Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: dell skrivet 05 januari 2009, 18:42:23
-
Brain inn 3 och brain ut 1 verkar det ok eller ??
mvh dell
-
;D
Jag tror du menar brine, och då skall man sträva efter ca 3 ºC skillnad.
Testa sänka cirk. pumpen ett snäpp.
Varm brine dock, det är bra.
-
Håller med förra inlägget om att det är lite liten skillnad,
Sänk cirkulationspumpen för brine. Det brukar finnas 3 steg där 3:an är den snabbaste.
Sänk det ett steg och kolla vad du har för skillnad. 3grader är bra.
Får jag fråga om du har borrat eller jordvärme?
-
har borrat 150 meter och kör på hastighet 2 på pumpen
mvh dell
-
Sätt ner hastigheten till 1 och kolla om skillnaden närmar sig 3.
Då är det riktigt bra.
Annars har du bra värden.
-
Jag får tacka för alla svar
mvh dell