Hej, hög hetgas och det har maskinen. Brukar vara expansionsventilen som inte släpper igenom, prova att justera expventilen så den får mer soppa, dock är det så att har det varit så här ett tag så brukar även kompressorn bli lite sliten. Du kan renovera dvs byta kompressor, expansionsventil, och rekommenderar då att du även byter fyrvägare. finns möjlighet att köpa altenrativa produkter, alltså inte ctc original. Det blir ca 15 k billigare. alternativ 2 är att du köper en ny utedel coh till det en konverter. du måste köra cirkpumpen kontinuerligt eller styras via pumpen. har annan avfrostningcykel än gamla pumpen. Alternativ 3 är att du köper en ny panna/pump.
Vad har du för avsäkring och huvusäkring, samt vilken storlek på pump och hur stort är huset.
Prova att stänga shunt manuellt och se om den laddar fullt. Stäng av extra vv under tiden, så tar du tidne. -5 så har du knappt halv märkeffekt.