FTX sen ett år tillbaka
Hetgasen är ett frågetecken den med men deltat på in och ut temp enligt bild.
Jag ser värdena som rimliga. Eftersom kylkretsen går otroligt dåligt med tanke på den levererar bara värme nog ner till +5.Hämtar den bara något drygt 2 kW från borrhålet så blir det inget nedkylt borrhål. Så alla siffror är egentligen oanvändbara.
Det är ett alternativ tolkning, som jag inte tänkte på, men jag ser ett problem med den. Om pumpen bara ger kanske 3 kW värme borde den inte klara av att värma ett så pass stort hus ner till +5. Enklaste sättet att undersöka vilket alternativ som är det rätta är nog att lägga handen på hetgasledningen. Är den 44 grader bränner man sig inte och då är det något fel på pumpen. Den försiktige använder någon form av termometer.
Jag ser värdena som rimliga. Eftersom kylkretsen går otroligt dåligt med tanke på den levererar bara värme nog ner till +5.Hämtar den bara något drygt 2 kW från borrhålet så blir det inget nedkylt borrhål. Så alla siffror är egentligen oanvändbara.Om du inte får tag i en ny värmepump snart kanske du skulle överväga undersöka en reparation så effekten blir återställd, hoppas att kompressorn inte tagit skada.Annars hade jag siktat på någon inverter 12 kW och ställt begränsning av frekvensen om utgående KB inte går under -5.Se om du får tag i någon Bosch, de som verkar levererat bäst i pumpbristtider.