Hejsan, har kopplat in garaget till värmepumpen och försöker hitta en bra balans på värmen. Men det är en annan fråga. Titta på bilden, är det några problem att jag har så långa gångtider på VP när det blir kallt? Bör jag sträva efter att få ned gångtidern eller är de ok? (Det jag egentligen frågar är om det är dåligt/farligt för VP att gångtiden närmar sig 100%)?


Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Långa gångtider?
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2018, 09:57:19 »
Långa gångtider är inga problem.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 755
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
SV: Långa gångtider?
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2018, 17:55:33 »
Jag går och inbillar mig att starterna sliter mer på min pump (on-off) än kontinuerlig drift så jag har bara varit glad när min pump gått långa tider utan att stanna. Jag har för mig att längsta kontinuerliga tiden för min pump har gått har varit runt 3 veckor utan stopp.
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Långa gångtider?
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2018, 19:18:57 »
Så länge den inte går hett, så är det nog ingen fara, den har ju kylning av suggasen (kompressorn). Visst är det ju bra med vila, men den går ju inte hela tiden året om.

Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 755
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
SV: Långa gångtider?
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2018, 20:58:07 »
Vad är det som kan gå het på en kompressor om den går länge?
Själva kompressorhuset och smörjoljan i vevhuset finns det ju ingen temperaturmätning på så den temperaturen vet man inget om.
Själva hetgasen från kompressorn mäts och den ligger på max 85 grader (normalt 80-82 grader) när man producerar varmvatten och mycket lägre när man producerar elementvatten. Max 70-72 grader idag innan elementvattenproduktionen avslutas.
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Långa gångtider?
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2018, 21:08:02 »
Min pump har också en del vintrar gått veckor i sträck utan stopp. Enda problemet med det som jag ser det är att det visar att jag borde ha köpt en något kraftigare pump i stället. Behöver huset värme är det klart att pumpen ska gå.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Långa gångtider?
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2018, 21:13:17 »
Oljan koksar i 120 grader, så det är lugnt. 60-80 grader i hetgas är ingen fara, min går 65-75 vid värme, och ca 90-95 vid vv, men det är ju bara korta stunder, så det är lugnt.

Utloggad Per O

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 351
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
SV: Långa gångtider?
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2018, 07:04:30 »
Min VP var opprinnelig en on/off VP fra år 2000 som jeg bygget om til inverterdrift i 2012. Den har ikke hatt stopp siden i begynnelsen av november 2017. Antallet start/stopp påvirker levetiden til VP. Jo mindre start/stop, jo lengre blir levetiden på scroll kompressoren. To parameter som er styrende for VP er ingen bubbler i synglasset, - og en temp som ikke overstiger 110 celcius på hetgass. Min erfaring er at dersom varmeveksler (fordamper) er tilsmusset så blir varmevekslingen mellom gass/vann riktig dårlig. Dersom du ikke får avgitt varmen pga tilsmusset varmeveksler, så stiger temperaturen på hetgass. Når temperaturen stiger, så øker trykket på hetgass helt til HP pressostaten blir utløst og scrollkompressoren stopper. Da er helvete løs! For å unngå at det skjer, anbefaler jeg rengjøring av varmesystemet hver 5 år, eller at du installerer full flow filter på alle kretsløp slik jeg har gjort.
« Senast ändrad: 05 januari 2018, 07:13:52 av Per O »
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (Ã¥r 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1

Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.

Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 755
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
SV: Långa gångtider?
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2018, 09:57:39 »
Hur gör du rent värmeväxlaren?

Ett par gånger de senaste 15 åren har jag tagit bort och gjort rent flexslangarna från invändigt skit som tenderar att sätta igen dem. Då har jag passat på att spola rent värmeväxlaren med rent vatten från båda hållen. Det har då till att börjat med kommit ut kolsvart vatten. Jag har spolat flera gånger växelvis från ena hållet och det andra hållet och hållit på tills vattnet som kommit ut är klart.

Räcker en sÃ¥dan rengöring eller finns det bättre och effektivare rengöringsmetoder som man kan använda som privatperson? 
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

Utloggad Per O

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 351
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
SV: Långa gångtider?
« Svar #9 skrivet: 05 januari 2018, 17:36:32 »
Hei,
Hos Ahlsell har de et produkt som heter VVS Rens. Dersom du ikke har mulighet til å koble til en flushe-pumpe for kun å sirkulere igjennom vannsiden av den varme veksleren så må du rense hele den varme siden på ditt varmesystem. Det absolutt enkleste er å kjøpe en 20 liter dunk med VVS rens og pumpe det inn i varmesystemet og lar det jobbe selv i ca 14 dager.
Jeg ville stoppet varmeanlegget og anvendt en pumpekanne for å pumpe VVS Rensen inn på den varme siden og tappet av væske på retur manifold. Jeg ville pumpet hele 20 liter dunken med VVS rens inn på varmesystemet og etter 14 dager ville jeg flushet ut all VVS rensen med vanlig ferskvann.
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (Ã¥r 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1

Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!