Skrivet av: Fredde7474 skrivet 31 augusti 2017, 13:34:44
Hej,
Kan bara köra 40-45 grader på varmvattnet, om jag ställer högre blir det pressostat hög.

Hur kan man påverka så man kan öka varmvattentemperaturen?

Tack på förhand,
Titel: SV: Ivt greenline compact 5
Skrivet av: Josth skrivet 31 augusti 2017, 14:18:59
Varmvattentemperaturen mäts nertill i mantelutrymmet. Den faktiska vattentemperaturen är klart högre längre upp i beredaren. Har man otillräcklig varmvattenkapacitet brukar rådet vara att koppla en el-beredare på t.ex. 100 lit i serie efter värmepumpen och som spetsar varmvattnet.
Titel: SV: Ivt greenline compact 5
Skrivet av: Carl N skrivet 31 augusti 2017, 15:06:10
Det kan också röra sig om det ganska kända problemet med igensatta flexslangar på IVT.
Då blir tempdiff över kondensorn väldigt hög vilket gör att t ex temperaturen i underdelen av VVB blir lägre.
Om du har en gammal IVT som saknar display så måste du mäta med en IR-termometer elle liknande för att kunna se detta.
Om tempdiffen är hög så prova om interna värmebärarpumpen kan ställas upp, annars är det byte av flexslangar som gäller.
Titel: SV: Ivt greenline compact 5
Skrivet av: Per Lu skrivet 31 augusti 2017, 22:42:18
Min IVT C7 från 2002 har jag inställd på 42 grader med en tempdiff på 10 grader. Ställer jag högre temp än max 47 grader (42+5) löser min pump också ut på pressostat hög. Maxtempen sjunker också så sakteliga med tiden. Så för tex 10 år sedan kunde jag ha en halv grad högre utan att pumpen löste ut.
Vad jag vet har jag inga fel på min pump. Så tex är inte mina flexslangar igensatta.

Är denna temperatur (40-45 grader) ett problem för dig?
Jag upplever inte att jag har några problem trots att min varmvattentemperatur pendlar mellan 37 och 47 grader (42 +-5)
Titel: SV: Ivt greenline compact 5
Skrivet av: Olle61 skrivet 01 september 2017, 12:09:19
Greenline från -98 är väl utan display, dessa hade inte flexslangar, så vitt jag vet.
45 °C är standardinställningen och det går nog inte höja utan att riskera hp-larm.
Har du luftat manteln på beredaren?
Titel: SV: Ivt greenline compact 5
Skrivet av: Fredde7474 skrivet 01 september 2017, 13:54:48
Yes, utan display.
När den kallar på varmvatten, så stannar kompressorn efter 5 min trots varmvattnet inte är uppvärmt. (för kallt att duscha)
Cirklationspumpen står på högsta läge 3.

Men verkar som att det inte blandas så snabbt att givaren i vv-beredaren känner av rätt?

Så varmvattnet räcker inte att duscha i familjen eller tappa upp bad, knappt.
Efter en heldag och ingen varit hemma är det ok. Men bara en eller 2 kan duscha sen är det segt att komma upp igen, trots tillskott går in. (Testade att dra igång det efter 10min kompressor)
Ändå tyckte den att den var klar och slutade kalla på värme och vattnet knappt ljumt.
Titel: SV: Ivt greenline compact 5
Skrivet av: Fredde7474 skrivet 01 september 2017, 14:58:21
Det kan också röra sig om det ganska kända problemet med igensatta flexslangar på IVT.
Då blir tempdiff över kondensorn väldigt hög vilket gör att t ex temperaturen i underdelen av VVB blir lägre.
Om du har en gammal IVT som saknar display så måste du mäta med en IR-termometer elle liknande för att kunna se detta.
Om tempdiffen är hög så prova om interna värmebärarpumpen kan ställas upp, annars är det byte av flexslangar som gäller.
Tack för svar, flexslangar? Var sitter de, har bara kopparrör.
Titel: SV: Ivt greenline compact 5
Skrivet av: Olle61 skrivet 01 september 2017, 20:17:08
Som sagt... Jag tror inte det finns flexslangar i din, jag tror de kom samtidigt med displayen i generationen efter.
Har du luftat beredaren (manteln)?
Är det ett nytt problem, eller har det alltid varit så?
Titel: SV: Ivt greenline compact 5
Skrivet av: lödläckan skrivet 02 september 2017, 10:45:43
....växelventilen fungerar?? står inte i halvläge? Blir det varmt i radiatorsystemet när vp gör varmvatten. Det kan ju vara beläggning i kondensorn (vattensidan). Eller laddpumpen(cp).
Titel: SV: Ivt greenline compact 5
Skrivet av: Fredde7474 skrivet 02 september 2017, 16:04:52
Som sagt... Jag tror inte det finns flexslangar i din, jag tror de kom samtidigt med displayen i generationen efter.
Har du luftat beredaren (manteln)?
Är det ett nytt problem, eller har det alltid varit så?
Yes, är luftat.
Titel: SV: Ivt greenline compact 5
Skrivet av: Fredde7474 skrivet 02 september 2017, 16:11:11
....växelventilen fungerar?? står inte i halvläge? Blir det varmt i radiatorsystemet när vp gör varmvatten. Det kan ju vara beläggning i kondensorn (vattensidan). Eller laddpumpen(cp).
Kommer ingen värme på radiatorsidan.
Har också "nya" växelventilen, som inte är fjäderbelastad. (Efter 3st orginalsre som kärvade)
Men den nya kanske kan strula också? Dock inget jag märker.
Titel: SV: Ivt greenline compact 5
Skrivet av: lödläckan skrivet 03 september 2017, 09:32:11
principschemorna visar en sil på returen före vp. har du sil och i så fall kollat ds. är det 2 cp på varma sidan, en radiatorpump och en laddpump? i så fall går laddpumpen normalt. dålig kondensator kan göra att det blir lägre hastighet. det finns i schemat en tabell för temperatur/resistans. du kan kolla varmvattengivaren mot dessa värden.
Titel: SV: Ivt greenline compact 5
Skrivet av: Carl N skrivet 03 september 2017, 11:03:34
Kan det vara cirkpumpen som inte är OK?
Tror du måste skaffa en IR-mätare och mäta tempdiffen över kondensorn för att kunna felsöka ordentligt.