Dipolomat 8.
Fick precis se att min brinetemp visar +35 gr på utgående ! vilket inte kan vara möjligt då ingående visar +6 gr, det måste väl vara givarn som visar galet , eller ?

Sören.

Utloggad eleson

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 721
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Brinetemp
« Svar #1 skrivet: 26 juli 2005, 22:07:37 »
Högt låter det definitivt.
Min D10 kan ibland visa 16-20 grader när pumpen stått still ett tag.
När brine pumpen inte går, så blir tempen för ingående brine ganska ointressant.

M V H
Erland
170 kvm + 90 kvm källare + 60 kvm garage, radiatorer
då 3.5 m3 olja,
nu Thermia D10 + 180 m borrhål

Utloggad GAPa

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
SV: Brinetemp
« Svar #2 skrivet: 06 augusti 2005, 12:38:36 »
Det är nästan garanterat givaren det är fel på. En gång hade vi fel på vår brine ut-givare (eller det var kanske brine in). Temperaturen pendlade då mellan 40 och 70 grader.

Utloggad Sören

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Diplomat 8
SV: Brinetemp
« Svar #3 skrivet: 08 augusti 2005, 09:43:19 »
det är givarn enl thermias montör fast ännu har jag inte fått den bytt.

Sören.

Utloggad Ragge

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Järnforsen
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Brinetemp
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2005, 14:57:04 »
det är givarn enl thermias montör fast ännu har jag inte fått den bytt.

Sören.


Tjena Sören!
Hur har det gått har Du fått Din givare bytt? Varför jag har kollat lite på Ditt inlägg är att jag alldeles i dagarna fått min TWS10 inkopplad. Man kan ju inte låta bli att springa och kolla lite och just detta med BRINE TEMP har jag också undrat lite över. Visserligen ligger min bara på 18g IN och 15gUT just nu, men det skiftar väldigt. Men det har jag ju fått svar på ovan att så ska det vara.

// Roger
Villa 150 kvm har haft spån. Har nu borrat p g a olika anledningar. Borrans djup 155m
Min pump är en Thermia Diplomat TWS10. Start av pumpen 2005 09 22

Utloggad Sören

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Diplomat 8
SV: Brinetemp
« Svar #5 skrivet: 03 oktober 2005, 09:37:52 »
Hej roger, jodå den är bytt och nu är det som det skall vara, men du dom siffrorna du har är väl när pumpen har stått still ett tag annars har du ett väldigt bra hål, min ligger nu vid drift på +6 in och 3+ ut.

Sören.

Utloggad Ragge

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Järnforsen
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Brinetemp
« Svar #6 skrivet: 03 oktober 2005, 11:54:52 »
Hej roger, jodå den är bytt och nu är det som det skall vara, men du dom siffrorna du har är väl när pumpen har stått still ett tag annars har du ett väldigt bra hål, min ligger nu vid drift på +6 in och 3+ ut.

Sören.


Ja det är när den stått stilla, hur länge vet jag inte men den går ju inte så mycket nu nästan bara för VV, någon natt när det varit lite kallare har väl elementen varit lite ljummna. Men det verkar väl vara OK att det går lite upp och ner med BRINE-tempen. Kanske blir annorlunda när vintern kommer och det blir lite mer gångtid. Jag har nu Dina siffror att gå på. Jag ska jämföra lite. Forumet här är kanonbra eftersom detta är helt nytt för mig.
Ha det bra!

// Roger
Villa 150 kvm har haft spån. Har nu borrat p g a olika anledningar. Borrans djup 155m
Min pump är en Thermia Diplomat TWS10. Start av pumpen 2005 09 22

Utloggad Ragge

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Järnforsen
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Brinetemp
« Svar #7 skrivet: 21 november 2005, 11:45:05 »
Hej igen!
Nu har jag kollat tempen på Brine in/ut när det har blivit lite kallare utetemperatur - 3.
DÃ¥ är B-in pÃ¥  +3  och B-ut  +/- 0   när pumpen är i gÃ¥ng. Kan det vara ok tror Du?
En sak till som jag undrar. Hur är det med tillsatsvärmen ska den inte gå in med jämna intervaller
och värma upp varmvattnet för att eliminera bildantet av legionellabakterier. Min pup har varit i drift sedan
22/9 men ännu finns det inte registrerat att den gått något. Minsta gångtid som visas är ju 1 timma. Det är ju möjligt att den varit inne,
men inte samanlagt 1 timma, det måste väl vara så det räknas.

