Skrivet av: Olden
« skrivet: 30 januari 2019, 11:00:22 »God förmiddag,
Tänkte jag skulle knyta ihop den här tråden. Jag hade ju en del problem med kallt köldmedel/borrhål under samma tid föregående år.
Läget då var:
Utetemp -10
Framledning 40grader
In -4
Ut -6,8
Efter en del resonerande med Daikin här på forumet så kom jag fram till att kompletteringsborra ett ytterligare hål.
Jag tänkte först skicka på 200m för att kunna använda enbart det hålet utifall det första havererade. Men eftersom maskinen påverkas minst av en enkel paralellkoppling av 2st hål med samma djup (flöde mm) och inte behöver någon egentlig ytterligare justering, så blev det ett 140m hål.
Läget nu 2019, med samma utetemp -10, och framledning 40grader.
In 0,4
Ut -1,9
Det har m a o blivit en skillnad på 5grader på köldmediet. Så ca 10 000kr/grad blev slanten ut
Min förhoppning är väl att det succesivt ska stabiliseras och så sakteliga öka på temperaturen i takt med att det förhoppningsvis stiger i det första hålet.
Nu ska jag bara sätta mig in i optimering av radiatorkretsen och komma på hur jag ställer in pumpen bäst inför när det är rejält med sol in genom fönstren.
Tack för bra input alla inblandade och speciellt @Daikin för tid och engagemang!
//Johan W
Tänkte jag skulle knyta ihop den här tråden. Jag hade ju en del problem med kallt köldmedel/borrhål under samma tid föregående år.
Läget då var:
Utetemp -10
Framledning 40grader
In -4
Ut -6,8
Efter en del resonerande med Daikin här på forumet så kom jag fram till att kompletteringsborra ett ytterligare hål.
Jag tänkte först skicka på 200m för att kunna använda enbart det hålet utifall det första havererade. Men eftersom maskinen påverkas minst av en enkel paralellkoppling av 2st hål med samma djup (flöde mm) och inte behöver någon egentlig ytterligare justering, så blev det ett 140m hål.
Läget nu 2019, med samma utetemp -10, och framledning 40grader.
In 0,4
Ut -1,9
Det har m a o blivit en skillnad på 5grader på köldmediet. Så ca 10 000kr/grad blev slanten ut
Min förhoppning är väl att det succesivt ska stabiliseras och så sakteliga öka på temperaturen i takt med att det förhoppningsvis stiger i det första hålet.
Nu ska jag bara sätta mig in i optimering av radiatorkretsen och komma på hur jag ställer in pumpen bäst inför när det är rejält med sol in genom fönstren.
Tack för bra input alla inblandade och speciellt @Daikin för tid och engagemang!
//Johan W