VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: pompakumla skrivet 30 mars 2021, 16:50:31
-
Hej tycker det varit sämre värme i huset än i vintras trots jag inte sänkt graderna på den. Det står bara inget behov av värme värmer varmvattnet och beredaren men ser ingen hus symbol. Rörena på elementen är kalla.
Har ej pillat med inställningar så det som var i vintras var kvar förutom att jag testa höjt nu när jag tyckte det var kallt. Tempen ute har varit mellan 5 och 10 grader när jag tyckte det var sämre tycker det borde vara varmare nu än innan med samma inställningar.
Kurva 40
MIN 10
Max 55
Kurva +5 4grader
Kurva 0 3 grader
Kurva -5 2 grader
Värmestopp 17grader
Rum har jag kör 20-21 hela tiden
Växel ventilen bytes när den krånglade av tekniker i början på vintern men då avfrosta den ej
-
Kan tänkas vara problem med värmebärarpumpen? Då kan det bli kallt inne även om temperaturerna i värmepumpen ser ut som de borde om man har ett lite äldre värmesystem. Man oftast känna med fingertopparna om den vibrerar/snurrar. Annars kan det finnas ett skruvlock man kan skruva bort och se motoraxeln i pumpen under locket.
-
Kolla också att utegivaren och framledningsgivaren visar rätt värde?
-
Tack för svar skriver ner vad det står
Ute 11grader
Framledning 45 (35) grader
Returledning 25 (55) grader
Varmvatten 42 Grader
Integral+96
Brine in 11 grader
Brine ut 16 Grader
Säger mig inget direkt. Men golvvärme funkar dock som går på vatten
-
Varma GV-golv , kalla element = flödesproblem. har du separat cirk-pump på GV så suger den åt sig av flödet och fungerar. går inte cirkpumpen i VP så blir det inget flöde till elementen, kolla upp så den fungerar. Som sägs, sitter det en blank skruv i ändan på pumpen, lossa den, sprutar inget vatten ,lite dropp kanske och kolla in i hålet så syns det om den snurrar. Inget snurr in med en mejsel och snurra för att hjälpa den igång. Kan sprattla lite i handen och bli överraskning när den börjar snurra.
-
45 grader på frameldningen med 35 graders börvärde gör att kompressorn inte startar.
Du borde med handen kunna avgöra om det verkligen är 45 grader varmt på rören som går ut till värmesystemet.
11/16 på brine indikerar att kompressorn står still när du läser av värdena.
Antingen har kompressorn just stannat, eller så visar nog framledningsgivaren fel.
-
Om givarna visar rätt så har nog cirkpumpen inne i värmepumpen stannat.
-
Om givarna visar rätt så har nog cirkpumpen inne i värmepumpen stannat.
Hej det var något filter som var dåligt så nytt är på g nu är det värme igen men jag blir fundersam när den värmet vattnet går kompressorn men när huset värms lyser blixten å kompressorn tystnar det är plusgrader ute
-
Ta bild på displayen och temperaturerna
-
Ta bild på displayen och temperaturerna
Tack för ni tar er tid detta är taget när jag satt den vp läge då den ej ska köra tillsats ville mest se om den värme elementen vilket den inte verkar göra bara varmvattnet. Ska slå på auto läge å skicka bild på det om en stund.
Nu larmade igen troligtvis för att jag valde den att sätta på vp istället för auto då jag ville se om det kom nån värme till elementen högtryck löst. Antar det hjälper starta om bara han visade hur man lufta men det var inte felet sist så lär inte vara nu det heller.
-
Man ska väl kunna köra den på vp istället för auto? det ända jag ej får är ju tillsats men den borde väl inte larma för det ? Får se vad service killen säger när han kommer med nya filtret
-
Man ska väl kunna köra den på vp istället för auto? det ända jag ej får är ju tillsats men den borde väl inte larma för det ? Får se vad service killen säger när han kommer med nya filtret
Har luftat pannan kom bara vatten så är nog inga luft ska jag starta om den eller låta den vara till teknikern kom ut igen
-
Går den på tillsats nu?
-
Går den på tillsats nu?
Just nu går den inte alls jag tänkte ringa service killen å se om jag ska starta om den å testa eller vänta tills han kommer å byter filtret å se vad han säger med om varför den bara värmer elementen på tillsats med auto läget. Vp läget då verkar den inte få ut värmen
-
Konstigt att den visar 58 i framledning och 48 i retur?
Och -800 gm. Och ingen kompressor som gått och brutit på hysteres?
-
Konstigt att den visar 58 i framledning och 48 i retur?
Och -800 gm. Och ingen kompressor som gått och brutit på hysteres?
Jag vet inte helt ny med detta men låter det vara så får han titta men visst ska det väl gå att köra värmepumpen i vp läge alltså helt utan tillsats tror inte felet hade kommit med auto läget men samtidigt vill jag inte se blixtsymbolen elpatron när hus symbolen lyser. Han påpekade att larmet var borta sist så det får vara tills han kommer vädret ska ju bli bättre så.
-
Lyser blixten alltid oavsett vad du ställer in för drift
-
Lyser blixten alltid oavsett vad du ställer in för drift
Det vet jag inte men fick tag på honom han var ganska säker på det samlats skit igen där filtret ska sitta så får väl hoppas det löser sig. Han sa med att den inte ska lägga av i vp läget
-
Undrar lite vad det är för filter? Är det filtret (sil) som sitter på värmesidan som har någon sorts kran att stänga först och sedan rengöra?
Varför vill den nu också skicka ut 70 grader i framledning?
"Tidigare"
Framledning 45 (35) grader
Returledning 25 (55) grader
Tyder på att pumpen inte har något vatten att arbeta med (eller silen som är full)
Att den går på kompressorn vid vv drift tyder ju på att allt fungerar med kompressorn i sig (det är ju inget filter eller flödesproblem med tws slingan)
-
Det vet jag inte men fick tag på honom han var ganska säker på det samlats skit igen där filtret ska sitta så får väl hoppas det löser sig. Han sa med att den inte ska lägga av i vp läget
Att byta ett filter är nog lite överkurs när det går att rensa det, blir som nytt igen, Leta efter det sitter på röret som kommer från elementen/golvvärmen, kan sitta under en isolering. Ser ut så här 2 typer.