MVH
/Roger
Villa 150 kvm har haft spån. Har nu borrat p g a olika anledningar. Borrans djup 155m
Min pump är en Thermia Diplomat TWS10. Start av pumpen 2005 09 22

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Brinetemp
« Svar #8 skrivet: 21 november 2005, 11:59:07 »
Tempskillnaden helt ok...

Legionella.. den går väldigt kort tid på elpatronen, först gör kompressorn sitt till ca 55 grader. Elpaatronen går 5-10 minuter/gång.
Du kan väl kolla i menyn vad den stÃ¥r pÃ¥.  Fabriksinställd är 1 gÃ¥ng/14 dar
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Matilda

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Bekväm
SV: Brinetemp
« Svar #9 skrivet: 23 november 2005, 09:18:05 »

TWS 10 170m borr med brine in +5 och brine ut -2 redan nu?

Anläggningen är ny monterad i september

Är detta normalt? Sc:,h
Diplomat TWS 10 170m borr

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Brinetemp
« Svar #10 skrivet: 23 november 2005, 09:24:19 »
+5 på inkommande är ingen fara, däremot tycker jag att tempdiffen till utgående -2 är lite stor.

Du skulle ju kunna kolla så att cirkpumpen för Brinen verkligen står på läge 3, annars kan du öka den till det.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Brinetemp
« Svar #11 skrivet: 23 november 2005, 09:31:55 »
Med tanke pÃ¥ att det är en ny anläggning kan det vara idé att kontrollera filtret ocksÃ¥. Temperaturgivarna kan visa fel ocksÃ¥. Kontrolleras genom att ställa köldbärarpumpen i läge för kontinuerlig drift. In- och utgÃ¥ende temperatur skall vara lika när kompressorn har stÃ¥tt still ett tag. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Matilda

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Bekväm
SV: Brinetemp
« Svar #12 skrivet: 23 november 2005, 10:37:20 »

Tack för snabbt svar

var ställer man hastigheten för cirk, pumpen?

Diplomat TWS 10 170m borr

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Brinetemp
« Svar #13 skrivet: 23 november 2005, 10:39:49 »
Det finns ett vred på cirkpumpen, sök och du skall finna.
Annars borde det framgå i manualen.

Jag vet inte exakt var den sitter på din maskin.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Matilda

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Bekväm
SV: Brinetemp
« Svar #14 skrivet: 23 november 2005, 10:51:06 »


Angående filtret, hur kontrollerar man det? :-\
Diplomat TWS 10 170m borr

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Brinetemp
« Svar #15 skrivet: 23 november 2005, 11:21:34 »
Filtret sitter pÃ¥ dom "kalla" rören. ser ut som en avkapad gren  Sc:,h
 den kan va överisolerad ocksÃ¥. När man rengör stänger man av värmepumpen ossÃ¥ ventilerna pÃ¥ kalla sidan. Sen lossar man muttern. liiite lurigt när man ska tillbaka med silen var försiktig och dra muttern med handen först dÃ¥ känner man att silen ligger rätt.

Sen rinner det ut lite sprit, en hink kan va bra. antingen att slå tillbaka det som rann ut. men om det är geggigt behövs lite påfyllning. Det ska rörisen lämna några liter sprit alltså.

Kalla cirkpumpen sitter längst ned det finns ett vred med läge 1 2 och 3.tre är kögsta farten.

Rörisen ska ha skrivit upp alla inställningar på ett papper. kan va sista sidan i dina driftpapper.

är anläggningen ny ska filtret rengöras efter nån månad.
jag tycker iofs att rörisen ska titta på filtret utan kostnad.
Ring och säg att antagligen är det smuts i filtret.
OssÃ¥ tjuvkika när han rengör!!  Vill han inte sÃ¥ säg att du har jo lovat oss en riktig genomgÃ¥ng av anläggningen ocksÃ¥!! det lär väl inte va gjort ännu??
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!