5
« Svar #7 skrivet: 01 september 2017, 20:17:08 »
Som sagt... Jag tror inte det finns flexslangar i din, jag tror de kom samtidigt med displayen i generationen efter.
Har du luftat beredaren (manteln)?
Är det ett nytt problem, eller har det alltid varit så?
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

Utloggad lödläckan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +1/-0
SV: Ivt greenline compact 5
« Svar #8 skrivet: 02 september 2017, 10:45:43 »
....växelventilen fungerar?? står inte i halvläge? Blir det varmt i radiatorsystemet när vp gör varmvatten. Det kan ju vara beläggning i kondensorn (vattensidan). Eller laddpumpen(cp).

Utloggad Fredde7474

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ivt greenline compact 5
« Svar #9 skrivet: 02 september 2017, 16:04:52 »
Som sagt... Jag tror inte det finns flexslangar i din, jag tror de kom samtidigt med displayen i generationen efter.
Har du luftat beredaren (manteln)?
Är det ett nytt problem, eller har det alltid varit så?
Yes, är luftat.
Jordvärme: Ivt Greenline compact c5 1998
Luft-Luft:  Fujitsu09 LEC-N som cirkulation och komfortvärme 2016
Luft-Luft:  Fujitsu09 LEC-N i garage 2016

Utloggad Fredde7474

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ivt greenline compact 5
« Svar #10 skrivet: 02 september 2017, 16:11:11 »
....växelventilen fungerar?? står inte i halvläge? Blir det varmt i radiatorsystemet när vp gör varmvatten. Det kan ju vara beläggning i kondensorn (vattensidan). Eller laddpumpen(cp).
Kommer ingen värme på radiatorsidan.
Har också "nya" växelventilen, som inte är fjäderbelastad. (Efter 3st orginalsre som kärvade)
Men den nya kanske kan strula också? Dock inget jag märker.
Jordvärme: Ivt Greenline compact c5 1998
Luft-Luft:  Fujitsu09 LEC-N som cirkulation och komfortvärme 2016
Luft-Luft:  Fujitsu09 LEC-N i garage 2016

Utloggad lödläckan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +1/-0
SV: Ivt greenline compact 5
« Svar #11 skrivet: 03 september 2017, 09:32:11 »
principschemorna visar en sil på returen före vp. har du sil och i så fall kollat ds. är det 2 cp på varma sidan, en radiatorpump och en laddpump? i så fall går laddpumpen normalt. dålig kondensator kan göra att det blir lägre hastighet. det finns i schemat en tabell för temperatur/resistans. du kan kolla varmvattengivaren mot dessa värden.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29373
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ivt greenline compact 5
« Svar #12 skrivet: 03 september 2017, 11:03:34 »
Kan det vara cirkpumpen som inte är OK?
Tror du måste skaffa en IR-mätare och mäta tempdiffen över kondensorn för att kunna felsöka ordentligt.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!